arekgr Opublikowano 6 Lutego 2018 #1751 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2018 Bo posłuchał przy wyborze kotła starych filozofów - mi też każdy chciał na siłę wepchać 25-26kW, gadali że 19-20kW nie da rady itp itd. Gdybym nie doczytał i nie dopytał tutaj - miałbym pewnie kloca w kotłowni. I dziwić się że ludzie później mają problemy... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 6 Lutego 2018 #1752 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2018 (edytowane) U mnie po tygodniu palenia palnika KIPI wygląda to tak: Chałupa 250m2, docieplona 15cm styro i 35cm wełny na poddaszu. Kocioł, 25kW, palnik 6-26. Zużycie z ostatnich 5ciu dni ok 24kg doba. Ostatnie dwie doby po 27kg. Edytowane 6 Lutego 2018 przez Dragster 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 6 Lutego 2018 #1753 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2018 Bo posłuchał przy wyborze kotła starych filozofów - mi też każdy chciał na siłę wepchać 25-26kW...Dokładnie! I wiecie, co by było... Weszli do domu w listopadzie, a w marcu o mały włos pożar komina www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 7 Lutego 2018 #1754 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 Witam Posiadam palnik Kipi 6-26kw i sterownik pluma 350 w kotle żeliwnym kielar eco 2 29,2kw. Proszę o pomoc ponieważ kocioł spala 50-70 kg peletu na dobe w trybie fuzzy logic. Serwisant rozkłada ręce a serwis kipi tłumaczy że sam nie dam rady ustawić standardu i zostaje odsyłany od jednego do drugiego bez pomocy. Gdybym wiedział, że zostane bez pomocy to nie dam tyle pieniędzy za to wszystko... Troche o domu, ogrzewam na razie parter ok.100m2 i dwa grzejniki żeliwne grzeją piwnice, przyjmijmy grzeje gdzieś 150m2. Na piętrze ok 100m2 temperatura utrzymywana gdzieś okolo 15 stopni bo nie jest wykończone. Mury podwójne, cegła, budownictwo lata 90 ocieplenie ścian 8 cm, dach 15cm. Jest jakaś szansa żeby w ogóle obniżyć te spalanie? Serwisant ustawil moce 22/10/4 nadmuchy 28/25/20. Strasznie wolno dochodzi do zadanej temperatrury i nie ma mowy o jakim kolwiek nadzorze tak jak mówił mi, że będzie to działać. Przeważenie wyszło 18kg. Temperatura zadana na kotle 55 stopni. Pelet mam teraz 6mm i spala go dużo więcej niż 10mm przemysłowego. Proszę o pomoc w ustawieniach tego ustrojstwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 7 Lutego 2018 #1755 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 Nie jestem eksperem bo palnik mam zamontowany od tygodnia ale po przeczytaniu tego tematu spokojnie można coś już wywalczyć z ustawieniami. Zacznij od tego by przełączyć się w standard. Moce 22/12/8. Histereza kotła 20st, Temperatura zadana 75st. H1 3st, H2 7st. To na początek. Zobacz czy dojdzie do zadanej i przejdzie w postój. i jak długo będzie w postoju. Jeśli rozpaleń będzie 11/12 na dobę pozostanie tylko tunning. Wydaje mi się, że nadmuchy też masz za niskie. ja przy 20/12/8 mam 40%/30%/26%. Zaopatrz się tez w czujnik temperatury spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 7 Lutego 2018 #1756 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 A masz zawory typu 3D czy piec ma działać non stop? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 7 Lutego 2018 #1757 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 Wystarczą głowice termostatyczne na grzejnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 7 Lutego 2018 #1758 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 Alfiorz a masz ecoSTER 200 lub coś podobnego w budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 7 Lutego 2018 #1759 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 Nie mam żadnych sterwoników pokojowych i tego nie chce bo nie działało to prawidłowo przy ogrzewaniu gazowym. Mam termostaty na grzejnikach i prostą instalację bez zaworów 3 lub 4 drożnych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 7 Lutego 2018 #1760 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 (edytowane) Moim skromnym zdaniem przy pellecie obowiązek ecoSTER TOUCH lub 200!!! Edytowane 7 Lutego 2018 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 7 Lutego 2018 #1761 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 Moim skromnym zdaniem przy pellecie obowiązek !!! Co jest obowiązkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 7 Lutego 2018 #1762 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 (edytowane) Postoje chyba nie zdadza egzaminu przy prostej instalacji. Kociol będzie tracil 10 minit na stop i start tak mi się wydaje bo tyle to u mnie trwa. Nie jestem eksperem bo palnik mam zamontowany od tygodnia ale po przeczytaniu tego tematu spokojnie można coś już wywalczyć z ustawieniami. Zacznij od tego by przełączyć się w standard. Moce 22/12/8. Histereza kotła 20st, Temperatura zadana 75st. H1 3st, H2 7st. To na początek. Zobacz czy dojdzie do zadanej i przejdzie w postój. i jak długo będzie w postoju. Jeśli rozpaleń będzie 11/12 na dobę pozostanie tylko tunning. Wydaje mi się, że nadmuchy też masz za niskie. ja przy 20/12/8 mam 40%/30%/26%. Zaopatrz się tez w czujnik temperatury spalin. Nie będzie, od tego jest duża histereza kotła, 20st. A jeśli będzie za dużo rozpaleń zawsze możesz wrócić do nadzoru przy zbyt dużym rozbiorze. Poza tym sam piszesz, że do nadzoru nie dobija więc ustawienia ewidentnie skopane albo pellet do d... Moim skromnym zdaniem przy pellecie obowiązek !!! Głowice termostatyczne w zasadzie wystarczą. Ważne że jest kontrola nad odbiorem ciepła. Edytowane 7 Lutego 2018 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 7 Lutego 2018 #1763 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 (edytowane) Czyli instalacja nie powinna sie tak szybko wychladzac ? Bo wygaszenie u mnie to gdzies okolo 10 minut a start okolo 5 tak mowil serwisant ale on duzo rzeczy mowil nielogicznych... Edytowane 7 Lutego 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 7 Lutego 2018 #1764 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 Moim zdaniem ecoSTER TOUCH lub 200 konieczny jak dla mnie ale każdy ma swoje zdanie. Dragster pompy chodzą u ciebie cały czas? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 7 Lutego 2018 #1765 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 U mnie start 5, wygaszenie 7, praca 30-40 minut, postój 1g10min. W tej chwili podobnie jak Ty ogrzewam do 22-23st 150m2 z 250m2. Co nie znaczy, że w reszcie pomieszczeń tyle co na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 7 Lutego 2018 #1766 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 (edytowane) Tylko godz uuuu? U mnie dziś np o 8 rano się wygasił i dopiero o 14 ponownie pracuje żeby dobić temperaturę na kotle. Czyli był w postoju ok 6 godz. Edytowane 7 Lutego 2018 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 7 Lutego 2018 #1767 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 Moim zdaniem ecoSTER TOUCH lub 200 konieczny jak dla mnie ale każdy ma swoje zdanie. Dragster pompy chodzą u ciebie cały czas? Ja mam zrobione tak, obieg grzejnikowy,pompa działa cały czas. Pompa Wilo w autoadapt. Na grzejnikach głowice. Obieg podłogówki mam na zaworze 3d z siłownikiem, spięte z ecoSTER TOUCH. W zasadzie cały parter mam w podłogówce. Obieg CWU na osobnej pompie i obieg kotłowy również na osobnej pompie ustawionej na minimum oraz przydławionej zaworem grzybkowym. W tej konfiguracji jak najbardziej działa wszystko prawidłowo. Jedyne co zmienię w przyszłości to dołożę sprzęgło hydrauliczne i ewentualnie 3d na grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 7 Lutego 2018 #1768 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 (edytowane) Czyli rozpala u Ciebie ok 12 razy na dobe przy założeniu, że spala 3 kg w ciągu tych 40 min wychodzi na to, że spalasz ok 40kg. Edytowane 7 Lutego 2018 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 7 Lutego 2018 #1769 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 (edytowane) Nie spala tyle. Napisałem do 40 minut z czego więcej niż połowa czasu h1 i h2. Wczoraj i przedwczoraj przy -10 w nocy -3 w dzień spalanie wyszło 27kg. Co nie znaczy, że jest ok. Uczę się tego dopiero. Edytowane 7 Lutego 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 7 Lutego 2018 #1770 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 (edytowane) To nie jest źle przy 27kg/24h na tyle M2! Edytowane 7 Lutego 2018 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 7 Lutego 2018 #1771 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 Przez 5 dni spaliłem 120kg pelletu. Z czego dwie ostatnie doby średnia temperatura spada dość mocno. Jeśli mam być szczery to więcej mi spalał czeskiego ekoszajsu bo przy 0st spokojnie 25kg a peletu ok 22kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 7 Lutego 2018 #1772 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 I zapomniałeś dodać, że obsługa jest nie porównywalna z wynglem czy ekoszajsem jak to nazwałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 7 Lutego 2018 #1773 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 Nie ma co porównywać. W jedynym Ci przyznam rację bo tak samo zrobię z panelem pokojowym. U mnie akurat podłogówka i zamiast wyłączenia pompy będzie obniżenie temp na zaworze po osiągnięciu temp. zadanej pomieszczenia. Spróbuję to spiąć z pogodówką. Oczywiście nie zmieniam zdania, że głowice termostatyczne są wystarczające. Ważne by kontrolować oddawanie ciepła i nie przegrzewać pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 7 Lutego 2018 #1774 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 Jak będziesz chciał sprawić sobie ecoSTER TOUCH lub 200 daj znać na PW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 7 Lutego 2018 #1775 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 Już mam, nawet podłączony. Tylko niczego jeszcze nie konfigurowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...