burszuras Opublikowano 4 Listopada 2023 #402 Opublikowano 4 Listopada 2023 Próbował ktoś się dostać do czujnika co w kapilarze kotła? Widziałem tylko kabelki idące w górze na listwie montażowej. Dziwnie się u mnie zachowuje, tj temperatura dochodzi do 60, kocioł przechodzi w podtrzymanie, natychmiast spada do 58 i tak w kółko przez dłuższą chwilę. Powoduje to głupienie kotła (co chwila praca-stop) i przesypywanie węgla. W pid też jakby ciężko miał dobić do zadanej, co przy nikłym odbiorze (36-37st na zaworze) i pompie kotłowej na powrocie jest zastanawiające Cytuj
Snurq Opublikowano 4 Listopada 2023 #403 Opublikowano 4 Listopada 2023 Zmień parametr histerezy kotła na 3-5 stopni - rozwiąże to twój problem ze skokami praca-podtrzymanie. Dostęp do czujnika+termika jest zaraz za sterownikiem, wystarczy odkręcić 2 śruby i wyciągnąć sterownik, dla ułatwienia można wypiąć 2 złącza molex i wtyczkę RJ i całkowicie wyciągnąć sterownik, ogólnie polecam docisnąć te złącza zapobiegawczo, może to zniwelować tą usterkę z temperaturą. Cytuj
burszuras Opublikowano 5 Listopada 2023 #404 Opublikowano 5 Listopada 2023 Rozumiem że chodzi o te dwie śruby z panelu frontowego? Zobaczę dzisiaj popołudniu jak wrócę z roboty Cytuj
burszuras Opublikowano 17 Listopada 2023 #405 Opublikowano 17 Listopada 2023 (edytowane) W dniu 5.11.2023 o 06:46, burszuras napisał(a): Rozumiem że chodzi o te dwie śruby z panelu frontowego? Zobaczę dzisiaj popołudniu jak wrócę z roboty Okej, poruszałem kablami i problem znikł. Mam pytanie odnośnie dostrojenia pid. Mianowicie ciężko mi utrzymać kopczyk na pracy minimalnej. I temperaturę podajnika mam w granicach 45-49. Palę karlikiem, pompa na powrocie jest. Aktualne nastawy: Praca 4-7 Przerwa 35-70 Went. roboczy 24-31 Obr. 100-280 z korektą -4 czyli 74-254. Palnik mam nowy wymieniany w poniedziałek całe palenisko z koroną, ponieważ korona pękła, a palenisko było wypalone od strony wentylatora. Wszystko uszczelnione na silikonie 1200st. Edytowane 17 Listopada 2023 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
1mps Opublikowano 17 Listopada 2023 #406 Opublikowano 17 Listopada 2023 Praca 3-5, przerwą 30-55, wentylator roboczy 19-27 obroty bez zmian. Współczynnik wentylatora +3 Cytuj
burszuras Opublikowano 17 Listopada 2023 #407 Opublikowano 17 Listopada 2023 Dzięki sprawdzę. Współczynnik na plus nie spowoduje większego ognia, wyższej temp spalin i wpadania w nadzór? Cytuj
1mps Opublikowano 17 Listopada 2023 #408 Opublikowano 17 Listopada 2023 Nie . Ten parametr działa akurat odwrotnie, długo by tłumaczyć. Cytuj
burszuras Opublikowano 17 Listopada 2023 #409 Opublikowano 17 Listopada 2023 (edytowane) 4 godziny temu, 1mps napisał(a): Nie . Ten parametr działa akurat odwrotnie, długo by tłumaczyć. Myślałem dokładnie odwrotnie, tj. że, współczynnik na minus - mniejszy wiatr Edytowane 17 Listopada 2023 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
1mps Opublikowano 17 Listopada 2023 #410 Opublikowano 17 Listopada 2023 Jak przedstawisz zwróć uwagę na ten ekran. Możesz podesłać zdjęcia kiedy temperatura zadaną i aktualna są równe i kiedy przebije zadaną 3,4 st przed wejściem w nadzór. Cytuj
burszuras Opublikowano 17 Listopada 2023 #411 Opublikowano 17 Listopada 2023 Okej, podeślę później jak będę w kotłowni Cytuj
burszuras Opublikowano 17 Listopada 2023 #412 Opublikowano 17 Listopada 2023 (edytowane) Po zmianie ustawień; Edytowane 17 Listopada 2023 przez burszuras Cytuj
1mps Opublikowano 17 Listopada 2023 #413 Opublikowano 17 Listopada 2023 Widzę że nie spieszy mi się z podbijaniem temperatury. I tak ma być. Palenisko się chyba wyrównało ?. Jak temperatura podajnika ? Powinna spaść i wąchać się w granicach 33-37 . Ekran główny i zawór ? Może za wcześnie ale interesuje mnie twoja opinia. Cytuj
burszuras Opublikowano 17 Listopada 2023 #414 Opublikowano 17 Listopada 2023 Zrobię jutro rano foto jak wrócę z nocki. @1mps jak to jest że funkcja współczynnika działa odwrotnie niż wskazywała by logika? Zadajesz większe obroty a masz mniejszy nadmuch... Eh strasznie to niejasne a instrukcja to w ogóle jest do tyłka. Jakby nie to forum to w życiu bym do ładu i składu z tym kotłem nie doszedł Cytuj
1mps Opublikowano 17 Listopada 2023 #415 Opublikowano 17 Listopada 2023 Wiem że ciężko to pojąć i jak mówiłem dużo by tłumaczyć. Łopatologicznie - kiedy obroty dmuchawy wzrastają wzrastają też obroty przepływomierza wtedy sterownik otrzymuje informację że jest za dużo powietrza w stosunku do podawanego węgla i zwalnia obroty dmuchawy i wice wersja. Proste ? Proste. Tym sposobem uzyskałeś 1 stopień wtajemniczenia.🤣 1 Cytuj
burszuras Opublikowano 17 Listopada 2023 #416 Opublikowano 17 Listopada 2023 W sumie ma to sens, odejmując mu obroty, ciężko ma wysterować dmuchawę dla takich przykładowo 70obr i notorycznie je przekracza wypalając złoże Cytuj
1mps Opublikowano 17 Listopada 2023 #417 Opublikowano 17 Listopada 2023 Daj jutro znać jak tam twoje złoże. Cytuj
burszuras Opublikowano 18 Listopada 2023 #418 Opublikowano 18 Listopada 2023 (edytowane) Oto zdjęcia: Nie przebija, dmucha trochę mocniej, ale podajnik nadal ciepły. Chyba że to wina ciepła w kotłowni, mam co prawda zetke ale z rury 100 Edytowane 18 Listopada 2023 przez burszuras Cytuj
1mps Opublikowano 18 Listopada 2023 #419 Opublikowano 18 Listopada 2023 Z tego co widzę raczej jest prawidłowo chociaż nie do końca. Najpierw zgarnij ten obwarzanek z palnika potem lekka korekta współczynnika wentylatora na +2 i zwiększ przerwę max podawania o 2 s na 57. Powinien być trochę inny płomień a poza tym jeżeli kopczyk będzie większy zwiększ przerwę o kolejne 2. I o obserwuj zmiany. Generalnie wszystko zależy od węgla i musisz się pobawić delikatnie tymi parametrami. Jaki masz ten węgiel , jakie RI. Nie pisałeś jak wygląda paleniska w porównaniu do wcześniejszego. Druga sprawa jaki masz palnik ten z nacięciami na dole czy już z wierconymi otworami. Cytuj
burszuras Opublikowano 18 Listopada 2023 #420 Opublikowano 18 Listopada 2023 (edytowane) Karlik z pgg Uziarnienie: 5 - 25 mm Zawartość wilgoci Wtr: 5.0 - 12.0 % Wartość opałowa Qir: 26 - 28 MJ/kg Zawartość siarki: ≤ 0.80 % Spiekalność RI: 0 - 20 Zawartość popiołu: 3-9 % Zawartość nadziarna: ≤ 5 % Zawartość podziarna: ≤ 10 % Teraz byłem w kotłowni, wydaje mi się że kopczyk nadal zapadnięty jak zgarnalem popiół z korony, na pracy minimum. Włączyło się ładowanie cwu to się podniósł. Korona wiercona z fabryki była, wymieniona w stalmarku jest taka sama. Wprowadze te zmiany i dam znać za parę godzin, ewentualnie jutro. p.s Temperatura podajnika teraz 41st Edytowane 18 Listopada 2023 przez burszuras Cytuj
1mps Opublikowano 18 Listopada 2023 #421 Opublikowano 18 Listopada 2023 Po karliku za wiele bym nie oczekiwał. Palę Pieklorzem a to prawie to samo. Piec praktycznie cały czas pracuje na małej mocy stąd ta temperatura podajnika. Niskie nadmuch a tym samym słabe chłodzenie palnika. Czy czasm nie masz sterownika pokojowego i włączonej opcji w sterowniku- sterowanie pompą c.o. ? Cytuj
burszuras Opublikowano 18 Listopada 2023 #422 Opublikowano 18 Listopada 2023 Nie, nie używam pokojowego, tylko pogodowe sterowanie zaworem i termostaty na grzejnikach Cytuj
1mps Opublikowano 18 Listopada 2023 #423 Opublikowano 18 Listopada 2023 Jeżeli nie to polecam. W praktyce jeszcze mi się pompa c.o. nie załączyła, działa tylko powrotu, która niejako wymusza grawitację. Efekt taki że ostatnie spalanie dobowe 14 kg razem z bojlerem 140 l. Cytuj
burszuras Opublikowano 18 Listopada 2023 #424 Opublikowano 18 Listopada 2023 Wystarczy taki zwykły dwustanowy techa? Mam st292v3, działał w ubiegłym roku ale ze względu na brak pompy na powrocie nie sterował pompa co, tylko obniżał temperaturę na zaworze. W sterowanie pompą się nie bawiłem Cytuj
1mps Opublikowano 18 Listopada 2023 #425 Opublikowano 18 Listopada 2023 (edytowane) Nie wiem czy będzie działał. Spróbuj - menu zawansowane- parametry instalacji- zawór - sterownik tech i dalej znajdziesz sterowanie kotłem lub pomoą c.o. po włączeniu tej funkcji że sterownika idzie informacja że jest osiągnięta temperatura pokoju i pompa się wyłączy. Jak się wyłączy będziesz wiedział czy twój ster pokojowy to obsługuje. Możesz porównać ze swoimi. Edytowane 18 Listopada 2023 przez 1mps Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.