Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, mam zawor trojdrozny z silownikiem elektrycznym. Teraz jest ustawiony na ochrone powrotu, czy jest mozliwosc przestawienia na sterowanie pogodowe?

Opublikowano

To pytanie typu mam samochód i co do niego nalać ropy nafty gazu czy benzyny ?

  • Zgadzam się 1
Opublikowano (edytowane)

Przełóż czujnik zaworu na rurę zasilającą.

 

Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka

Edytowane przez mietek440
Opublikowano

A czy zawor musze przestawiac, teraz mam ochrone powrotu?

Opublikowano (edytowane)

Czy potrafisz łączyć swoje pytania z odpowiedziami ? Gdzie masz wpięty czujnik temperatury od zaworu 3d ?

Edytowane przez mietek440
Opublikowano

Troche zle napisalem, chodzi mi o to ze mam teraz ochrone powrotu, czujnik mam wpiety na powrocie,jak bede chcial zmienic na sterowanie pogodowe to czy bede musial przestawic zawor 3d w innej pozycji czy sam czujnik i zmiana w sterze bedzie ok

Opublikowano

Ok dzieki i sorry za moje niejasne zapytania

Opublikowano

Mam jeszcze jedno bardzo wazne pytanie zeby mi mieszalo to pompa powinna byc za czy przed zaworem?

Opublikowano

Żeby zawór mieszał to musi być po stronie ssawnej pompy(pompa musi zaciągać przez zawór podłączona pod wyjście AB) 

Daj schemat aktualnego podłączenia zaworu

Opublikowano

To nie bedzie dobrze tak jak mam teraz, bo teraz pompa mi pcha do zaworu

Opublikowano

zawór w opcji mieszania na CO (bo rozumiem że chcesz pogodowo sterować temperaturą na grzejnikach?)

post-2974-0-75099600-1478281486_thumb.jpg

 

Jak masz teraz podłączony zawór i pompę ?

Opublikowano

Ja mam przed zaworem pompe, zawor jest poziomo i powrot jest do dolu,wiec bede musial ja przelozyc za zawor bo teraz mam ustawiona ochrone powrotu

Opublikowano (edytowane)

Musisz dać  pompę za zaworem 3d i czujnik za pompą. Nie słuchaj tych bzdur które ci napisał Mietek i rysunków które ci przesłał (choć są bardzo pomocne) ale one nie odnoszą się do twojego pytania. Tylko pamiętaj że jak będziesz sterował pogodowo instalacją grzejnikową to będzie ci do kotła wracała bardzo zimna woda więc najlepiej przed trójdrogiem wepnij pompę kotłową (pompa która spina zasilanie z powrotem) i jak nie masz do niej opcji w sterowniku to wepnij ją razem z pompą grzejnikową. Pozdrawiam

Edytowane przez KubaSko
Opublikowano

Mozesz jasniej o tej pompie kotlowej bo nie czaje o co chodzi, zrozumialem tylko to ze musze miec pompe za zaworem i o to mi chodzilo

Opublikowano

Czy moze zostawic tak jak jest teraz ( ochrona powrotu ) mam na grzejnikach termostaty

Opublikowano

Tomek8507 narysuj schemat Twojej instalacji a powiemy jak i co cza zrobic

Opublikowano

Za pompa poziomo idzie zasilanie na grzejniki, do dolu powrot

post-66284-0-69483300-1478294863_thumb.jpg

post-66284-0-61488000-1478294889_thumb.jpg

Opublikowano (edytowane)

W tym układzie nie postępujesz pogodowki dla grzejników , cza przerobić schemat do wglądu

post-1379-0-51941400-1478295490_thumb.jpg

Edytowane przez marekd
Opublikowano

W tym układzie nie postępujesz pogodowki dla grzejników , cza przerobić schemat do wglądu

A tu zdjecie jak reg.pogodowy działa

post-1379-0-11868100-1478295732_thumb.jpg

Opublikowano

Tzn ze lepiej przerobic na pogodowke niz na termostatach?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik