tomek8507 Opublikowano 2 Listopada 2016 #1 Opublikowano 2 Listopada 2016 Witam, mam zawor trojdrozny z silownikiem elektrycznym. Teraz jest ustawiony na ochrone powrotu, czy jest mozliwosc przestawienia na sterowanie pogodowe?
sono2020 Opublikowano 2 Listopada 2016 #2 Opublikowano 2 Listopada 2016 To pytanie typu mam samochód i co do niego nalać ropy nafty gazu czy benzyny ?
mietek440 Opublikowano 2 Listopada 2016 #3 Opublikowano 2 Listopada 2016 Przełóż czujnik zaworu na rurę zasilającą. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
tomek8507 Opublikowano 2 Listopada 2016 Autor #4 Opublikowano 2 Listopada 2016 A czy zawor musze przestawiac, teraz mam ochrone powrotu?
mietek440 Opublikowano 2 Listopada 2016 #5 Opublikowano 2 Listopada 2016 Czy potrafisz łączyć swoje pytania z odpowiedziami ? Gdzie masz wpięty czujnik temperatury od zaworu 3d ?
tomek8507 Opublikowano 2 Listopada 2016 Autor #6 Opublikowano 2 Listopada 2016 Troche zle napisalem, chodzi mi o to ze mam teraz ochrone powrotu, czujnik mam wpiety na powrocie,jak bede chcial zmienic na sterowanie pogodowe to czy bede musial przestawic zawor 3d w innej pozycji czy sam czujnik i zmiana w sterze bedzie ok
mietek440 Opublikowano 2 Listopada 2016 #7 Opublikowano 2 Listopada 2016 Sam czujnik. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
tomek8507 Opublikowano 2 Listopada 2016 Autor #8 Opublikowano 2 Listopada 2016 Ok dzieki i sorry za moje niejasne zapytania
tomek8507 Opublikowano 4 Listopada 2016 Autor #9 Opublikowano 4 Listopada 2016 Mam jeszcze jedno bardzo wazne pytanie zeby mi mieszalo to pompa powinna byc za czy przed zaworem?
hajtaler428 Opublikowano 4 Listopada 2016 #10 Opublikowano 4 Listopada 2016 Żeby zawór mieszał to musi być po stronie ssawnej pompy(pompa musi zaciągać przez zawór podłączona pod wyjście AB) Daj schemat aktualnego podłączenia zaworu
mietek440 Opublikowano 4 Listopada 2016 #11 Opublikowano 4 Listopada 2016 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19810-zapewnienie-ochrony-powrotu-na-kocio%C5%82/page-1
tomek8507 Opublikowano 4 Listopada 2016 Autor #12 Opublikowano 4 Listopada 2016 To nie bedzie dobrze tak jak mam teraz, bo teraz pompa mi pcha do zaworu
mietek440 Opublikowano 4 Listopada 2016 #13 Opublikowano 4 Listopada 2016 Zobacz rysunki z pierwszej strony tematu który podałem. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
hajtaler428 Opublikowano 4 Listopada 2016 #14 Opublikowano 4 Listopada 2016 zawór w opcji mieszania na CO (bo rozumiem że chcesz pogodowo sterować temperaturą na grzejnikach?) Jak masz teraz podłączony zawór i pompę ?
tomek8507 Opublikowano 4 Listopada 2016 Autor #15 Opublikowano 4 Listopada 2016 Ja mam przed zaworem pompe, zawor jest poziomo i powrot jest do dolu,wiec bede musial ja przelozyc za zawor bo teraz mam ustawiona ochrone powrotu
KubaSko Opublikowano 4 Listopada 2016 #16 Opublikowano 4 Listopada 2016 Musisz dać pompę za zaworem 3d i czujnik za pompą. Nie słuchaj tych bzdur które ci napisał Mietek i rysunków które ci przesłał (choć są bardzo pomocne) ale one nie odnoszą się do twojego pytania. Tylko pamiętaj że jak będziesz sterował pogodowo instalacją grzejnikową to będzie ci do kotła wracała bardzo zimna woda więc najlepiej przed trójdrogiem wepnij pompę kotłową (pompa która spina zasilanie z powrotem) i jak nie masz do niej opcji w sterowniku to wepnij ją razem z pompą grzejnikową. Pozdrawiam
tomek8507 Opublikowano 4 Listopada 2016 Autor #17 Opublikowano 4 Listopada 2016 Mozesz jasniej o tej pompie kotlowej bo nie czaje o co chodzi, zrozumialem tylko to ze musze miec pompe za zaworem i o to mi chodzilo
tomek8507 Opublikowano 4 Listopada 2016 Autor #18 Opublikowano 4 Listopada 2016 Czy moze zostawic tak jak jest teraz ( ochrona powrotu ) mam na grzejnikach termostaty
marekd Opublikowano 4 Listopada 2016 #19 Opublikowano 4 Listopada 2016 Tomek8507 narysuj schemat Twojej instalacji a powiemy jak i co cza zrobic
maniek76 Opublikowano 4 Listopada 2016 #20 Opublikowano 4 Listopada 2016 Na sterowaniu pogodowym stabilniej pracuje kocioł a co za tym idzie i spalanie ciut mniejsze
tomek8507 Opublikowano 4 Listopada 2016 Autor #21 Opublikowano 4 Listopada 2016 Za pompa poziomo idzie zasilanie na grzejniki, do dolu powrot
marekd Opublikowano 4 Listopada 2016 #22 Opublikowano 4 Listopada 2016 W tym układzie nie postępujesz pogodowki dla grzejników , cza przerobić schemat do wglądu
odpowietrznik Opublikowano 4 Listopada 2016 #23 Opublikowano 4 Listopada 2016 Kuba miał na uwadze taki schemat:
marekd Opublikowano 4 Listopada 2016 #24 Opublikowano 4 Listopada 2016 W tym układzie nie postępujesz pogodowki dla grzejników , cza przerobić schemat do wgląduA tu zdjecie jak reg.pogodowy działa
tomek8507 Opublikowano 4 Listopada 2016 Autor #25 Opublikowano 4 Listopada 2016 Tzn ze lepiej przerobic na pogodowke niz na termostatach?