pop Opublikowano 29 Października 2016 #26 Opublikowano 29 Października 2016 grzana kotłem czy słońcem twoja sprawa, wróc na poprzednio strona zob mój schemat i zrozumiesz, może ocb, zawory zamykasz na instalację i grzejesz bojlery lub jak wolisz cwu,,,, tu masz przykład. w lato
henryk1953 Opublikowano 30 Października 2016 #27 Opublikowano 30 Października 2016 Mam putanie jak do tej pory pracowała ta instalacja ? czy tylko na grawitacji ,czy wspomagana była pompką,? jezeli tak to po której stronie była zamontowana? Drugie pytanie - na jakich temperaturach pracował kocioł? Co do zabezpieczenia instalacji ,to masz dwa wyjścia - albo zostawisz zbiornik tam gdzie jest ,co wymusi odpowiednie położenie pomp. Albo zlikwidujesz ten zbiornik i zrobisz instalację w układzie zamkniętym.(kocioł przystosowany do takiej pracy) Co do regulacji temperatury w pomieszczeniach- jak do tej pory to było realizowane ,i czy było zadowalające?.
Juby3004 Opublikowano 30 Października 2016 Autor #28 Opublikowano 30 Października 2016 Ogólnie to grawitacja, tylko jeden z trzech powrotów miał pompke gdyż jakoś słabiej grzał. Nie było w niej cwu. A regulować temperatury zacząłem kotłem po przejęciu kotłowni. Mocno ograniczylem palenisko szamotem. Aktualnie trzymanie temperatury na piecu 40 stopni i tak przegrzewa dom. Kocioł robiony przez dziadka z zeliwa 8-10mm strzelam ze około 30kw. Chciałem zrobić regulacje temperatury w domu bardziej cyfrowe tylko jak to ugryźć z takim naczyniem wyrownawczym?
henryk1953 Opublikowano 30 Października 2016 #29 Opublikowano 30 Października 2016 Masz przewymiarowane grzejniki , Dlatego powinno wystarczyć ci rozwiązanie podane przez kolegę hajtaler 428 podane w poście nr#8 .Idealnie było by gdybyś tam również zamontował pompkę kotłową do ochrony kotła.W twoim przypadku moze się okazać że ta pompka wcale się nie musi załączać ,ewentualnie będzie pracować bardzo krótko.Można w tym celu wykorzystać również pracę pompki od CWU. Jak będziesz przerabiał instalację to możesz przygotować instalację do montażu pompki kotłowej ,Jeżeli się okaże że będzie konieczna to ją dokupisz. Co do regulacji temperatury w pokojach to masz dwa rozwiązania .Albo zawór termostatyczny do ochrony kotła 50 * lub 55*(w zależności od wymagań producenta kotła) i wtedy termostaty na grzejnikach (nie wszystkich) .Albo zawór 3D mieszający z siłownikiem .Wtedy ta opcja z ewentualną pompą kotłową.
hajtaler428 Opublikowano 30 Października 2016 #30 Opublikowano 30 Października 2016 Ale tam w poście #9 kolego jest zawór 3d w ochronie powrotu to pompa kotłowa tam nie potrzebna. Co do zaworu 3d z siłownikiem do regulacji temp CO to problem z zamontowaniem go na pionie wspólnym z rurą bezpieczeństwa chyba że jest możliwość wstawienia go do rozdzielacza Pompy kotłowej nie musi być jeżeli wybierzesz sterownik ecoal(nie wiem jak pozostałe z listy którą autor podał w poście #1) bo ma on opcję użycia pompy CWU do ochrony powrotu(działa ona wtedy jednocześnie jako pompa CWU i pompa kotłowa, minusem jest że przebija zadaną CWU jeżeli będzie się często załączać). Sterownik ecoal ma też opcję obsługi pogodówki więc wystarczy jak kupisz zawór 3d z siłownikiem i podepniesz go do sterownika wraz z czujnikami temp zewn i wewn które są w zestawie ze sterownikiem Sterownik ecoal ma teraz również obsługę bezprzewodowych cyfrowych głowic termostatycznych drogą radiową więc bardzo precyzyjnie można sterować temp w każdym pomieszczeniu ale nie znam szczegółów jaki osprzęt potrzebny i jakie koszty - musiałbyś poszperać
odpowietrznik Opublikowano 30 Października 2016 #31 Opublikowano 30 Października 2016 Co ty kolego za herezje szerzysz? Ten schemat jest najbardziej niezawodny. Po co tyle pomp? - kotłowa do ochrony powrotu, jedna na CWU i jedna na CO.Średnice rur wystarczą 1". Twój schemat jest błędny - pompa za zaworem 3d na CO musi być. CWU przy pracy na jednej pompie z CO może nie działać poprawnie Przeniesienie pompy na powrót jest uzasadnione z uwagi na prawidłowość podłączenia naczynia ale schemat wtedy musi wyglądać inaczej pppp1.jpg Zawór 3d na powrocie jeśli ma być ochrona powrotu, regulacja temperatury CO wtedy za pomocą zaworów termostatycznych na grzejnikach bo jeżeli ma być przy pomocy zaworu 3d to do tego schematu potrzeba sprzęgła lub trzeba wrócić do schematu z pompą kotłową ale wtedy pozostanie problem naczynia Hajti a przy tym schemacie jak pompa powedrowała na powrót to naczynie przy pompie 40tce nie powinno być 2,8m nad najwyzszym grzejnikiem?
hajtaler428 Opublikowano 30 Października 2016 #32 Opublikowano 30 Października 2016 powinno - zgodnie z wzorem 0,7 x wysokość podnoszenia ale kolega pisał że u niego jest to 2m i to powinno wystarczyć - instalacja jest na grubych rurach, nie ma podłogówki i instalacja pracowała wcześniej grawitacyjnie więc opory są niewielkie. Pompa spokojnie poradzi sobie na 1 max na 2 biegu więc na 99% nie będzie wywalać wody naczyniem. Dla porównania u siebie mam pompe 60ke na powrocie więc naczynie powinienem mieć 4,2 m ponad najwyższy punkt instalacji a mam je też ok 2,5 m. Testowałem instalację przzy pracy pompy na 3 biegu i nic się nie działo, normalnie pompa pracuje na 1 biegu .
odpowietrznik Opublikowano 30 Października 2016 #33 Opublikowano 30 Października 2016 A pozwól że jeszcze spytam.Przy schemacie jak w załączniku pompę traktuje się jako na powrocie(a co się z tym wiąże naczynie wg wzoru 0,7x wys)czy już nie czyli naczynie min.0,3m nad najwyższym grzejnikiem?
hajtaler428 Opublikowano 30 Października 2016 #34 Opublikowano 30 Października 2016 pompa kotłowa jest na zasilaniu - łatwiej to dostrzec gdy tak się przedstawi grafikę podłączenia więc naczynie 30 cm nad najwyższy punkt
Juby3004 Opublikowano 30 Października 2016 Autor #35 Opublikowano 30 Października 2016 A jakby do kotła dołożyć jeszcze naczynie przeponowe, które kosztuje niewiele w zasadzie to mógłbym wtedy dać zawór mieszający na zasilaniu? Dość mocno mi zależy na regulacji temp w domu cyfrowo. W dzień domownicy lubią ciepło niejednokrotnie temp przekracza 24 ale do spania to wystarczy 18-20. hajtaler428w poście 30 schemat fajny, niestety trż niewykonalny:( Ciężki orzech do zgryzienia ta moja instalacja
hajtaler428 Opublikowano 30 Października 2016 #36 Opublikowano 30 Października 2016 naczynie przeponowe to nie wszystko, potrzebna jeszcze wężownica schładzająca .
odpowietrznik Opublikowano 30 Października 2016 #37 Opublikowano 30 Października 2016 Dzięki Hajti za krótkie szkolenie) A w temacie aby zamknąc układ to potrzeba wężownicę schłądzajacą albo zawór schładzający dwufunkcyjny DBV+odpowiedniej wielkosci naczynie do CO + zawór bezpieczeństwa
Juby3004 Opublikowano 30 Października 2016 Autor #38 Opublikowano 30 Października 2016 A Przepisy ogreślają jaka najmniejszą średnicę może mieć rurka do naczynia? można by zrobić obejście pompy jakąś cieniutką rurką. Wzrostu temperatury w kotle z podajnikiem się nie obawiam racze rozczerzalności cieplnej układu. Albo obejście dodatkowe układu mieszania na zaworze zwrotnym. Gdy się wyłączy pompa to grawitacja powinna bez problemu zadziałać na takim zaworze. Dla własnego komfortu zawór bezpieczeństwa na kotle.
hajtaler428 Opublikowano 30 Października 2016 #39 Opublikowano 30 Października 2016 Średnica rury do naczynia to min 1" stal lub Cu 28. Istota układu zabezpieczenia kotła naczyniem otwartym polega na tym, że połączenie kotła z naczyniem musi być bezpośrednie tzn żadnych zaworów, pomp czegokolwiek co mogłoby zatorować prześwit rury bezpieczeństwa więc zawór zwrotny czy różnicowy nie może się na niej znaleźć
henryk1953 Opublikowano 30 Października 2016 #40 Opublikowano 30 Października 2016 Tak DN 25 stalowa a miedz 28-musi byc z metalu. Jezeli przeróbka to nie problem kosztów .To możesz zrobić instalację całkowicie zamkniętą ,kupujesz kocioł z weżownicą wbudowaną w kotle ,dodatkowo odpowiedni zbiornik przeponowy ,W tedy mozesz sobie robić układy obiegowe CO i CWU jak ci się zamarzy.A jeszcze jedno ,ważne- przy wężownicach i zaworach schładzających zasilanie wody nie może być z hydrofora . Opcją w takim przypadku kocioł w układzie otwartym ,a instalacja w zamkniętym ale musi być wtedy wymiennik. A najtaniej to tak jak w poscie #9 Tam możesz sterować ilością wody płynącej przez koloryfery aby temperatura w pomieszczeniach była odpowiednia.Jeżeli natomiast chcesz sterować temperaturą na grzejnikach przy stałym przepływie wody przez kaloryfery ,to podpinasz zawor 3D jak do funkcji rozdzielającej ,W skrócie kocioł- zawór 3D -pompa (pompka podpięta pod wejście AB zaworu).
hajtaler428 Opublikowano 30 Października 2016 #41 Opublikowano 30 Października 2016 A w temacie aby zamknąc układ to potrzeba wężownicę schłądzajacą albo zawór schładzający dwufunkcyjny DBV+odpowiedniej wielkosci naczynie do CO + zawór bezpieczeństwa to jeszcze zależy co mówi DTR kotła na ten temat. W moim na przykład dopuszczalny jest montaż w układzie zamkniętym tylko wraz z wężownicą schładzającą. Z zaworem DVB układ będzie bezpieczny ale niezgodny z DTR więc utracę gwarancję
Juby3004 Opublikowano 1 Listopada 2016 Autor #42 Opublikowano 1 Listopada 2016 Schemat poprawiony. Wybrany kocioł RBR-K 17 naczynie przeponowe 24l oraz DBV (po konsultacji z kolegą Suspenser) zawór 3 drożny herz ochrona kotła realizowana pompą cwu mimo iż kolega Suspenser mówi, że niepotrzebna teraz powinno być zgodnie z przepisami. Naczynie przeponowe zamontowane na tzw. układzie bezpieczeństwa na 2 bary.
hajtaler428 Opublikowano 1 Listopada 2016 #43 Opublikowano 1 Listopada 2016 Czyli bierzesz ecoal? Z ochroną powrotu pompą CWU to jak się okaże że nie potrzebujesz/nie odpowiada to poprostu wyłączysz i tyle. No i jeszcze stare naczynie do likwidacji
Juby3004 Opublikowano 1 Listopada 2016 Autor #44 Opublikowano 1 Listopada 2016 Jest konieczność wywalać stare naczynie? Coś na tym zyskam? obawiam się że przy tak dużej instalacji jak u mnie, 24l może być mało naczynie przeponowe, a jak zostanie odcięta góra i zostanie samo CWU to wystarczy spokojnie. Tak ecoal mam nadzieję że to dobry wybór.
hajtaler428 Opublikowano 1 Listopada 2016 #45 Opublikowano 1 Listopada 2016 Nie wiem na 100% ale wydaje mi się że jak ma być układ zamknięty to pozostawienie starego naczynia go pozostawia otwartym - nie wiem czy tak może zostać, może inny fachman się wypowie. Ecoal fajny sterownik, wiele opcji (obsługa pompy podłogowej, możliwość stworzenia dwóch niezależnych obiegów CO, sterowanie pogodowe, programatory czasowe)- wszystko dostępne przez net tylko kabel do sterownika musisz pociągnąć
henryk1953 Opublikowano 1 Listopada 2016 #46 Opublikowano 1 Listopada 2016 Ale tam w poście #9 kolego jest zawór 3d w ochronie powrotu to pompa kotłowa tam nie potrzebna. Co do zaworu 3d z siłownikiem do regulacji temp CO to problem z zamontowaniem go na pionie wspólnym z rurą bezpieczeństwa chyba że jest możliwość wstawienia go do rozdzielacza pppp3.jpg Pompy kotłowej nie musi być jeżeli wybierzesz sterownik ecoal(nie wiem jak pozostałe z listy którą autor podał w poście #1) bo ma on opcję użycia pompy CWU do ochrony powrotu(działa ona wtedy jednocześnie jako pompa CWU i pompa kotłowa, minusem jest że przebija zadaną CWU jeżeli będzie się często załączać). pppp4.jpg Sterownik ecoal ma też opcję obsługi pogodówki więc wystarczy jak kupisz zawór 3d z siłownikiem i podepniesz go do sterownika wraz z czujnikami temp zewn i wewn które są w zestawie ze sterownikiem Sterownik ecoal ma teraz również obsługę bezprzewodowych cyfrowych głowic termostatycznych drogą radiową więc bardzo precyzyjnie można sterować temp w każdym pomieszczeniu ale nie znam szczegółów jaki osprzęt potrzebny i jakie koszty - musiałbyś poszperać Kolego hajtaler 428 a co to ma do rzeczy jak zamontowany jest ten zawór i gdzie. Ważne jest do czego ma być zastosowany , czy do ochrony temperatury powrotu , czy temperatury na grzejnikach .Wybór jest prosty ,albo do jednego ,albo do drugiego ,obu na raz zabezpieczyć się nie da.Te dwie funkcje zawór spełni tak samo bez względu gdzie go zamontujesz czy na zasilaniu czy powrocie.Często o tym decydują warunki techniczne instalacji .To ze zawor ten nazywany jest mieszający to nie znaczy ze do mieszania tylko się nadaje. Ten zawór może również pracować w trybie rozdzielającym.I w takim układzie zamontowany na zasilaniu będzie miał możliwość ochrony kotła, zamontowany na powrocie będzie mieszał wodę na grzejniki.A jeszcze jedno dla przypomnienia zawor 3D ma trzy wyjscia AB -A- B .Pompkę montujemy zawsze do wejścia AB.W trybie mieszającym AB na ssaniu ,w trybie rozdzielającym AB po stronie tłocznej pompki. Równoznacznym rozwiązaniem tej pompki którą zaproponowałeś (narysowałeś)na zasilaniu pod sufitem jest zamontowanie na powrocie po koleji -kocioł -zawór 3D- pompka.
Juby3004 Opublikowano 1 Listopada 2016 Autor #47 Opublikowano 1 Listopada 2016 U mnie zawór 3D ma regulować temp wody na grzejniki. Czyli montuje a od strony zasilania, b od powrotu AB wyjscie na grzejniki i za nim pompka jeśli dobrze rozumiem.
hajtaler428 Opublikowano 1 Listopada 2016 #48 Opublikowano 1 Listopada 2016 Właśnie tak. Kolego @henryk ja wiem jakie są możliwości zastosowania zaworu 3d i że w opcji zaciągania przez zawór 3d woda jest mieszana z wejść A + B a w opcji tłoczenia przez zawór rozdziela strumień na A i B. Mi chodziło o Twoją wypowiedź w której odniosłeś się do konkretnego schematu który zaproponowałem(gdzie zawór 3d jest w opcji ochrony powrotu) a Ty tam zaproponowałeś montaż pompy kotłowej (...) powinno wystarczyć ci rozwiązanie podane przez kolegę hajtaler 428 podane w poście nr#8 .Idealnie było by gdybyś tam również zamontował pompkę kotłową do ochrony kotła (...)
odpowietrznik Opublikowano 1 Listopada 2016 #49 Opublikowano 1 Listopada 2016 Czyli przy opcji ochrony powrotu przy pomocy pompy CWU i ecolu tamp.powrotu na kocioł=temp.wody w zasobniku? Ochrona kotła wymaga min.50st. a wspominałeś że sterownik "przebija" czyli właściwie temp.osiaga 55st?Czy warto może w tej sytuacji zastosować zawór termostatyczny typu VTA chroniący przed poparzeniem?Czy dobrze myślę?Chociaż chyba gdyby przebijał to można ustawić niższą temp.) Chyba zaśmieciłem tylko forum tym pytaniem ^_^
hajtaler428 Opublikowano 1 Listopada 2016 #50 Opublikowano 1 Listopada 2016 To zależy od instalacji i jak często będzie się załączać pompa CWU. Sterownik załącza ją gdy temp na powrocie spadnie poniżej zadanej i ją rozłącza gdy ta temp zostanie osiągnięta. Jeżeli odbiór mocy na CO będzie duży i ochrona powrotu będzie często załączać pompę CWU to może być tak, że czasem temp kotła będzie równa z CWU. Można wtedy tak jak piszesz zamontować na wyjściu na krany zawór. VTA