U mnie zawór 3D ma regulować temp wody na grzejniki. Czyli montuje a od strony zasilania, b od powrotu AB wyjscie na grzejniki i za nim pompka jeśli dobrze rozumiem.
-
Jest konieczność wywalać stare naczynie? Coś na tym zyskam? obawiam się że przy tak dużej instalacji jak u mnie, 24l może być mało naczynie przeponowe, a jak zostanie odcięta góra i zostanie samo CWU to wystarczy spokojnie. Tak ecoal mam nadzieję że to dobry wybór.
-
Schemat poprawiony. Wybrany kocioł RBR-K 17 naczynie przeponowe 24l oraz DBV (po konsultacji z kolegą Suspenser) zawór 3 drożny herz ochrona kotła realizowana pompą cwu mimo iż kolega Suspenser mówi, że niepotrzebna teraz powinno być zgodnie z przepisami. Naczynie przeponowe zamontowane na tzw. układzie bezpieczeństwa na 2 bary.
-
A Przepisy ogreślają jaka najmniejszą średnicę może mieć rurka do naczynia? można by zrobić obejście pompy jakąś cieniutką rurką. Wzrostu temperatury w kotle z podajnikiem się nie obawiam racze rozczerzalności cieplnej układu. Albo obejście dodatkowe układu mieszania na zaworze zwrotnym. Gdy się wyłączy pompa to grawitacja powinna bez problemu zadziałać na takim zaworze. Dla własnego komfortu zawór bezpieczeństwa na kotle.
-
A jakby do kotła dołożyć jeszcze naczynie przeponowe, które kosztuje niewiele w zasadzie to mógłbym wtedy dać zawór mieszający na zasilaniu? Dość mocno mi zależy na regulacji temp w domu cyfrowo. W dzień domownicy lubią ciepło niejednokrotnie temp przekracza 24 ale do spania to wystarczy 18-20. hajtaler428w poście 30 schemat fajny, niestety trż niewykonalny:( Ciężki orzech do zgryzienia ta moja instalacja
-
Dobór kotła Pomoc Przy Wyborze Kotła
Juby3004 odpowiedział(a) na Juby3004 temat w Kotły z podajnikiem
Musiałbym się dowiedzieć czy w Głogowie takie dotacje występują. I w zasadzie mam pozwolenie na ogrzewanie gazem i mam taki kocioł gazowy, muszę podzwonic po urzędach. -
Ogólnie to grawitacja, tylko jeden z trzech powrotów miał pompke gdyż jakoś słabiej grzał. Nie było w niej cwu. A regulować temperatury zacząłem kotłem po przejęciu kotłowni. Mocno ograniczylem palenisko szamotem. Aktualnie trzymanie temperatury na piecu 40 stopni i tak przegrzewa dom. Kocioł robiony przez dziadka z zeliwa 8-10mm strzelam ze około 30kw. Chciałem zrobić regulacje temperatury w domu bardziej cyfrowe tylko jak to ugryźć z takim naczyniem wyrownawczym?
-
Dobór kotła Pomoc Przy Wyborze Kotła
Juby3004 odpowiedział(a) na Juby3004 temat w Kotły z podajnikiem
No to właśnie kolega Suspenser chcę mi ten kocioł rbr-k sprzedać. Ale szczerze to ciężko znaleźć o nim w necie cokolwiek. Może ma jakąś pelniejsza nazwę? -
Walka z wiatrakami.... Ma być ciepla woda użytkowa grzana kotlem latem. Kotły najczęściej maja sterowniki na kilka pomp po co kupować zawory siłowniki kombinować niepotrzebnie jak mozna wstawić pompę i mieć problem z głowy. Koszt identyczny.
-
Ciężko skomentować to co napisałeś...
-
Pop jak twoim schematem grzac wodę latem? Dom 288m Ogrzewane 200
-
Główny pion 3 cale idzie na poddasze i rozchodzi się na 3x 2cale i nad tym jest naczynie zbiorcze 120l to co jest narysowane na schemacie hajtalera pójdzie na grawitacji w razie awarii prądu bez problemu.
-
Spoko już doczytałam :-) nie odswiezylem strony. W zasadzie drożej ale każdy w swoim pokoju sobie ustawi temperatury jakie chce.
-
Akurat rury i uklad grzejników to 3 cale na zasilaniu i 12 żeliwnych kaloryferow. Łącznie 3 piony. Z tym naczyniem wyrownawczym to największy problem cholera. O przepisach nie wiedziałem, ze to zadziała jestem pewny ale jak maja byc potem problemy np z ubezpieczeniem to lipa. A może jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem? Rury mam zabudowane. I tylko kotlownie mogę rozgrzebac. A jak regulować temp powrotu i temp w domu z jedną pompą? Hajler schemat fajny i prosty,a jakiś pomysł na regulacje temperatury w domu? I jak z temp powrotu to zadziała bez pompy? Jutro jeszcze dokładnie sobie rozrysuje to co uszykowales. Jakieś propozycje odnośnie zaworów i pomp mogę prosić?
-
a jakby wywalić zawory kulowe na powrocie? przecież to naczynia połączone...
-
Naczynie jest ze 2 m nad najwyzszym grzejnikiem myślę że latem i tak grawitacja przepchnie przez powrót to co trzeba, ale mogę się mylić
-
Witam. Planuję przebudowę CO i CWU stoję teraz przed wyborem Kotła. Dom 288m^2 Ogrzwane około 200m^2 Szeregówka w środku szeregu Zbiornik CWU 100l możliwe jeszcze, że zmienię na większy 3 Osoby średnio ocieplony. Po analizie zapotrzebownia na ciepło sprzedawca zaproponował: 1. Najnowszy RBR-K 17 - czyszczenie tylko wajchą bez otwierania kotła - sterownik internetowy eCOAL - komora spalania wyłożona ceramiką - Termin dostawy ok. 3 tygodni - cena 8300 zł [VAT 8%] 2. RBR-Ekouniwersal 17kW - czyszczenie wajchą plus 2 półki poziome czyszczone tradycyjnie - sterownik internetowy eCOAL - komora spalania wyłożona ceramiką w opcji za dopłatą 400 zł - Termin dostawy ok. 3 tygodni - cena 7600 zł [VAT 8%] 3. Eko Retort Plus 20 kW - czyszczenietradycyjne - półki poziome - sterownik internetowy SPPv2L za dopłatą 300 zł lub do wyboru Talos, Iryd, SPPv2L bez internetu bez dopłaty - Termin dostawy 1 do 2 tygodni - cena 6800 zł [VAT 8%] 4. Skam-P Plus 17 kW - czyszczenietradycyjne - półki poziome - sterownik internetowy SPPv2L za dopłatą 300 zł lub do wyboru Talos, Iryd, SPPv2L bez internetu bez dopłaty - Termin dostawy: połowa Stycznia 2017 - cena 7400 zł [VAT 8%] Myślę też nad MPM tornado DS Który polecacie?? może jakieś za i przeciw? Pozdrawiam Łukasz
-
Witam proszę o ocenę poprawności schematu. Mam obawy odnośnie tego naczynia zbiorczego, ale to jest element którego nie mogę zmienić :( Jeśli wiecie to także prosiłbym o info który z sterowników od tych kotłów ogarnie wszystkie pompy. 1. Najnowszy RBR-K 17 - czyszczenie tylko wajchą bez otwierania kotła - sterownik internetowy eCOAL - komora spalania wyłożona ceramiką 2. RBR-Ekouniwersal 17kW - czyszczenie wajchą plus 2 półki poziome czyszczone tradycyjnie - sterownik internetowy eCOAL - komora spalania wyłożona ceramiką w opcji za dopłatą 400 zł 3. Eko Retort Plus 20 kW - czyszczenietradycyjne - półki poziome - sterownik internetowy SPPv2L za dopłatą 300 zł lub do wyboru Talos, Iryd, SPPv2L bez internetu bez dopłaty 4. Skam-P Plus 17 kW - czyszczenietradycyjne - półki poziome - sterownik internetowy SPPv2L za dopłatą 300 zł lub do wyboru Talos, Iryd, SPPv2L bez internetu bez dopłaty 5. MPM ds tornado -sterownik podstawowy lub sterownik Bruli z PID Dziękuję serdecznie Łukasz.
-
Kocioł ariston 21kw jednofunkcyjny z zaworem trojdroznym. Jak grzeje co to jest w układzie otwartym, a jak grzeje wodę to w układzie zamkniętym, ale nie widzę tam nigdzie naczynia kompensacji ciśnienia (nie wiem jak się to nazywa fachowo), chyba że jest zintegrowane z kotłem gazowym, a wydaje mi się że takie coś powinno być. Zastanawiam się też czy nie zrobić kominka w dużym pokoju i nie dogrzewac domu gazem. Myślę że ciepło z kominka rozeszlo by się między partnerem a piętrem. A na poddaszu u siebie mam w razie czego zamontowaną klimatyzację na pompie ciepła więc braki można łatwo uzupełnić. Tylko pytanie czy mogę wpiąć kominek w komin ten co stary piec co. Oczywiście rozumiem że palę albo w 1 albo w drugim. Na ogrzewanie samym gazem troszkę dużo wyjdzie na tak spory dom.
-
Może jeszcze pytanie z innej beczki. Ja wy byście polecali zrobić taką instalację z dwoma źródłami zasilania i na kaloryfery i na cwu. Niestety ale mieszka ze mna babcia a ja często wyjeżdżam i wtedy włączam gaz jako ogrzewanie domu. Kocioł gazowy już jest. Chciałbym dodać jeszcze ze naczynie zbiorcze jest na zasilaniu kaloryferow i nie ma możliwości tego zmienić :-(. Na chwilę obecną jest piec gazowy i uklad grzejników składający się z 3 pionów skolektorowany przy starym kotle (dwa sa grawitacyjne, jeden wymuszony z możliwością grawitacji, ale nie dogrzewa tak jak trzeba na grawitacji). Pytam Was a nie szukam "fachowców" gdyż chciałbym to wykonać samemu zainspirowany konowałami których do tej pory spotkałem w podobnych dziedzinach. Np ostatnio był u mnie kominiarz który stwierdził, że palenie od góry to śmierć dla komina i pieca :-) a po czyszczeniu komina nie raczył nawet zagladnac do wyczystki na dole...
-
Witam zacznę od opisu domu i z góry dziękuję za pomoc i zaznaczam że jestem Kompletnym laikiem oraz wszystko co wymyśliłem zostało "wykombinowane na chłopski rozum" Domek szeregowy w środku szeregu wymiary obrysowe 12x6 przylega do innych domów po dłuższej ścianie. Podpiwniczony, parter i piętro oraz część poddasza ogrzewane, oraz jedno pomieszczenie w piwnicy. Powierzchnia ogrzewana około 180-190m^2 Dach po modernizacji, pomieszczenie na poddaszu odizolowane od poddasza (do ogrzania wystarczy wspólny kolektor 3 pionów który się akurat znajduje w pokoju, kaloryfer otwieramy w srogie mrozy gdyż można by się ugotować) Nieogrzewana część piwnicy ma ocieplony strop co by nogi nie marzły na parterze. rozpoczęcie budowy 1986r. Dom częściowo lecz słabo ocieplony wełną mineralną, głównie od strony północnej. W domu są 3 piony grzewcze 1,5' z czego jeden wspomagany pompą na powrocie gdyż ktoś skopał grawitację. na strychu znajduje się zbiornik wyrównawczy około 50l. Aktualnie CWU nie jest grzane z CO tylko osobno piecem gazowym z zbiornikiem 125l. Postanowiłem zmodernizować aktualną instalację głównie ze względu na to bezsensowne grzanie gazem CWU, oraz brak regulacji temperatury na grzejnikach w domu. Wstępnie do swojego domu wybrałem kocioł MPM DS 12-14 ze względu na stałopalność i pozytywne opinie w internecie oraz wydaje mi się, że moc będzie akurat:) Załączam schemat tego co wymyśliłem (Od razu zaznaczam, że jestem kompletnym laikiem i wszystko zostało wymyślone metodą dedukcji) Proszę o poprawienie jeśli coś jest nie tak oraz o własne pomysły (zawsze można coś zrobić lepiej) W instalacji będą 3 filtry ( na kaloryfery, przed kotłem gazowym i przed pompą przy kotle na paliwo stałe)
-
Chciałbym się serdecznie ze wszystkimi przywitać. Jestem Łukasz z Głogowa. Od 3 lat jestem palaczem w kotle spawanym przez mojego śp. Dziadka (żeliwo 8-10mm około 30 kw) 1 rok to była makabra, ale moje lenistwo i dociekliwość zmusiły mnie do czytania i szukania jak to robić lepiej i wydajniej (poszło koło 5 ton węgla orzech) 2 rok początki palenia od góry małe przeróbki kotła większa świadomość co ja tam wyrabiam cieplej w domku i w miarę stała temperatura (poszły 3t węgla orzech) 3 rok palenie tylko od góry przerobienie kotła pod względem powietrza wtórnego, zmniejszenie paleniska stała temperatura w domu (delta maks 2 stopnie) brak dymu z komina i edukacja wszystkich sąsiadów jak to można robić lepiej i taniej (to dopiero ciężki orzech do zgryzienia gdyż ja mam 26 lat, a średnia wieku w okolicy 60-70l) (spaliłem około 2,5t węgla orzech) Teraz postanowiłem trochę przerobić swój system co/cwu mianowicie: cwu nigdy nie było zasilane kotłem tylko grzane gazem (wiem bez sensu ale właśnie głównie dlatego chcę troszkę pozmieniać) nowy kocioł (powalczę o lepszą stałopalność i skuteczność) resztę opowiem w wątku który założę. Jeszcze raz wszystkich serdecznie witam i pozdrawiam oraz życzę innym jak i sobie ciekawych rozmów i wymiany spostrzeżeń oraz informacji :)