Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

Problem Z Przegrzewajacym Się Ogrzewaniem Podlogowym

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Posiadam Merkury 9 kw,problem polega na tym że ogrzewanie podlogowe za bardzo się nagrzewa. Ogrzewanie ma 8 obiegów, z racjii tego za jest jeszcze ciepło, zakrecilem część pętli i tak działały 3. Na drugii dzień temp. wody w podlogówce wynosiła 47! W domu sauna. Ustawioną temp. pompy miałem 25 min i 30 max. Podejrzewam że blad leży gdzieś po stronie całej instalacji, bo niby skąd wzięła się wodą w petlach skoro pompa podlogową nie chodziła. Mam jeszcze jedno pytanie. Do czego zostawić popodlaczona pompa podlogową? Instalator podłączył ja do sterownika z zaworu 4d, czy nie lepiej było by gdyby była podpięty pod sterownik z kotła?

W załączeniu dodaję zdjęcie instalacji.

Rozwiązane przez Tomekr

Opublikowano
  • Autor

Instalacja

post-69844-0-28047700-1477582049_thumb.jpg

Edytowane przez Tomekr

Opublikowano

Za mało tej fotki, gdybyś tak zaznaczył gdzie zasilanie, podłog. powrót, najlepiej schemat

 

Podłączył pompę do sterownika? co to znaczy? sterownik nią steruje?

Edytowane przez mittek

Opublikowano
  • Autor

Pierwsza z lewej jest C O druga podlogowa. Chodzi o sterownik z zawory 4d.

Opublikowano

To że z lewej to przynajmniej dla mnie za mało info, gdzie powroty?

To że sterownik zaw. 4d to ok. ma być ale kto załącza pompę?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano
  • Autor

Jestem lajkiem w tych sprawach. Dlatego też proszę was o pomoc. Dlatego powiedz mi jak mam Ci to sprawdzić.

Opublikowano

Instalacja to sama podłogówka czy grzejniki + podłogówka?Zasobnik CWU też jest?Kocioł w układzie otwartym czy zamkniętym?

Edytowane przez odpowietrznik

Opublikowano
  • Autor

Tak to wygląda

 

Układ otwarty

post-69844-0-79522600-1477586542_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor

No i właśnie nie działa. Z tego co widzę to brakuje zaworu 3d

Opublikowano

Na przedstawionym schemacie zawór 4D pełni rolę ochrony kotła przed korozją niskotemperaturową (choć można tą funkcję realizować w inny sposób bez 4D) zawór 3D steruje temp.na podłogę(termostatyczny puści max 43stopnie na OP)

Edytowane przez odpowietrznik

Opublikowano

Może i to nie jest całkowicie poprawne połączenie, ale mimo to według mnie to powinno działać.

 

Jeżeli siłownik jest obecnie otwarty na max jak na fot.1, to prawdopodobnie gorąca woda z kotła poprzez zawór 4d zasila podłogówkę i wraca ponownie przez 4d i pompę co do kotła, Jeżeli przestawimy siłownik o 90 st. to woda w  podłogówce będzie krążyła przez pompę P.P i zawór 4d i nie powinna za mocno nagrzewać tej podłogówki.    Jednocześnie pompa CO spowoduje przepływ gorącej wody przez kocioł.

 

Problemem że podłogówka za mocno się nagrzewa może być siłownik, w którym trzeba zamienić przewody zasil.2 i 3, lub zworki.    Czy ten siłownik działa, zmienia pozycję i czy widać to na skali, a może właśnie działa odwrotnie?

 

Później wrzucę rysunki.

Opublikowano

Jestem lajkiem w tych sprawach. Dlatego też proszę was o pomoc. Dlatego powiedz mi jak mam Ci to sprawdzić.

 

Też nie jestem specjalistą ale staram się wytłumaczyć to sobie logicznie.

Opublikowano
  • Autor

Może i to nie jest całkowicie poprawne połączenie, ale mimo to według mnie to powinno działać.

 

Jeżeli siłownik jest obecnie otwarty na max jak na fot.1, to prawdopodobnie gorąca woda z kotła poprzez zawór 4d zasila podłogówkę i wraca ponownie przez 4d i pompę co do kotła, Jeżeli przestawimy siłownik o 90 st. to woda w podłogówce będzie krążyła przez pompę P.P i zawór 4d i nie powinna za mocno nagrzewać tej podłogówki. Jednocześnie pompa CO spowoduje przepływ gorącej wody przez kocioł.

 

Problemem że podłogówka za mocno się nagrzewa może być siłownik, w którym trzeba zamienić przewody zasil.2 i 3, lub zworki. Czy ten siłownik działa, zmienia pozycję i czy widać to na skali, a może właśnie działa odwrotnie?

 

Później wrzucę rysunki.

 

Działa,jak sterownik jest włączony to przekręca się na wartość 1.

Opublikowano

Obiecane rysunki.

 

Myślę że w Twoim przypadku może być nie ta skala, chociaż to nie problem, najwyżej działałby odwrotnie,  jeżeli zwieracz w zaworze 4d był ustawiony poziomo, tzn na osi zasil. podłogi i powrotu do pieca to założona skala powinna być 10 - 1, zamykanie gorącej wody na podłogę jest realizowane w lewo.

Ten siłownik jak jest podłączony (rysunek,fotka) i jaki sterownik nim steruje?

 

Działa,jak sterownik jest włączony to przekręca się na wartość 1.

A jak jest wyłączony to?, zostaje czy wraca?

A ta pompa PP jak jest podłączona do sieci?, kto ją włącza?

 

Myślę że przełącz siłownik na sterowanie ręczne i obróć w lewo i wybadaj gdzie idzie gorąca woda, na lewo gdzie jest pompa co czy na prawo do zasil. podłogi?

post-69214-0-47585600-1477651682_thumb.jpg

post-69214-0-28650100-1477651694_thumb.jpg

Edytowane przez mittek

Opublikowano

Zawór jest źle podłączony. Generalnie w obecnym układzie nie ma to prawa działać poprawnie. Przerób układ tak jak kolega @odpowietrznik radzi z zaworem 3d i będzie ok.

Opublikowano
  • Autor

Obiecane rysunki.

 

Myślę że w Twoim przypadku może być nie ta skala, chociaż to nie problem, najwyżej działałby odwrotnie, jeżeli zwieracz w zaworze 4d był ustawiony poziomo, tzn na osi zasil. podłogi i powrotu do pieca to założona skala powinna być 10 - 1, zamykanie gorącej wody na podłogę jest realizowane w lewo.

Ten siłownik jak jest podłączony (rysunek,fotka) i jaki sterownik nim steruje?

 

A jak jest wyłączony to?, zostaje czy wraca?

A ta pompa PP jak jest podłączona do sieci?, kto ją włącza?

 

Myślę że przełącz siłownik na sterowanie ręczne i obróć w lewo i wybadaj gdzie idzie gorąca woda, na lewo gdzie jest pompa co czy na prawo do zasil. podłogi?

Zaworem steruje st_61. Pompa podlogową została podłączona do tego sterownika przez instalatora. Z racji tego ze cały czas pracowała, przelaczalem ja pod główny sterownik kotła (st-48), wtedy to działała tylko do osiagnintej temp. Mimo to ciepła woda i tak dostswala się do pętli z podłogówki.

Opublikowano

 wtedy to działała tylko do osiagnintej temp. Mimo to ciepła woda i tak dostswala się do pętli z podłogówki.

I tak będzie jeżeli pompa co będzie pracowała a zawór 4d będzie otwarty w kierunku podłogówki.

 

Próbowałeś w trybie ręcznym kręcić tym zaworem?

Albo spróbuj zamienić przewody L1 i L2 w sterowniku lub 2 i 3 w siłowniku

Opublikowano
  • Autor

W sterowniki mam możliwość zmiany parametrów zaworu. Do tej pory zmieniałem jedynie zastosowanie zaworu. Przy zmianie na zawór CO przyjmuje wartość 10, a podłogowy 1.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano
  • Autor

Tak jest przy sterowniku

post-69844-0-90932800-1477673870_thumb.jpg

Opublikowano

Przepinałeś te przewody przy sterowniku L1 , L2?

Opublikowano

Czy siłownik zmienia swoje położenie czy stoi nieruchomo?

Opublikowano
  • Autor

Obiecane rysunki.

 

Myślę że w Twoim przypadku może być nie ta skala, chociaż to nie problem, najwyżej działałby odwrotnie,  jeżeli zwieracz w zaworze 4d był ustawiony poziomo, tzn na osi zasil. podłogi i powrotu do pieca to założona skala powinna być 10 - 1, zamykanie gorącej wody na podłogę jest realizowane w lewo.

Ten siłownik jak jest podłączony (rysunek,fotka) i jaki sterownik nim steruje?

 

 

A jak jest wyłączony to?, zostaje czy wraca?

A ta pompa PP jak jest podłączona do sieci?, kto ją włącza?

 

Myślę że przełącz siłownik na sterowanie ręczne i obróć w lewo i wybadaj gdzie idzie gorąca woda, na lewo gdzie jest pompa co czy na prawo do zasil. podłogi?

Kiedy wyłącza sterownik to przyjmuje wartość 10, taka sama jak bym ustawił sterownik na zawor CO. W tym momencie piec grzeje tylko na grzejniki bez podłogówki i jedyna rurą która jest zimna jest ta która idzie do PP. Z tego wychodzi chyba że 4d jest źle wpiety.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.