Przepinałeś te przewody przy sterowniku L1 , L2?

Wystarczy że poprostu zamieni L1 z L2? Dobrze to rozumiem. Nie znam zasady działania sterownika.

Opublikowano

A te późniejsze pytania, może powtórzę :

Kręciłeś zaworem recznie?

przepinałeś L1,l2?

siłownik zmienia pozycję czy stoi

Opublikowano
  • Autor

Nie krecilem nim ręcznie i nie przepinałem przewodów. Kiedy siłownik chodził na zaworze podłogowym, przyjmował wartość 1, po wyłączeniu przekrecal się na 10. Zastanawiam sie czy obrocenie zaworu 4d cos by tu zmienilo.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano
  • Autor
  • Rozwiązanie

Zamieniłam przewody L1 z L2, oraz dodrze umieściłem czujniki temp. i wygląda na to że teraz działa to poprawnie.

Temperatura na piecu 60, podłogówka 32, na powrocie 29. Widze teraz jak sterownik poprawnie pracuję z zaworem 4d.

 

Przez niekompetencje instalatora zjadłem trochę nerwów, a kocioł węgla.

Co było źle? Zawór 4d zachowywał się odwrotnie, kody chciał schłodzić wode w obiegach, to zamiast tego ja ogrzewał. Czujnik temp. były złe zamontowane i do tego jeszcze zła skala na zaworze.

 

Teraz zostało jedynie obserwować pracę kotła, ale zdaje się że jest już wszystko ok.

Opublikowano
  • Autor

Ogromne podziękowania dla użytkownika mittek. Prześlij nr konta bo należy się dobra flaszka.

Opublikowano

Zamieniłam przewody L1 z L2, oraz dodrze umieściłem czujniki temp. i wygląda na to że teraz działa to poprawnie.

Temperatura na piecu 60, podłogówka 32, na powrocie 29. Widze teraz jak sterownik poprawnie pracuję z zaworem 4d.

 

Przez niekompetencje instalatora zjadłem trochę nerwów, a kocioł węgla.

Co było źle? Zawór 4d zachowywał się odwrotnie, kody chciał schłodzić wode w obiegach, to zamiast tego ja ogrzewał. Czujnik temp. były złe zamontowane i do tego jeszcze zła skala na zaworze.

 

Teraz zostało jedynie obserwować pracę kotła, ale zdaje się że jest już wszystko ok.

I się dało, fajnie że działa ta regulacja, cieszę się że te  podpowiedzi pomogły i obyło się bez fachowca z narzędziami i drenażu portfela, chociaż to może być nie wszystko co by wypadało jeszcze zrobić, bo jak wspominałem teraz może pojawić się problem z nie wystarczającym grzaniem grzejników w przypadku całkowitego zamknięcia 4d, ale niema co za wcześnie gdybać, to też można rozwiązać bez dużych przeróbek.

 

Na jakim zakresie na skali obecnie pracuje siłownik zaworu?,    najlepiej fotka.

I czy temp. grzejników jest wystarczająca?.

 

 

 

 

Ogromne podziękowania dla użytkownika mittek. Prześlij nr konta bo należy się dobra flaszka.

Co do tej flaszki, to wypij za moje zdrowie 01. stycznia, (oczywiście o ile możesz)    i oby wszystko działało.

Opublikowano
  • Autor

I się dało, fajnie że działa ta regulacja, cieszę się że te  podpowiedzi pomogły i obyło się bez fachowca z narzędziami i drenażu portfela, chociaż to może być nie wszystko co by wypadało jeszcze zrobić, bo jak wspominałem teraz może pojawić się problem z nie wystarczającym grzaniem grzejników w przypadku całkowitego zamknięcia 4d, ale niema co za wcześnie gdybać, to też można rozwiązać bez dużych przeróbek.

 

Na jakim zakresie na skali obecnie pracuje siłownik zaworu?,    najlepiej fotka.

I czy temp. grzejników jest wystarczająca?.

 

 

 Sterownik wskazuje 19% otwarcia. Jeden grzejnik pracuje i jest ok.

post-69844-0-66433500-1477762071_thumb.jpg

Edytowane przez Ryszard

Opublikowano
Co do tej flaszki, to wypij za moje zdrowie 01. stycznia, (oczywiście o ile możesz)    i oby wszystko działało.

Oczywiście nie miałem na myśli całej, wystarczy toast.

 

 

 

 Sterownik wskazuje 19% otwarcia. Jeden grzejnik pracuje i jest ok.

I jest fajnie, ale skalę jeszcze zmień.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.