stasiu Opublikowano 6 Maja 2016 Autor #101 Opublikowano 6 Maja 2016 (edytowane) qrcze myślę że projektant wie co robi pisząc jaki ma być kocioł w mieszkaniu , a osoba która zatwierdziła projekt , to inspektor nadzoru który będzie to odbierał , a sam projekt liczy kilkanaście stron z rysunkami na A2 , więc kserowania trochę będzie i nie wiem jak te duże zrobić , ale postaram się to wkleić w najbliższym czasie , jak będę miał wolne w pracy , co do stałopalności 21 kg węgla to coś mi się wydaje mała jak na 4 -10 h , paląc obecnie kozą udaje mi się uzyskać 12 h rozpalając ją od góry 10 kg węgla (koza jak to,koza , nieszczelna z kupą lufcików) a palę tak że jak to mówią tańcuje po pokoju z gorąca. Edytowane 6 Maja 2016 przez stasiu Cytuj
sambor Opublikowano 6 Maja 2016 #102 Opublikowano 6 Maja 2016 Stasiu nie przejmuj się - wszystko jest OK. Projektant aby zrobić projekt musiał wszystko uzgodnić i z administracją , z kominiarzem i insp ogólnobudowlanym - czy np podłoga wytrzyma ciężar kotła. Henryk jak zwykle widzi wszystko w czarnych barwach. PS A na schemacie inst z projektu jest ten zaw 4-D? Cytuj
sambor Opublikowano 6 Maja 2016 #104 Opublikowano 6 Maja 2016 To zrób tak abyś mógł ten zawór w razie czego prosto wstawić Cytuj
henryk1953 Opublikowano 7 Maja 2016 #105 Opublikowano 7 Maja 2016 (edytowane) Stasiu nie przejmuj się - wszystko jest OK. Projektant aby zrobić projekt musiał wszystko uzgodnić i z administracją , z kominiarzem i insp ogólnobudowlanym - czy np podłoga wytrzyma ciężar kotła. Henryk jak zwykle widzi wszystko w czarnych barwach. PS A na schemacie inst z projektu jest ten zaw 4-D? To się nazywa podstawa opracowania projektu w tej podstawie również musi projektant wpisać na jakich aktualnych normach i przepisach oparł swój projekt. Jak kol. stasiu zapozna nas z tym projektem ,to będziemy wiedzieć na czym stoimy.Bo mnie się w tym wszystkim coś nie zgadza.Na przykład w jaki sposob w projekcie policzono zapotrzebowanie na CWU i skąd się wzięłłwo to dodatkowe 2kW i z czego to wynikało.? Nie przypuszczam aby projektant nie znal przepisów-ktoś ten projekt musiał przecież dodatkowo sprawdzić. Edytowane 7 Maja 2016 przez henryk1953 Cytuj
stasiu Opublikowano 9 Maja 2016 Autor #106 Opublikowano 9 Maja 2016 A więc projekt przedstawia się tak , niestety rzut instalacji musiałem podzielić na 2 fotki Cytuj
sambor Opublikowano 9 Maja 2016 #107 Opublikowano 9 Maja 2016 Ślicznie, ale tam jest błąd - zgodnie z wymaganiami zawartymi w Normie PN-91/B-02413 rura wzbiorcza musi mieć średnicę nie mniej niż 25mm A u ciebie jest DN20 Ponadto pompa zamontowana na powrocie wymaga naczynie wzbiorczego zamontowanego dużo wyżej , ok 3m nad bojlerem Do dupy z takim projektantem, może hydraulik będzie rozsądniejszy Cytuj
stasiu Opublikowano 9 Maja 2016 Autor #108 Opublikowano 9 Maja 2016 (edytowane) z tego co mówił Hydraulik to ma zamiar montować naczynie wzbiorcze pod dachem czyli około 3 - 3,5 metra nad bojlerem , a pompa jak lepiej powinna być zamontowana na powrocie czy zasilaniu ? Edytowane 9 Maja 2016 przez stasiu Cytuj
henryk1953 Opublikowano 10 Maja 2016 #109 Opublikowano 10 Maja 2016 To co masz zamontować w kuchni masz napisane w punkcie 6.Tam też powinna być przywołana norma PN-87/B-02411. Masz telefon do gościa niech ci powie co tak naprawdę mozesz zamontować w tej kuchni .(zawsze może powiedzieć ze masz jak wół napisane piec węglowy)Za pomyłki to on odpowiada materialnie ,powinien być i na pewno jest ubezpieczony.Przy okazji zapytaj się dlaczego powołując się o normę PN-91/B-02413 każe montować rurę RB fi 20. Co do naczynia wzbiorczego montowanego na strychu - musi być zabezpieczone przed zamarznięciem zgodnie z normą PN-91/B-02413 , dodatkowo na kotle radzę wtedy zamontować zawór bezpieczeństwa.A najlepiej przenieść pompkę na zasilanie,a zbiorninik w kuchni lub łazience pod sufitem. Problemem może być też 100l zbiiornik CWU . Przy tem. na zasilaniu 80* to może wystarczyć przy niższych juz nie ,zależy ile tej wody używacie ,w projekcie nic na temat CWU nie ma.A powinno być uwzględnione.No i jak z tą stało palnością przy tak wysokiej temp. zasilania? Cytuj
sambor Opublikowano 10 Maja 2016 #110 Opublikowano 10 Maja 2016 Jak naczynie będzie wyżej to pompa może być na powrocie, tylko rurę do naczynia daj 1" Cytuj
stasiu Opublikowano 10 Maja 2016 Autor #111 Opublikowano 10 Maja 2016 (edytowane) rozmawiałem z instalatorem , powiedział że pompy zasilające się montuje tylko i wyłącznie na powrocie , że jak ktoś daje na zasilaniu to nie ma pojęcia o robieniu instalacji , a rura będzie 18 albo 22 bo nie ma innych w miedzi 25 . Ciekawi mnie wasza opinia co o tym sądzić , ciekawe bo projekt zaakceptował inspektor z KZGM-u , jak widać na samym początku dał stempel. Edytowane 10 Maja 2016 przez stasiu Cytuj
sambor Opublikowano 10 Maja 2016 #112 Opublikowano 10 Maja 2016 Co za matoł - oczywiście "hydraulik" , jak możesz to go zmień Rura miedziana Cu 28 ze ścianką 1,5 mm ma właśnie średnicę wewnątrz 25mm. Współczuję ci tego fachmana Cytuj
stasiu Opublikowano 10 Maja 2016 Autor #113 Opublikowano 10 Maja 2016 Na razie to ma mi zrobić wycenę , wcześniej dzwonił co chwilę , czy może zaczynać coś działać (jak nie miałem jeszcze papierów) teraz od zeszłego czwartku nie zrobił wyceny , i kazał jeszcze poczekać dwa dni bo ma nawał roboty , zobaczę co mi powie za dwa dni. Cytuj
papasmurfek Opublikowano 10 Maja 2016 #114 Opublikowano 10 Maja 2016 Trzymaj sie ściśle tego co koledzy wyzej piszą a bedziesz zadowolony. Trzymaj się twardo swoich wytycznych a instalator niech robi jak mu karzesz i nie mądrzy się. Cytuj
henryk1953 Opublikowano 10 Maja 2016 #115 Opublikowano 10 Maja 2016 (edytowane) rozmawiałem z instalatorem , powiedział że pompy zasilające się montuje tylko i wyłącznie na powrocie , że jak ktoś daje na zasilaniu to nie ma pojęcia o robieniu instalacji , a rura będzie 18 albo 22 bo nie ma innych w miedzi 25 . Ciekawi mnie wasza opinia co o tym sądzić , ciekawe bo projekt zaakceptował inspektor z KZGM-u , jak widać na samym początku dał stempel. Rury RB i RP daj stalową(czarną) nieocynkowaną , przypuszczam ze będzie dużo tańsza od miedzianej- wytrzymałość takiej rury to minimum 50 lat.Jak będziesz montował zbiornik wyrównawczy na strychu to będziesz musiał dodatkowo mieć rurę cyrkulacyjną też moze być czarna ,policz ile wtedy zaoszczędzisz. Edytowane 10 Maja 2016 przez henryk1953 Cytuj
stasiu Opublikowano 11 Maja 2016 Autor #116 Opublikowano 11 Maja 2016 (edytowane) Mam mieć w najbliższych dniach kosztorys , co i jak , i zobaczymy , czy nie zmieni się początkowa cena , i nie zwali mnie ona z nóg , w razie czego zmienię fachowca , pozdrawiam Edytowane 11 Maja 2016 przez stasiu Cytuj
stasiu Opublikowano 11 Maja 2016 Autor #117 Opublikowano 11 Maja 2016 (edytowane) dzwonił pan instalator cena 11 - 11,5 tyś zł , jak wam się wydaje czy to odpowiednia cena za robotę i materiał (kocioł,grzejniki,zbiornik CWU 100 l wkład kominowy fi 200 8mb , komin wentylacyjny 8mb , rury miedziane) , na siłę proponuje mi kocioł "Kamen" , w necie brak opinii o tym kotle , ale widzę podstawową wadę kotła . brak Powietrza Wtórnego , zapytałem czy czy grzejniki to będzie typ V powiedział że nie bo mają zawory termostatyczne których nie można zakładać w kotle węglowym , bo można zagotować wodę jak by się wszystkie pozamykały , a w projekcie jak "wół" pisze że przewiduje się zawory termostatyczne już nie wiem co o tym wszystkim sądzić , doradzcie coś , jestem wstępnie umówiony na robotę na wtorek , środę.Czy ktoś coś słyszał w ogóle o tym moim instalatorze ? -----> http://www.riopanel.firmowo.net/kontakt.html Edytowane 11 Maja 2016 przez stasiu Cytuj
Denz Opublikowano 12 Maja 2016 #118 Opublikowano 12 Maja 2016 (edytowane) http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/kamen-wg/ 11 marca utworzyłeś ten temat. Ileś tam osób Ci doradzało. Wybrałeś kocioł. Przeczytaj jeszcze raz to co napisał papasmurfek cztery posty wyżej. Jeśli mało raz to przeczytaj jeszcze raz. Edytowane 12 Maja 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
stasiu Opublikowano 12 Maja 2016 Autor #119 Opublikowano 12 Maja 2016 Tak napisał żeby trzymać się wytycznych i żeby mu kazać montować wg tego co jak chcę , ja chcę zawory termostatyczne , a instalator twierdzi że może zagotować kocioł , ja w temacie jestem całkowicie zielony , w życiu nie miałem i nie paliłem kotłem C.O , przez to pytam o to was kto ma racje instalator czy projektant , który też popełnił pewne błędy w projekcie. Cytuj
papasmurfek Opublikowano 12 Maja 2016 #120 Opublikowano 12 Maja 2016 Prawda z glowicami termostatycznymi leży po środku. Wymysl sobie jeden grzejnik (np. w łazience) na którym nie zamontujesz zaworu termostat. (Dla bezpieczenstwa przed zagotowaniem wody w ukladzie). Kotła nie musisz brać od Pana instalatora. Cytuj
drewniak Opublikowano 12 Maja 2016 #121 Opublikowano 12 Maja 2016 Pozostawiając jeden grzejnik bez termostatu też można wodę zagotować. Używanie termostatów trzeba robić z głową i nie zostawiać chaty bez dozoru np. z do pełna zasypanym kotłem , przy słabym odbiorze ciepła ( cieplejsze dni ) i przykręconymi termostatami, a to może zrobić np. dziecko. 1 Cytuj
papasmurfek Opublikowano 12 Maja 2016 #122 Opublikowano 12 Maja 2016 @drewniak zgadza się. Nawet nie mając nigdzie na grzejnikach zaworow też mozemy wodę w kotle zagotować. Ale po co te dywagacje? Cytuj
drewniak Opublikowano 12 Maja 2016 #123 Opublikowano 12 Maja 2016 Dlatego aby być świadomym zagrożeń związanych z paleniem w kotłach zasypowych a @stasiu pisał , że jest laikiem. Cytuj
stasiu Opublikowano 12 Maja 2016 Autor #124 Opublikowano 12 Maja 2016 to panowie jak ostatecznie montować czy nie montować ? , bo brak konkretnej propozycji :rolleyes: Cytuj
sambor Opublikowano 12 Maja 2016 #125 Opublikowano 12 Maja 2016 Jak nie zamontujesz to nie masz innej regulacji temp w domu jak regulacja na kotle i wtedy trzeba za kotłem dać np zawór 4-D do regulacji temp na grzejnikach. A głowice zawsze można odkręcić na max lub zdjąć. 1 Cytuj