sambor Opublikowano 24 Września 2019 #101 Opublikowano 24 Września 2019 Ile rury od naczynia będzie ciepłe zależy od ilości wody jaką podgrzejesz - jak się nie grzeje układ za zaw 4-D to znaczy że woda nadmiarowa -idzie w naczynie przelewowe. Zaw zwrotny jest nie potrzebny , już to ustalaliśmy - więc po co go montujesz? Poprawiasz tylko rurę do naczynia!
arek810316 Opublikowano 24 Września 2019 #102 Opublikowano 24 Września 2019 Troche zgłupiałem,pisał mi gmaj22 ,że bez ZZ pompy pracując równolegle będą walczyc o wodę..Dobra ,w takim razie Sambor nie będę montował ZZ za pompę CO skoro jest za CWU to wystarczy...
gmaj22 Opublikowano 25 Września 2019 #103 Opublikowano 25 Września 2019 Tak, pisał, ale jeszcze zanim zostały rozwiązane wątpliwości z obiegami za 4D ( dwa, czy jeden). Przy jednym- za 4D, rzeczywiście można obejść się bez ZZ za pompą, ale.... -jeśli w trybie lato sterownik nie będzie zamykał siłownika, pompa CWU może zasysać wodę z obiegu CO -podobnie w trybie zima w priorytecie CWU nie zawsze wyłączenie pompy CO powoduje zamknięcie mieszacza i skutek podobny. Pewnie zaraz zbiorę baty, ale w mojej ocenie przy takich podłączeniach CO i CWU należałoby dać zawór zwrotny zwłaszcza tutaj: U Ciebie wprawdzie jest gruba rura przed 4D, więc nie powinno być problemu z niedostatkiem wody dla 4D podczas pracy pompy CWU, niemniej jednak pompa CO powinna pracować z większą wydajnością niż pompa CWU.
arek810316 Opublikowano 23 Października 2019 #104 Opublikowano 23 Października 2019 W dniu 24.09.2019 o 23:57, sambor napisał: Ile rury od naczynia będzie ciepłe zależy od ilości wody jaką podgrzejesz - jak się nie grzeje układ za zaw 4-D to znaczy że woda nadmiarowa -idzie w naczynie przelewowe. Zaw zwrotny jest nie potrzebny , już to ustalaliśmy - więc po co go montujesz? Poprawiasz tylko rurę do naczynia! Dzisiaj rura dopiero poprawiona na 28 . Troche to dało teraz za pompa CO jest temperatura po zamknięciu zaworu 4 D 25 stopni,wtedy było 35...Puści troche zawór 4D jak jest zamknięty na instalacje ale to dosłownie maksymalnie ok 30 cm za 4D a nie jak wtedy .Tak samo teraz puszcza 4D na powrót z instalacji i tez ok 30 cm za 4D może tak być?
sambor Opublikowano 23 Października 2019 #105 Opublikowano 23 Października 2019 Jest OK. Może tak zostać
arek810316 Opublikowano 23 Października 2019 #106 Opublikowano 23 Października 2019 Rozumiem,ze rura podlaczona dobrze? A to,ze puszcza za 4D na zasilanie i powrót po kilkanaście cm może być? Już nic z tym nie robić?
sambor Opublikowano 23 Października 2019 #107 Opublikowano 23 Października 2019 To ciepło wynika częściowo z nieszczelności samego zaworu 4-D, a częściowo z przewodnictwa cieplnego rur. Tu już nic nie ugrasz.
arek810316 Opublikowano 24 Października 2019 #108 Opublikowano 24 Października 2019 Dzięki wielkie za pomoc.
arek810316 Opublikowano 28 Października 2019 #109 Opublikowano 28 Października 2019 W dniu 21.09.2019 o 20:19, sambor napisał: Jak masz wstawić ZZ na obieg CO to można zaraz za pompą lub trochę dalej, ale przed rozdzieleniem na 2 obiegi. Tu jeszcze jest 1 problem - masz czujnik temp na grzejniki, więc sterownik robi wszystko aby była temp zadana, na powrocie z 4-D do kotła zostaje reszta , powinieneś po za tym ZZ spróbować zmienić lokalizację czujnika na rurę powrotu do kotła + przestawienie sterownika , lub przynajmniej podnieść temp zadaną na kotle. Po za tym ustaw grzanie CW w priorytecie lub pompę od grzania CW na niższy bieg. Sambor,odnosnie tego postu o co Ci chodzilo,ze czujnik temp mieszacza mam na grzejniki i jak, mam przestawic ten czujnik i przesterować sterownik? Da cos to? Teraz mam na kotle 60 stopni a na instalacje,grzejniki idzie 36 stopni a jak zmienię lokalizacje czujnika co to mi da?
sambor Opublikowano 28 Października 2019 #110 Opublikowano 28 Października 2019 Ale w czym jest problem? Jak za niska temp to trzeba podnieść zadaną na sterowniku zaw 4-D.
arek810316 Opublikowano 28 Października 2019 #111 Opublikowano 28 Października 2019 tak pytam,u mnie chodzi to stabilnie ,zawór utzymuje taka jaka jest zadana na grzejniki...Szwagier odpalił swój kocioł a in ma czujnik mieszacza na powrocie przy rozdzielaczach. Teraz ma podlogowke zakręcona,zasila tylko grzejniki ale jakosbto dziwnie działa.Na mieszaczu 4D ma ustawione 38 stopni i jak spadnie poniżej tych stopni to zawór tak sie otwiera prawie cały i grzeje temp taka jak na kotle prawie i grzejniki są gorące i robi sie grubo ponad 45stopni i potem znowu sie zamyka i grzejniki robią sie letnie i tak w kulko..
PioBin Opublikowano 28 Października 2019 #112 Opublikowano 28 Października 2019 42 minuty temu, arek810316 napisał: Sambor,odnosnie tego postu o co Ci chodzilo,ze czujnik temp mieszacza mam na grzejniki i jak, mam przestawic ten czujnik i przesterować sterownik? Da cos to? Teraz mam na kotle 60 stopni a na instalacje,grzejniki idzie 36 stopni a jak zmienię lokalizacje czujnika co to mi da? Sam tak zrobilem, ale celowo, nie oznacza ze u Ciebie bedzie dobrze.
arek810316 Opublikowano 28 Października 2019 #113 Opublikowano 28 Października 2019 można to jakoś wytłumaczyć.. jak celowo,po co?
arek810316 Opublikowano 29 Października 2019 #114 Opublikowano 29 Października 2019 13 godzin temu, sambor napisał: Ale w czym jest problem? Jak za niska temp to trzeba podnieść zadaną na sterowniku zaw Czy czujnik mieszacza mogę powiesić przy rurze powrotnej z grzejników do zawodu 4D? I co miałbym zmienić w sterowniku? Chciałem spróbować jak moja instalacja będzie sie zachowywać...
PioBin Opublikowano 29 Października 2019 #115 Opublikowano 29 Października 2019 Bedziesz "regulowal" temperatura powrotu a nie zasilania.
sambor Opublikowano 29 Października 2019 #116 Opublikowano 29 Października 2019 5 minut temu, arek810316 napisał: Czy czujnik mieszacza mogę powiesić przy rurze powrotnej z grzejników do zawodu 4D? I co miałbym zmienić w sterowniku? Chciałem spróbować jak moja instalacja będzie sie zachowywać... To nie ma sensu, a takie próby to raczej rób przed latem - na wiosnę a nie przed zimą , gdyż może się okazać że zostaniesz z palcem w czarnej d...ie a nie z instalacją grzejną. Najpierw sprawdź czy czujnik dobrze pokazuje i ustaw go jak potrzeba.
arek810316 Opublikowano 29 Października 2019 #117 Opublikowano 29 Października 2019 czujnik dobrze pokazuje,jest za pompa CO zaraz koło termometru wpiętego w rurę,pokrywa sie temp. Rozumiem,czyli lepiej na zasilaniu jak mam.To dlaczego u szwagra jest ten czujnik przy rozdzielaczu ale na powrocie i właśnie dogrzewa powrot czyli zasilanie czasami idzie pełną para az dobije do zadanej na powrocie?
arek810316 Opublikowano 29 Października 2019 #118 Opublikowano 29 Października 2019 może lepiej dać ten czujnik na zasilanie przy rozdzielaczu? Bedzie wtedy pracować stabilnie...
sambor Opublikowano 29 Października 2019 #119 Opublikowano 29 Października 2019 14 minut temu, arek810316 napisał: To dlaczego u szwagra jest ten czujnik przy rozdzielaczu ale na powrocie i właśnie dogrzewa powrot czyli zasilanie czasami idzie pełną para az dobije do zadanej na powrocie? Na to pytanie ci nie odpowiem - po prostu mój szwagier mieszka w bloku i nie ma kotła.
PioBin Opublikowano 29 Października 2019 #120 Opublikowano 29 Października 2019 Zostaw tam gdzie jest i nie kopiuj bezmyslnie innych pomyslow - to ze ja mam i szwagier (zapytaj po co?) nie oznacza ze u Ciebie ma to sens. Mozesz go co prawda przesunac dalej jesli przeklamuje lub nagrzewa/chlodzi sie grawitacyjnie
arek810316 Opublikowano 29 Października 2019 #121 Opublikowano 29 Października 2019 ok zostawię napewno...kopiowac nie kopiuje,z tym czujnikiem Sambor mi pisal dużo wcześniej i tak nawiazalem do tematu tym bardziej,ze wczoraj odpalał kocioł i tak zauważyłem. No właśnie pytałem sie dlaczego ma tak a on na to nie wie bo mu założył tak majster co to robił..wiec spoko niech sie trochę pomeczy.
arek810316 Opublikowano 29 Października 2019 #122 Opublikowano 29 Października 2019 Ostatnie pytanko. Co mi da założenie sobie panelu pokojowego Pilot G RF? Mogę tym sterować temp za mieszaczem,temp kotła i CWU. Można przelaczac tryb pomp lato/zima?
gmaj22 Opublikowano 29 Października 2019 #123 Opublikowano 29 Października 2019 3 godziny temu, arek810316 napisał: Czy czujnik mieszacza mogę powiesić przy rurze powrotnej z grzejników do zawodu 4D? Jeśli już, to nie na powrotnej z grzejników do 4D, ale na powrotnej przed samym kotłem.
arek810316 Opublikowano 29 Października 2019 #124 Opublikowano 29 Października 2019 Czyli na obiegu kotlowym, powrocie do samego kotla.Zostanę chyba tak jak mam jest w miarę stabilnie.
arek810316 Opublikowano 29 Października 2019 #125 Opublikowano 29 Października 2019 I wtedy przestawiam sterownik na ochronę powrotu?