arek810316 Opublikowano 21 Września 2019 #51 Opublikowano 21 Września 2019 Dlaczego rura zasilającą robi mi sie do pompy mocno ciepła i ok 2 m za pompę lekko ciepła skoro zawór 4 D jest zamknięty na dom jest tzw tryb LATO .Jak załączam tryb ZIMA czyli zawór mi sie otwira na dom to ta rura zasilającą do pompy i kawałek za nią robi sie zimna zanim zawór sie otworzy przynajmniej na połowę wtedy zaczynają pomału robić sie cieple rury... Tak ma być czy czos da jak dołożę ZZ za pompę??
arek810316 Opublikowano 21 Września 2019 #52 Opublikowano 21 Września 2019 Przed przeróbką było tak i nic sie nie działo jak zawór 4D zamknął obieg na dom to rury zaraz na zasilaniu były chlodne i temp na termometrze pokazywala niecałe 30 stopni.. Oczywiście ZZ na zdjęciu jest ale po jakimś czasie go wyrzuciłem po hałasował..
arek810316 Opublikowano 21 Września 2019 #53 Opublikowano 21 Września 2019 Pomocy,czemu mam rury cieple wkolo zaworu 4D a jak sie otwiera pomalu da dom to rura zasilajaca robi sie zimna dopiero pomalu robi sie ciepla jak zawor otworzy sie ponad polowe?
LordFalcon Opublikowano 21 Września 2019 #54 Opublikowano 21 Września 2019 A pompę na obiegu kotłowym masz?
arek810316 Opublikowano 21 Września 2019 #55 Opublikowano 21 Września 2019 nie mam pompy kotlowej. Mam tylko CWU i CO...
arek810316 Opublikowano 21 Września 2019 #57 Opublikowano 21 Września 2019 w przyszłym tygodniu poprawka...Gdzie wstawić ten ZZ ,odrazu za pompa CO czy troche dalej? A ten odpowietrznik z kotła zaraz co jest na zasilaniu CO usunąć? Da coś to?
sambor Opublikowano 21 Września 2019 #59 Opublikowano 21 Września 2019 W poście #54 jest odpowiedź i czego więcej chcesz?
arek810316 Opublikowano 21 Września 2019 #60 Opublikowano 21 Września 2019 rozumiem..tylko,że nie wiem czy w mojej instalacji bez tej pompy to normalne zachowanie? Pompy kotlowej nie będę zakladal,obieg kotlowy na rurach 6/4 cala spisuje sie ok. Przed ta przeróbka tak sie nie działo... Kiedyś nawet pisaliśmy nawet na temat ZZ ,ze hałasuje i go wyrzuciłem...
sambor Opublikowano 21 Września 2019 #61 Opublikowano 21 Września 2019 A co przerabiałeś, jak jest średnica samego zaw 4-D, ew jaki to model
arek810316 Opublikowano 21 Września 2019 #62 Opublikowano 21 Września 2019 Robiłem w domu wszystkie grzejniki aluminilwe i miedź i kotłownia też troche jest przerobiona przedtem zasilanie na grzejniki było tak
arek810316 Opublikowano 21 Września 2019 #63 Opublikowano 21 Września 2019 Zawór 4D afriso 6/4 i taki mam obieg kotlowy
sambor Opublikowano 21 Września 2019 #64 Opublikowano 21 Września 2019 Jak masz wstawić ZZ na obieg CO to można zaraz za pompą lub trochę dalej, ale przed rozdzieleniem na 2 obiegi. Tu jeszcze jest 1 problem - masz czujnik temp na grzejniki, więc sterownik robi wszystko aby była temp zadana, na powrocie z 4-D do kotła zostaje reszta , powinieneś po za tym ZZ spróbować zmienić lokalizację czujnika na rurę powrotu do kotła + przestawienie sterownika , lub przynajmniej podnieść temp zadaną na kotle. Po za tym ustaw grzanie CW w priorytecie lub pompę od grzania CW na niższy bieg.
arek810316 Opublikowano 21 Września 2019 #65 Opublikowano 21 Września 2019 Czy jak dam ZZ za pompa CO to mi troche ta ciepla wodę przyhamuję,wtedy będzie aby ciepla woda powiedzmy do pompy CO? ZZ mam za pompa CWU i powiem ,ze jak pompa nie pracuje to rura zasilajaca jest ciepła do tej pompy a za zaworem jest chłodna czyli chyba ok...
sambor Opublikowano 21 Września 2019 #66 Opublikowano 21 Września 2019 ZZ ci nic nie przyhamuje, on tylko przed cofaniem zabezpiecza
sambor Opublikowano 21 Września 2019 #67 Opublikowano 21 Września 2019 Masz po prostu za wolny obieg kotłowy i dlatego tak się dzieje, aby zwiększyć ilość wody o odpowiedniej temp na grzejniki , trzeba podnieść temp na kotle. Sama fizyka.
arek810316 Opublikowano 21 Września 2019 #68 Opublikowano 21 Września 2019 4 minuty temu, sambor napisał: Jak masz wstawić ZZ na obieg CO to można zaraz za pompą lub trochę dalej, ale przed rozdzieleniem na 2 obiegi. Tu jeszcze jest 1 problem - masz czujnik temp na grzejniki, więc sterownik robi wszystko aby była temp zadana, na powrocie z 4-D do kotła zostaje reszta , powinieneś po za tym ZZ spróbować zmienić lokalizację czujnika na rurę powrotu do kotła + przestawienie sterownika , lub przynajmniej podnieść temp zadaną na kotle. Ok tylko jak chce przepalić to robię tryb zima i wtedy otwiera mi sie 4D na dom,mam na kotle ustawione 65 stopniu na mieszaczu 40 i to idzie na dom bo tak mam czujke założoną za pompa. Jak robię tryb lato czyli zamyka sie 4D na dom to rury za pompa powinny być zimne a tak nie jest ,przedtem cos takiego nie wystepowalo..
arek810316 Opublikowano 21 Września 2019 #69 Opublikowano 21 Września 2019 To dlaczego jak chce przepalić na dom i włączam tryb zima to wiadomo załącza sie pompa CO i zanim zawór 4D sie otworzy i w miedzy czasie pracuje pompa to rury na zasilaniu przed pompa robią sie zimne dopiero jak zawór 4 D zauważyłem się otworzy na 7 to zaczynają robić sie cieple rury??
arek810316 Opublikowano 21 Września 2019 #70 Opublikowano 21 Września 2019 Dlaczego tak sie nie działo z ta temp tutaj a na drugim zdjeciu już tak sie dzieje.. Na pierwszym zdjeciu jak 4D sie zamknął to za pompa rury zimne a na drugim zdjeciu cieple..
sambor Opublikowano 21 Września 2019 #71 Opublikowano 21 Września 2019 To jest to co pisałem zaw 4D za wolno podaje ciepło z kotła Spróbuj ustawić słabiej pompę od CO
arek810316 Opublikowano 21 Września 2019 #72 Opublikowano 21 Września 2019 A jak zawór 4D sie zamknie i pompa CO nie pracuje to dlaczego rura zasilajaca jest i tak ciepła jeszcze ok 2m za pompa? To czemu tak nie robilo sie jak była zrobiona instalacja jak n 1 zdjęciu. Ok zmniejsze bieg pompy..
sambor Opublikowano 21 Września 2019 #73 Opublikowano 21 Września 2019 Tym się nie przejmuj , może masz niedomykający się zaw 4-D, a ciepło idzie po rurach Z resztą jak masz naczynie przelewowe to do niego też widać droga kręta i długa, więc woda idzie tam gdzie ma łatwiej.
arek810316 Opublikowano 21 Września 2019 #74 Opublikowano 21 Września 2019 Ok dzieki. Tylko troche mnie dziwi jak naczynia wzbiorczego nie miałem to cos takiego nie miało miejsca. Jak wina zaworu to może oddać na gwarancje? Jak ręcznie zawór domkne to i tak nic to nie zmienia... A może przerobic rury w kotłowni do naczynia wzbiorczego na bardziej żeby miały prosta drogę? Czy zostawić?A odpowietrznik automatyczny kotka zaraz nad 4D zostawić czy usunąć?
sambor Opublikowano 21 Września 2019 #75 Opublikowano 21 Września 2019 Zaw 4-D nie ma dodatkowych uszczelnień, może puszczać na poziomie 2-3%. Przeróbka rur do naczynia na pewno coś da, woda powinna iść głównie do naczynia i do pompy CW , a nie przeciskać się przez zaw 4-D.