Wkład Ceramiczny Po Piecu Węglowym A Kocioł Kondensacyjny


Romulus2

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

zamierzam wymienić piec na ekogroszek na piec gazowy kondensacyjny.

Istniejący piec węglowy podłączony jest do komina z wkładem ceramicznym o wymiarach 14x14.

Do pieca kondensacyjnego z zamknietą komorą spalania jest wymagany wkład spalinowo-powietrzny.

 

Zastanawiam się nad następującym rozwiązaniem.

Chce włożyć rurę o mniejszej średnicy w istniejący wkład , a powietrze brać z przestrzeni pomiędzy rurą a wkładem ceramiczym.

Wkład ceramiczny ubrudzony jest węglem, oczywiście chce go wyczyścić, natomiast zastanawiam się czy ewentualne drobinki/warstwa węgla w nim pozostała może wpłynąć na pracę pieca?

 

Pozdrawiam

 

Opublikowano

Takie rozwiązanie jest możliwe, lecz obecny wkład kominowy musi być bezwzględnie czysty, gdyż to nim będzie pobierane powietrze do spalania w kotle.

Rurę wewnętrzną (spalinową) należy dobrać wg zaleceń producenta kotła

Opublikowano

Właśnie chodzi o tą "bezwzględną czystość". Kominiarz raczej komina tak nie wyczyści. 

Czy raczej chodzi o to żeby komin nie pylił.

 

Przy okazji jeszcze kilka pytań:

1. Komin ma ok. 8m wysokości ( w tym z 2 m wychodzi nad dach) , zastanawiam sie nad sposobem montażu wkładu,

czy wkład współosiowy powietrzno-spalinowy wykonany jest jako jedna rura z podwójnymi ścianami?tj. czy instaluje to się jak pojedynczą rure czy trzeba wpychać jedną rurę w drugą? Jaki jest koszt wkładu i koszt montażu?

 

2. Jaki wymagany jest przekrój komina dla pieca gazowego kondensacyjnego ok 21kW i wysokosci komina 8m?

Opublikowano

Wkład dwuścienny można wkładać od góry - to są rury koncentryczne montowane jedna za drugą na wcisk, koszt wkładu zależy od średnicy,

montaż do uzgodnienia - dużo zależy od lokalnych warunków dachowych,

 

Wymogi kotła są w jego instrukcji , przeważnie nie większe niż 100/80 - pierwsza liczba to średnica zewn a druga to wymiar przewodu spalinowego

Opublikowano

Dziękuje za odpowiedź, proszę jeszcze o pogląd na czystość wkładu ceramicznego po piecu węglowym jako kanał powietrzny, czy wystarczy,zeby nie pylił?

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Witam,

Chciałem zainstalować w kominie o wys.8-9m o którym mowa powyżej, koncentryczną rurę 80/125 jednakże po przeczytaniu  "Wytycznych projektowych instalacji powietrzno-spalinowych" kominflex mam wątpliwości czy komin nie jest za wysoki?

 

W opracowaniu tym można przeczytać, że:

1. "zalecana maksymalna długość kanału powietrznego nie powinna przekraczać 4m licząc , że w skład przyłącza wchodzi najwyżej jedno kolano, przyłącze i czerpnia chyba, że producent w instrukcji montażu określa jeszcze krótszą długość"

2. zalecana maksymalna wysokość przewodu spalinowego nie powinna wynosić więcej niż 6 mb. Jeżeli projektowany jest dłuższy przewód spalinowy należy bezwzględnie omówić to z producentem kotłów lub KOMIN-FLEX
3. w przypadkach wątpliwych przy wysokości przewodu spalinowego przekraczającego 6 mb zaleca się projektowanie układu spalinowego jako układu skojarzonego

 

 

 

Opublikowano

Jaki ma być kocioł - producent?

To on decyduje,

Poczytaj instrukcję kotła a nie jakieś wypociny np Termet dopuszcza komin o dł pionowej do 25m dla koncentrycznego 80/125, inni prod podobnie

Opublikowano

Myśle, nad vaillantem VC246/5-5, ale jeszcze nie zdecydowałem , będę chciał o tym porozmawiać w innym wątku w tym tyg.

Idąc za twoją radą sprawdziłem wysokość komina dla tego pieca i przy rurze 80/125 wynosi 28m.