Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam,

zamierzam wymienić piec na ekogroszek na piec gazowy kondensacyjny.

Istniejący piec węglowy podłączony jest do komina z wkładem ceramicznym o wymiarach 14x14.

Do pieca kondensacyjnego z zamknietą komorą spalania jest wymagany wkład spalinowo-powietrzny.

 

Zastanawiam się nad następującym rozwiązaniem.

Chce włożyć rurę o mniejszej średnicy w istniejący wkład , a powietrze brać z przestrzeni pomiędzy rurą a wkładem ceramiczym.

Wkład ceramiczny ubrudzony jest węglem, oczywiście chce go wyczyścić, natomiast zastanawiam się czy ewentualne drobinki/warstwa węgla w nim pozostała może wpłynąć na pracę pieca?

 

Pozdrawiam

 

Edytowane przez Romulus2
Opublikowano

Takie rozwiązanie jest możliwe, lecz obecny wkład kominowy musi być bezwzględnie czysty, gdyż to nim będzie pobierane powietrze do spalania w kotle.

Rurę wewnętrzną (spalinową) należy dobrać wg zaleceń producenta kotła

Opublikowano (edytowane)

Właśnie chodzi o tą "bezwzględną czystość". Kominiarz raczej komina tak nie wyczyści. 

Czy raczej chodzi o to żeby komin nie pylił.

 

Przy okazji jeszcze kilka pytań:

1. Komin ma ok. 8m wysokości ( w tym z 2 m wychodzi nad dach) , zastanawiam sie nad sposobem montażu wkładu,

czy wkład współosiowy powietrzno-spalinowy wykonany jest jako jedna rura z podwójnymi ścianami?tj. czy instaluje to się jak pojedynczą rure czy trzeba wpychać jedną rurę w drugą? Jaki jest koszt wkładu i koszt montażu?

 

2. Jaki wymagany jest przekrój komina dla pieca gazowego kondensacyjnego ok 21kW i wysokosci komina 8m?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

Wkład dwuścienny można wkładać od góry - to są rury koncentryczne montowane jedna za drugą na wcisk, koszt wkładu zależy od średnicy,

montaż do uzgodnienia - dużo zależy od lokalnych warunków dachowych,

 

Wymogi kotła są w jego instrukcji , przeważnie nie większe niż 100/80 - pierwsza liczba to średnica zewn a druga to wymiar przewodu spalinowego

Opublikowano

Dziękuje za odpowiedź, proszę jeszcze o pogląd na czystość wkładu ceramicznego po piecu węglowym jako kanał powietrzny, czy wystarczy,zeby nie pylił?

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Witam,

Chciałem zainstalować w kominie o wys.8-9m o którym mowa powyżej, koncentryczną rurę 80/125 jednakże po przeczytaniu  "Wytycznych projektowych instalacji powietrzno-spalinowych" kominflex mam wątpliwości czy komin nie jest za wysoki?

 

W opracowaniu tym można przeczytać, że:

1. "zalecana maksymalna długość kanału powietrznego nie powinna przekraczać 4m licząc , że w skład przyłącza wchodzi najwyżej jedno kolano, przyłącze i czerpnia chyba, że producent w instrukcji montażu określa jeszcze krótszą długość"

2. zalecana maksymalna wysokość przewodu spalinowego nie powinna wynosić więcej niż 6 mb. Jeżeli projektowany jest dłuższy przewód spalinowy należy bezwzględnie omówić to z producentem kotłów lub KOMIN-FLEX
3. w przypadkach wątpliwych przy wysokości przewodu spalinowego przekraczającego 6 mb zaleca się projektowanie układu spalinowego jako układu skojarzonego

 

 

 

Opublikowano

Jaki ma być kocioł - producent?

To on decyduje,

Poczytaj instrukcję kotła a nie jakieś wypociny np Termet dopuszcza komin o dł pionowej do 25m dla koncentrycznego 80/125, inni prod podobnie

Opublikowano (edytowane)

Myśle, nad vaillantem VC246/5-5, ale jeszcze nie zdecydowałem , będę chciał o tym porozmawiać w innym wątku w tym tyg.

Idąc za twoją radą sprawdziłem wysokość komina dla tego pieca i przy rurze 80/125 wynosi 28m.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.