Gural86 Opublikowano 4 Lutego 2018 #1951 Opublikowano 4 Lutego 2018 Z lisciastych? To napewno mniej kaloryczny od iglastego i napewno z lepiszczem (czy naturalne np. Kukurydza, skrobia czy chemiczne tu gorzej) dlatego robaczki dluzsze i pewnie z debiny dlatego 8mm bo ten surowiec trudno obrobic na matrycy 6 mm i napewno przemyslowy pellet czyli max klasa b1... bo... bo 8mm .... I co jeszcze? Temp na palniku moze byc wyzsza niz przy uzywaniu iglastego... na samym poczatku przygody z pelletem czytalem artykul gdzie gosciu chyba z firmy robiacej Red Compact wypowiadal sie ze pellet debowy moze powodowac znieksztalcenie palnika Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Cytuj
Kriss12 Opublikowano 4 Lutego 2018 #1952 Opublikowano 4 Lutego 2018 Raczej nie jest to pellet przemysłowy ,a na pewno posiada większą wartość opałową niż pellet z drewna iglastego Temperatura na palniku taka jak przy pellecie z drewna iglastego - przy pellecie z igastego podawanie miałem 2.8 teraz obniżone do 2.0 - żadnych spoieków - przy wygaszaniu dobija do 84 stopni - cena niższa Czegóż więcej chcieć ;) Cytuj
Gural86 Opublikowano 4 Lutego 2018 #1953 Opublikowano 4 Lutego 2018 (edytowane) To tabela dla drewna a nie pelletu Podczas procesu pelletowania wszystko sie zmienia Chodzi o gestosc surowca przed i po peletowaniu Top pellety to wszystko iglaste... tylko f1 barlinka lisciaste Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Edytowane 4 Lutego 2018 przez Gural86 Cytuj
Kriss12 Opublikowano 4 Lutego 2018 #1954 Opublikowano 4 Lutego 2018 (edytowane) A pellet z czego ?? Ten proces pelletowania to nic innego jak sprasowanie trocin z dodatkiem czegoś tam Edytowane 4 Lutego 2018 przez Kriss12 Cytuj
Gural86 Opublikowano 4 Lutego 2018 #1955 Opublikowano 4 Lutego 2018 Chodzi o cisnienie... Lisciaste drewno jest zbite dlatego metr przestrzenny jest bardziej kaloryczny... Z tego co pamietam debina max sucha ma 4.2 kwh/1kg a iglaste 4.4 kwh/1kg Po pelletowaniu parametr gestosci drewna sie zaciera dlatego 1kg pelletu iglastego bedzie bardziej kaloryczny niz lisciastego... nie sa to duze roznice ale jednak sa biorac pod uwage fakt ze np. Debina ma o 1/4 wieksza gestosc niz swierk przed obrobka po obrobce na tej samej maszynie przy tym samym cisnieniu gestosc bedzie zblizona Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Cytuj
Kriss12 Opublikowano 4 Lutego 2018 #1956 Opublikowano 4 Lutego 2018 Nie zmienia to faktu, że pali mi się lepiej Cytuj
Kriss12 Opublikowano 11 Lutego 2018 #1957 Opublikowano 11 Lutego 2018 Panowie czy awaria systemu samoczyszczenia sygnalizowana jest jakimś komunikatem ?? Cytuj
Gural86 Opublikowano 11 Lutego 2018 #1958 Opublikowano 11 Lutego 2018 (edytowane) Nie... Poza zawalonym popiolem palniku 4 dni temu serwis wymienial mi czyszczak... Zadnego komunikatu nie bylo... razem z popiolem z palnika wypadl pierscien czyszczacy i tyle Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Edytowane 11 Lutego 2018 przez Gural86 Cytuj
Kriss12 Opublikowano 11 Lutego 2018 #1959 Opublikowano 11 Lutego 2018 Dzięki Gural86 ....u mnie stoi w miejscu .....zgłaszałeś to do Tekli czy do firmy u której kupowałeś kocioł ? Cytuj
ded Opublikowano 11 Lutego 2018 #1960 Opublikowano 11 Lutego 2018 Tak się zastanawiam, czy kupować samoczyszczenie. Bez tego jak po 2-3 dniach nie wygrane z palnika to potrafi złapać błąd braku ognia. Ja to go wolę częściej wyczyścic, ale np jak jestem na urlopie tydzień, to dziadek dosypie kilka worków, ale wolał bym żeby nie musiał czyścić. Może go to trochę przerosnac. Cytuj
Maxminator Opublikowano 12 Lutego 2018 #1961 Opublikowano 12 Lutego 2018 Witam Wszystkich po przerwie :) Dawno nic nie pisałem ale cały czas czytam wszystko co tu piszecie i może w przyszłym sezonie też będę mógł pomagać innym ;)W październiku musiałem rozpocząć mój drugi sezon grzewczy bo byłem na etapie gładzi i wilgotność w budynku przekraczała 80 % Niestety ciągle nie mam w budynku podłączonej wody wiec ochrona powrotu wody do kotła którą miał realizować zbiornik CWU z włączoną na stałe pompą nie działał, dlatego zleciłem przeróbkę instalacji by na powrocie pojawił się zawór termostatyczny z dodatkową pompą między zaworem a piecem. Teraz mam w układzie 4 pompy: 1 pompa do podłogówki 2 pompa do grzejników 3 pompa do CWU 4 pompa przewałowa za zaworem termostatycznym Obecnie pompami steruje kocioł, pompy od podłogówki i grzejników są zmostkowane i wpięte wtyczką do kotła, pompa przewałowa wpięta do kontaktu. Zastanawiam się jednak nad tym czy nie dokonać takiej zmiany by pompa od podłogówki była wpięta na stałe do gniazdka (w ustawieniach kotła stała pompa ) a pompę przewałową i grzejników zmostkować i wpiąć w kocioł.Choć autoryzowany instalator Tekli przy pierwszym rozruchu straszył mnie że podpinanie pod Teklę dwóch pomp w jedno gniazdko może popalić styki....A może pompę przewałową podpiąć do pieca jako pompę CO a pompę od podłogówki i grzejników na stałe do gniazdka ? Co Wy na to ?Czy Ktoś z Was przerabiał już takie dylematy ? Cytuj
Gural86 Opublikowano 12 Lutego 2018 #1962 Opublikowano 12 Lutego 2018 Dzięki Gural86 ....u mnie stoi w miejscu .....zgłaszałeś to do Tekli czy do firmy u której kupowałeś kocioł ?Do tekli... Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Cytuj
Gural86 Opublikowano 12 Lutego 2018 #1963 Opublikowano 12 Lutego 2018 Maxminator: Pompa przewalowa do gniazdka Pompa podlogowki albo do gniazdka albo dokup oddzielny najprostrzy sterownik do pompy i pod to Pompa grzejniki do tekli... Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Cytuj
mrekzo Opublikowano 12 Lutego 2018 #1964 Opublikowano 12 Lutego 2018 U mnie jest tak: pompa przewałowa za zaworem temperaturowym uruchamiana sterownikiem termostatycznym w sezonie chodzi bez przerwy bo temperatura kotła nie spada nigdy poniżej 50st. Mogła by być bezpośrednio w gniazdku. Pompa od podłogi do sterownika kotła chodzi bez przerwy, ustawiona stała pompa na tak. Tylko pompa CWU chodzi w zależności od zapotrzebowania na wodę....grzejników nie mam.... Cytuj
Maxminator Opublikowano 12 Lutego 2018 #1965 Opublikowano 12 Lutego 2018 Panowie dziękuję za konsultację :)Zrobię jak radzicie a o dodatkowym sterowniku pomyślę :) Pytanie do mrekzo: jaką masz ustawioną temp. max wyliczeniową dla CO ? Cytuj
Ozi80 Opublikowano 12 Lutego 2018 #1966 Opublikowano 12 Lutego 2018 Można podłączyć dwie pompy (np. CO i ta przewałowa) do jednego wejścia w sterowniku pod warunkiem, że zastosuje się przekaźnik. Tak mi swego czasu powiedzieli w Tekli. Dzięki temu wtedy, gdy sterownik włącza pompę CO, włącza się też pompa chroniąca powrót. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 12 Lutego 2018 #1967 Opublikowano 12 Lutego 2018 Tak się zastanawiam, czy kupować samoczyszczenie. Bez tego jak po 2-3 dniach nie wygrane z palnika to potrafi złapać błąd braku ognia. Ja to go wolę częściej wyczyścic, ale np jak jestem na urlopie tydzień, to dziadek dosypie kilka worków, ale wolał bym żeby nie musiał czyścić. Może go to trochę przerosnac.Mam ten sam dylemat. Też czyszczę co 3 dni palnik. Choć błędu braku ognia raczej nie doświadczam, to syfu po trzech dniach jest tyle, że obawiam się że po czterech dniach ten błąd mógłby się pojawić. Odstrasza trochę cena sięgająca prawie wartości tony peletu. I czasem tutaj ludzie wpisują się, że im się to zepsuło. Choćby wczoraj tu dwie osoby o tym pisały... Pytanie czy to są dwie osoby na sto, czy dwie na trzy? Cytuj
Kriss12 Opublikowano 12 Lutego 2018 #1968 Opublikowano 12 Lutego 2018 Niestety kiepski system albo kiepskie materiały .....mnie też dopadł defekt tego systemu Na zdjęciu widać cały ten system....to grubsze po lewej stronie to tłok który pcha cały pierścień w palniku ....to po prawej to coś w rodzaju prowadnicy ....u mnie zerwało mocowanie prowadnicy z pierścieniem Zgłosiłem do serwisu i czekam na odpowiedź Cytuj
mrekzo Opublikowano 13 Lutego 2018 #1969 Opublikowano 13 Lutego 2018 Maxminator, temperatura zadana kotła 65, na podłogę idzie według krzywej grzewczej 28-30-32 w domu cały czas temperatura ok.22,6. Czasem przekroczy 23. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 13 Lutego 2018 #1970 Opublikowano 13 Lutego 2018 Niestety kiepski system albo kiepskie materiały .....mnie też dopadł defekt tego systemu Na zdjęciu widać cały ten system....to grubsze po lewej stronie to tłok który pcha cały pierścień w palniku ....to po prawej to coś w rodzaju prowadnicy ....u mnie zerwało mocowanie prowadnicy z pierścieniem Zgłosiłem do serwisu i czekam na odpowiedź Mam nadzieję, że ci nie odpowiedzą, że to wina złego peletu ;-) Cytuj
Kriss12 Opublikowano 13 Lutego 2018 #1971 Opublikowano 13 Lutego 2018 :D mam nadzieję, że nie ....ale gość z serwisu kazał mi odkręcić tę cienką prowadnicę i sprawdzić czy sam tłok chodzi :blink: Zaraz idę sprawdzić Cytuj
jeryk1971 Opublikowano 13 Lutego 2018 #1972 Opublikowano 13 Lutego 2018 Ten system czyszczący chyba ostatnio jakaś fala,u mnie padł 2-miesiące temu .Ten co zamontował piec zamówił nowy i przysłali ,padł siłownik.Przy okazji Tekla stwierdziła że to zepsuł Ten co montował piec, albo Ja, ale uznali.Widzę u mnie że to jest źle dopasowane z tą prowadnicą i się krzywi ,gdy się wysuwa . Cytuj
Ozi80 Opublikowano 13 Lutego 2018 #1973 Opublikowano 13 Lutego 2018 Nie ułatwiacie decyzji o zakupie :) Cytuj
jeryk1971 Opublikowano 13 Lutego 2018 #1974 Opublikowano 13 Lutego 2018 Bez systemu samoczyszczenia nie wyobrażam sobie tego palnika .Gwarancje mamy, tylko trzeba zdjąć obudowę i zobaczyć czy to prosto się wysuwa.Jak nie wzywać serwisanta, zrobić film ,interweniować. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 13 Lutego 2018 #1975 Opublikowano 13 Lutego 2018 Ja drugi sezon jadę bez systemu samoczyszczenia. Jednak pewnie gdybym go miał, to też bym sobie nie wyobrażał kotła bez niego. Tak jak teraz nie wyobrażam sobie bez VideNetu i VideRoomu. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi