albodek Opublikowano 4 Marca 2017 #1301 Opublikowano 4 Marca 2017 Witam , mam w układzie 50 l wody ( grzejniki + rury miedziane ) , piec tekli i biawara ma pojemność wodną około 70 litrów , a np. Reda 20 litrów , moje pytanie to która pojemność pieca do pojemności mojego układu ogrzewania . Nadmieniam ,że piecem nie będzie podgrzewana woda do mycia.Pozdrawiam Albert Cytuj
Ozi80 Opublikowano 5 Marca 2017 #1302 Opublikowano 5 Marca 2017 masterkant jak rozwiązanie problemu? Jaką wersję softu masz? Na sterowniku w menu "info" pierwsza liczba z góry. 1.25? 1.26? 1.27? Cytuj
masterkant Opublikowano 6 Marca 2017 #1303 Opublikowano 6 Marca 2017 (edytowane) Wersja softu sys. grzewczego 123 Wersja softu palnika 126 Nie wiem czy pomoglo bo teraz przy dodatnich tempetaturach szybciej sie nagrzewa, zobaczymy co bedzie przy wiekszych mrozach. pozdrawiam Edytowane 6 Marca 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
robert004 Opublikowano 6 Marca 2017 #1304 Opublikowano 6 Marca 2017 Witam , mam w układzie 50 l wody ( grzejniki + rury miedziane ) , piec tekli i biawara ma pojemność wodną około 70 litrów , a np. Reda 20 litrów , moje pytanie to która pojemność pieca do pojemności mojego układu ogrzewania . Nadmieniam ,że piecem nie będzie podgrzewana woda do mycia.Pozdrawiam Albert Ja bym wybrał większą pojemność, piec będzie rzadziej się włączał. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 6 Marca 2017 #1305 Opublikowano 6 Marca 2017 Wersja softu sys. grzewczego 123 Robert: widzisz, nie kwestia nowego softu te wcześniejsze schodzenie z mocą... Nie wiem czy pomoglo bo teraz przy dodatnich tempetaturach szybciej sie nagrzewa, zobaczymy co bedzie przy wiekszych mrozach. A co zmieniałeś? Cytuj
masterkant Opublikowano 6 Marca 2017 #1306 Opublikowano 6 Marca 2017 (edytowane) Tylko reset sterownika i zwiekszylem wiatr na 30 i 45. Edytowane 6 Marca 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Ozi80 Opublikowano 6 Marca 2017 #1307 Opublikowano 6 Marca 2017 A tego startu pomp nie dostosowałeś do temperatury zadanej kotła i histerezy??? Cytuj
robert004 Opublikowano 6 Marca 2017 #1308 Opublikowano 6 Marca 2017 Może, nie wiem. Ale wcześniej obniża moc. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Ozi80 Opublikowano 6 Marca 2017 #1309 Opublikowano 6 Marca 2017 (edytowane) Inne warunki... Było minus 20, a teraz jest plus 10. Ma tam jakiś swój algorytm ten Fuzzy Logic 2. Wątpię, czy go poprawiają, tym bardziej że właśnie stworzyli nowy - Fuzzy Logic 3 w tym nowym dotykowym sterowniku. W ramach wyjaśnienia: byliśmy tydzień temu z Robertem w Tekli uaktualnić soft. Mieliśmy 1.25, a mamy 1.27. Mamy dzięki temu odczyt temperatury powrotu. Niestety tylko aktualną na wyświetlaczu. Na Vide Net dalej go nie ma... Jest też taka niby ochrona powrotu polegajaca na tym, że o tyle o ile jest za zimny powrót, o tyle obniża wyliczoną temperaturę zadaną na C.O. Ale nie naraz, tylko stopniowo. Edytowane 6 Marca 2017 przez Ozi80 Cytuj
masterkant Opublikowano 6 Marca 2017 #1310 Opublikowano 6 Marca 2017 A tego startu pomp nie dostosowałeś do temperatury zadanej kotła i histerezy??? To zrobione dokladnie tak jak mowiles- dzieki. Cytuj
Gural86 Opublikowano 7 Marca 2017 #1311 Opublikowano 7 Marca 2017 Witam. Zmieniłem moc na skokowa moc przy 30% 2.9 kw podawanie 2.5 ... nastawy zmieniłem wczoraj wieczorem a dziś rano jak zajechalem to piec chodzil na 30% ale płomień mi się nie podoba tzn. Prawie go nie widać końcówki czarne i dymi... zwiekszylem wiatr do 30 ale nie bardzo coś to zmieniło... praca palnika zrobiła się praktycznie stała na wykresie widać było że działa nie przerwanie 5h (mam ustawiona pracę max 5h) z czego 90% na mocy 1... tryb manual zadana na kotle 60 i temp. Trzyma ładnie widelka od 55 do 62 stopni nie wiem jak spalanie sprawdzę po tygodniu tylko ten płomień mnie martwi Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Cytuj
robert004 Opublikowano 7 Marca 2017 #1312 Opublikowano 7 Marca 2017 Gural86 płomień nie grzeje tylko ciepło jakie jest wydzielane podczas spalania. Żar nie ma płomienia i też grzeje. Tylko problemem może być dymienie. Masz dobry pellet? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Gural86 Opublikowano 7 Marca 2017 #1313 Opublikowano 7 Marca 2017 (edytowane) Pellet średni noname... ładnie się spala nigdy nawet kawałka spieku nie było popiół to pyłek na kotle na ściankach też tylko pył więc raczej jest ok Mi wydaje się że dymi bo za mało tlenu jak teraz będę to spróbuję jeszcze wiatr podniesc Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Edytowane 7 Marca 2017 przez Gural86 Cytuj
robert004 Opublikowano 7 Marca 2017 #1314 Opublikowano 7 Marca 2017 Jeśli chodzi o dym to masz na myśli czarne ślady na palniku? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Gural86 Opublikowano 7 Marca 2017 #1315 Opublikowano 7 Marca 2017 Czarne końcówki płomieni...plus czarny dymek... Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Cytuj
robert004 Opublikowano 7 Marca 2017 #1316 Opublikowano 7 Marca 2017 To źle. Więcej powietrza to logiczne, sprawdź jeszcze na mocy 2. Jak też będzie dymił to kondensator w dmuchawie mógł skończyć życie. Przyjrzyj się dmuchawie czy szybko się kręci. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Ozi80 Opublikowano 7 Marca 2017 #1317 Opublikowano 7 Marca 2017 Mi przy mocy 30% płomienia w ogóle nie widać... To jest takie jakby podtrzymanie temperatury kotła. Wszystko zależy od tego, czy przez to będziesz miał mniejsze, czy większe spalanie. Weź pod uwagę, że teraz znowu przychodzi ochłodzenie na zewnątrz. Cytuj
Gural86 Opublikowano 7 Marca 2017 #1318 Opublikowano 7 Marca 2017 Czyli Ozi sugerujesz żeby znowu fl2 włączyć...mi te podtrzymanie pasuje tylko mam komin stary bez wkładu i tak się zastanawiam czy mi kondensat nie wyjdzie na ściany do tej pory było sucho... a przy 30% mocy pewnie temp spalin jest dużo niższa.... Ozi ok płomienia nie widać ale czy dymi ci? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Cytuj
Gural86 Opublikowano 7 Marca 2017 #1319 Opublikowano 7 Marca 2017 Z dmuchawa raczej jest ok musze tylko moc nadmuchu dobrać ale ciężko to zrobić jak kociol z doskoku widzę nie mam czasu np. 2h poobserwowac Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Cytuj
WAA Opublikowano 7 Marca 2017 #1320 Opublikowano 7 Marca 2017 Inne warunki... Było minus 20, a teraz jest plus 10. Ma tam jakiś swój algorytm ten Fuzzy Logic 2. Wątpię, czy go poprawiają, tym bardziej że właśnie stworzyli nowy - Fuzzy Logic 3 w tym nowym dotykowym sterowniku. W ramach wyjaśnienia: byliśmy tydzień temu z Robertem w Tekli uaktualnić soft. Mieliśmy 1.25, a mamy 1.27. Mamy dzięki temu odczyt temperatury powrotu. Niestety tylko aktualną na wyświetlaczu. Na Vide Net dalej go nie ma... Jest też taka niby ochrona powrotu polegajaca na tym, że o tyle o ile jest za zimny powrót, o tyle obniża wyliczoną temperaturę zadaną na C.O. Ale nie naraz, tylko stopniowo. Pytanie odnośnie tej aktualizacji, odczyt temperatury powrotu możliwy jest przez podstawowy sterownik (wysterowany zostaje zawór 4D siłownikiem), czy moduł rozszerzeniowy+ czujnik Cytuj
Ozi80 Opublikowano 7 Marca 2017 #1321 Opublikowano 7 Marca 2017 Gural nic nie sugeruję. Ja sam mam od dłuższego czasu skokową, bo się obraziłem na Fuzzy Logic ;) Płomień nigdy mi nie dymił, bo mam spory ciąg kominowy. WAA. Nie trzeba mieć modułu rozszerzeniowego, ale czujnik temperatury na powrocie oczywiście musisz mieć. Kupiłem go za 62 zł. Oryginalny z Estymy. Podłączony do standardowego sterownika do pinów 39 i 40. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 11 Marca 2017 #1322 Opublikowano 11 Marca 2017 Pytanie. Czy normalne jest to, że w momencie gdy przestaje pracować pompa C.O. to przez parę pierwszych minut idzie dużo ciepła na grzejniki? Ale tylko na te z najbliższego pionu. Cytuj
sambor Opublikowano 11 Marca 2017 #1323 Opublikowano 11 Marca 2017 (edytowane) Możliwe - bezwładność ruchu całej wody.w obiegu CO + wspomaganie słabą grawitacją Edytowane 11 Marca 2017 przez sambor Cytuj
Speedstar Opublikowano 11 Marca 2017 #1324 Opublikowano 11 Marca 2017 Mam pytanie czy sensowny jest montaż Regulatora ciągu kominowego RCK jeśli udało mi się zejść z temperaturami na wylocie na wartości max.140-170 st.C Kocioł Tekla DRACO Bio Compact 12kW Cytuj
Chojrakrock Opublikowano 11 Marca 2017 #1325 Opublikowano 11 Marca 2017 Według mnie nie ma sensu. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj