Trancetek Opublikowano 12 Maja 2015 Autor #26 Opublikowano 12 Maja 2015 Czyli co potrzebujecie żeby określić moc tego kotła i wartość bo jestem skłonna oddać go ale nie wiem czy mogę bo osobiście był kupiony a nie przez internet.
Gość jacek61 Opublikowano 12 Maja 2015 #27 Opublikowano 12 Maja 2015 Zmierz to co wskazałem strzałką na zdjęciu, długość i szerokość to koledzy którzy mają podobne kotły powiedzą ci czy to jest palnik 50 kW czy 25 KW. A najważniejsze to zachować spokój.
Trancetek Opublikowano 12 Maja 2015 Autor #29 Opublikowano 12 Maja 2015 Zmierz to co wskazałem strzałką na zdjęciu, długość i szerokość to koledzy którzy mają podobne kotły powiedzą ci czy to jest palnik 50 kW czy 25 KW. A najważniejsze to zachować spokój. large_01.jpg Oto trochę dokumentacji
TIMON120777 Opublikowano 13 Maja 2015 #30 Opublikowano 13 Maja 2015 już z okładki instrukcji palnika widac że to wersja duża czyli pozamiatane otwórz instrukcję kotła iposzukaj zdjęć przekroju i je wrzuć a szczerze to na Twoim miejscu bym to oddał w diabły i kupił za te same pieniądze kocioł dopasowany do potrzeb z porządnym palnikiem i sterowaniem przyjaźniejszym uzytkownikowi niż sterownik ST40 który jest prosty i łatwy do ogarnięcia, ale tylko dla kogoś kto ma pojęcie o prowadzeniu procesu spalania dla Twojego domu jeśli ma faktycznie 230m2 do ogrzania (a może to całkowita a do grzania jest mniej?) kocioł do 15KW strzelając bez wiedzy o materiałach i izolacji
Trancetek Opublikowano 13 Maja 2015 Autor #31 Opublikowano 13 Maja 2015 A czy jest jakieś prawo do zwrotu towaru jeżeli kupno było osobiste ? lub zamian na mniejszy wchodzi w grę?
Gość jacek61 Opublikowano 13 Maja 2015 #32 Opublikowano 13 Maja 2015 Myślę, że najlepiej zacząć od kontaktu z rzecznikiem praw konsumenta https://uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php Kocioł jest nowy, nie używany i żle dobrany. Jeżeli potrafisz udowodnić, że sprzedawca wiedząc do jakiego domu jest kocioł potrzebny sprzedał niewłaściwy kocioł (za mocny) to może da się to przeprowadzić.
Animus Opublikowano 13 Maja 2015 #33 Opublikowano 13 Maja 2015 A czy jest jakieś prawo do zwrotu towaru jeżeli kupno było osobiste ? lub zamian na mniejszy wchodzi w grę? Na te pytania "jeżeli kupno było osobiste" najszybciej odpowie producent sprzedawca itd... trzeba zadzwonić tam gdzie się kupiło .Powołać się na "niezgodność towaru z umową" że to sprzedawca dobrał za duży kocioł do Pani budynku ,dobrał wyłącznie na podstawie powierzchnią mieszkalnej a nie rzeczywistych strat ciepła. ,doprowadzić do zamiany na mniejszy lub ostatecznie wziąć kasę jeżeli będzie taka możliwość.
SUSPENSER Opublikowano 13 Maja 2015 #34 Opublikowano 13 Maja 2015 Oto trochę dokumentacji To już naprawdę przesada - kocioł 35 kW z takim palnikiem niedawno wysłałem do ogrzewania ... hali 800 m2 w tym 100 m2 biur. Koledzy dobrze radzą - wymień go na 15 kW lub zwróć jeśli możesz.
Gość Opublikowano 14 Maja 2015 #35 Opublikowano 14 Maja 2015 W spokojny,rzeczowy sposób należy wyjaśnić całą sytuację. Najlepiej pojechać do firmy osobiście i pogadać z właścicielem. Jeżeli hydraulik doradzał taką moc kotła to b. duża szansa na dogadanie się. Zamienisz na 15kW i poproś,żeby nie wstawiali wodnego rusztu(kocioł na zamówienie)+ oczywiście dobrze dobrany palnik. Na zwrot kasy raczej bym nie liczył. Pozdrawiam.
Gość jacek61 Opublikowano 14 Maja 2015 #36 Opublikowano 14 Maja 2015 Do takiej rozmowy przydadzą się argumenty prawne. Na zwrot kasy też bym nie liczył bo jeżeli producent ma w ofercie kocioł o mniejszej mocy to wymiana na taki będzie formalnie poprawna. Inna sprawa, że wcale nie musi to być zły kocioł jest tylko za duży.
TIMON120777 Opublikowano 14 Maja 2015 #37 Opublikowano 14 Maja 2015 można spróbować argumentów o niezgodności towaru autor podaje że kocioł ma podobno 30KW i sprawność 86% zapytałbym producenta o dokument potwierdzający moc i sprawność kotła jesli nie ma to może na tej podstawie uda się odstąpić od umowy
Trancetek Opublikowano 15 Maja 2015 Autor #38 Opublikowano 15 Maja 2015 Jest wymiana na 20kw bo mniejszych nie ma
Animus Opublikowano 15 Maja 2015 #39 Opublikowano 15 Maja 2015 A palnik jaki jest instalowany w tej 20-stce ,jaką ma moc, proszę spytać.
Gość Opublikowano 15 Maja 2015 #40 Opublikowano 15 Maja 2015 Jak znam trochę życie będzie zamontowane to samo wielkie bydle. A nie ma możliwości zamówić tej 20 bez wodnego rusztu? Postaw warunek,że palnik ma być mniejszy mała ekoenergia 12-25kW,a nie 25-35kW.
TIMON120777 Opublikowano 15 Maja 2015 #41 Opublikowano 15 Maja 2015 Jest wymiana na 20kw bo mniejszych nie ma ja bym próbował jednak odzyskac kasę palnik pewnie mala ekoenergia a ona ma 25KW chociaż moze byc i ta sama(duża) tylko wymiennik mniejszy lub wycięty i sprawność gorsza
Animus Opublikowano 15 Maja 2015 #42 Opublikowano 15 Maja 2015 Też się obawiam tej drugiej prawdopodobnej opcji ,a kobiecie mydlenie oczu..
Trancetek Opublikowano 20 Czerwca 2015 Autor #43 Opublikowano 20 Czerwca 2015 Witam Z powrotem,Udało mi się zamienić kocioł na 25KW i tak teraz to wygladahttps://onedrive.live.com/redir?resid=2167F5B858F43C5E!9683&authkey=!AFaoncrO378d40A&ithint=folder%2c
sambor Opublikowano 20 Czerwca 2015 #47 Opublikowano 20 Czerwca 2015 Kto pozwolił na montaż kotła gazowego w jednej kotłowni razem z kotłem na paliwo stałe ? Czy kocioł na paliwo stałe ma dopuszczenie do pracy w układzie zamkniętym?
Trancetek Opublikowano 21 Czerwca 2015 Autor #50 Opublikowano 21 Czerwca 2015 to samo co robi tutajhttps://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4017-kociol-na-paliwo-stale-kociol-gazowy-do-co-i-cwu/
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.