henryk1953 Opublikowano 6 Listopada 2015 #101 Opublikowano 6 Listopada 2015 tu mozna porownać te normy Prezentacja_statutowa_2013 (3).pdf
sambor Opublikowano 6 Listopada 2015 #102 Opublikowano 6 Listopada 2015 W tej prezentacji są pomyłki w progach zanieczyszczeń - Norma PN-EN 303-5 : 2002 podaje inne. Z resztą ta norma ma podwójne oznaczenie - na stronie tytułowej ma podany ny PN-EN 303-5 : 2002, a na pozostałych stronach jest sygnowana PN-EN 303-5 : 1999. Ponadto ta norma podawała dwie ciekawe rzeczy - max ciąg kominowy, czyli parametr , który znikł w następnej wersji i min temp spalin wraz z zaleceniem. O max ciągu dyskutowaliśmy w tym temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14558-promujmy-czyste-spalanie-w%C4%99gla/page-11i padły pytania o wartości max ciągu . Odpowiedź (częściowa )poniżej. 0,1 mbar = 10 Pa
henryk1953 Opublikowano 6 Listopada 2015 #103 Opublikowano 6 Listopada 2015 Tu trochę o rożnicach między norma 303-5 z 2002r a norma 303-5z 2012r http://www.instalator.pl/2014/08/koty-na-paliwa-stae-emisja-sklasyfikowana/
vomer1967 Opublikowano 6 Października 2016 Autor #104 Opublikowano 6 Października 2016 Chciałbym podzielić się z Wami jeszcze jedną uwagą dotyczącą kotła Kalvis (ale pewnie też i innych dolniaków na drewno). Otóż niestety wielką wadą wg mnie tego typu kotłów jest smród. Smród smoły wytwarzanej w komorze zasypowej, która powstaje zawsze, nawet jak palicie poprawnie, suchym drewnem, z dostateczną ilością powietrza, właściwym ciągiem kominowym itp. Próbowałem wszelkich metod i ciągle to samo. Gdybym miał świadomość tego wcześniej to nie kupowałbym kotła dolnego spalania na drewno. To taka przestroga dla estetów.
emigrant Opublikowano 6 Października 2016 #105 Opublikowano 6 Października 2016 Bo komora załadowcza ma dookoła płaszcz wodny i temu kondensuje się smoła. Jakbyś miał całą komorę załadowczą wyłożoną od góry do dołu szamotem to problemu by nie było. Tak jest w Atmosie zgazowującym drewno. Cała komora załadunkowa to jeden wielki szamot.
drewniak Opublikowano 6 Października 2016 #106 Opublikowano 6 Października 2016 U mnie w przerobionym gs na ds jedna ściana komory załadowczej jest z szamotu i blachy plus nieszczelna klapa załadowcza, i smoły brak, jest sucho i tylko trochę czarnego pyłu.
vomer1967 Opublikowano 6 Października 2016 Autor #107 Opublikowano 6 Października 2016 Zamontuję "rurę wezyra" może to pomoże - dam znać jakie efekty.
jarekr Opublikowano 6 Października 2016 #108 Opublikowano 6 Października 2016 rura wezyra nic nie da tylko szamot i trochę powietrza z góry
SONY23 Opublikowano 6 Października 2016 #109 Opublikowano 6 Października 2016 Wystarczy samo powietrze...
Mikesz62 Opublikowano 6 Października 2016 #110 Opublikowano 6 Października 2016 Powietrze od góry,kłania się rozeta w klapie do załadunku.
vomer1967 Opublikowano 16 Października 2016 Autor #111 Opublikowano 16 Października 2016 Powiedzcie mi, skoro to takie proste - raptem rozetka z powietrzem w drzwiach załadunkowych, to dlaczego producent dysponujący armią inżynierów na to nie wpadł i produkuje takiego bubla, którego majsterkowicz musi poprawiać. Nie rozumiem tego.
SONY23 Opublikowano 16 Października 2016 #112 Opublikowano 16 Października 2016 Bo producent musi brać pod uwagę to, że nie wszyscy użytkownicy kotłów to ludzie wystarczająco inteligentni. Jak ktoś nie przykłada uwagi do tego jak przygotowuje opał(wielkość szczap drewna) lub do samego jego ułożenia w kotle, to może się zdarzyć, że przez taką rozetkę zacznie na kotłownię wydobywać się dym z wszelkiego tego konsekwencjami. Równie groźa może też być zbyt duża ilość powietrza wpadającego przez taką pozostawioną bez kontroli rozetę, co może skutkować np. zagotowaniem wody w instalacji. Większość tego typu zagrożeń można wyeliminować poprawą konstrukcji kotła ale to wymaga poniesienia dodatkowych kosztów więc dopóki konkurencja tego nie robi, to nikt się nie wychyla...
drewniak Opublikowano 4 Marca 2017 #113 Opublikowano 4 Marca 2017 A co tam nowego w kociołkach Kalvis ? , bo tutal tylko mpm i mpm.
zaciapa Opublikowano 5 Marca 2017 #115 Opublikowano 5 Marca 2017 Patrząc na przekrój tego kalvis' to Mpm wygląda jak brat bliźniak :) :-)
jarekr Opublikowano 7 Marca 2017 #118 Opublikowano 7 Marca 2017 Klasa kotła jest na stanowisku pomiarowym,natomiast w realnej kotłowni kto to wie :) ,
maracz Opublikowano 7 Maja 2017 #119 Opublikowano 7 Maja 2017 Interesuję się tym kotłem. Dlatego mam pytanie do jego posiadaczy ( 12kw) o rozmiary komory załadowczej, chodzi mi o szerokość x wysokość x głębokość oraz czy ten kociołek ma jakąś wyczystkę na dole kotła do usuwania zanieczyszczeń?
vomer1967 Opublikowano 7 Września 2017 Autor #121 Opublikowano 7 Września 2017 Po pracy pomierzę i Wam podam wymiary. W każdym razie długość polan max to ok. 32cm bo komora załadowcza ma 35. Szerokość i wysokość podam pod wieczór.
vomer1967 Opublikowano 8 Września 2017 Autor #123 Opublikowano 8 Września 2017 Oto wymiary wewnętrzne: głębokość - 38,5cm ( a nie 35 jak wcześniej pisałem) szerokość - 29 cm wysokość - 57 cm przód komory, 47 cm tył (z tyłu jest skos co widać na schemacie kotła, więc ostatnia warstwa drewna musi być krótsza albo nie zapakujemy "pod sufit")