Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Sterownik Tech St-37 - Wywalam To Badziewie. Na Co Zmienić?


emefe

Rekomendowane odpowiedzi

Mam kocioł Energo-System KPR 25kW z podajnikiem (retorta). Do ogrzania 170m2 domu. Kiedyś działal ze sterownikiem Ognik PID plus, czy jakoś tak się nazywał, ale się spalił przy zwarciu. "Spec" od pieców zmienił go na ST-37 co się okazało kasą wywaloną w błoto. Przy tym szicie spędzam większość czasu w kotłowni, walcząc z ustawieniami żeby to wogóle działało. Mam już tego dość i ODRADZAM wszystkim ten sterownik, to szajs!

 

Opiszę resztę instalacji: piec grzeje CO i CWU. W salonie mam sterownik temperatury Zeta (model sprzed 7 lat). Węgiel ekogroszek z Wesołej.

 

Ustawienia na dzisiaj przy temp. zewnętrznej 5*C. Tylko do informacji, bo wiem że żadne inne ustawienia nic tutaj nie zmienią.

Temp CO - 50

Temp CWU - 42

Podawanie - 2min

Przerwa - 10 min

Załączanie pomp - 42*C

Wiatrak - 4/10

 

 
Doradźcie na co zmienić, żeby mieć wreszcie spokój. 
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie rozumiem tej frustracji...

 

Ile czasu kolego, używasz tego st 37?

 

Bo skoro masz retortę, to nie wiem dlaczego masz takie dziwne czasy podawania i przerwy.

Ustaw 10/50 i będziesz widział jak pracuje kocioł. Jak dalej będzie coś nie tak, to będziesz korygował.

 

Nie wiem też kto Ci powiedział, że nastawy kotła trzeba zmieniać w razie zmiany pogody? Nie trzeba.

 

Na kotle powinna być wyższa temperatura >60 st C, a nie zaledwie 50... to nie kocioł gazowy.

 

Ale skoro jesteś zdecydowany i myślisz że inny sterownik załatwi Twoje problemy, to nic już nie dodaję.

Ja używam st 37 już piąty sezon i nie widzę powodów, by go wymieniać na inny.

 

Problem leży nie po stronie samego sterownika, tylko w filozofii jego użytkowania. Poczytaj trochę jak należy prowadzić kocioł i jaką on pełni funkcję w instalacji, a potem jeszcze raz przemyśl wydatek kilku stów.

 

Mój kocioł trzyma cały czas temp minimum 65 stC przy nastawach 10/50 i nadmuch na ok 4, czy 5. Też mam kocioł 25 kW i ogrzewam powierzchnię zbliżoną do Twojej. Przy nastawach nic nie mieszam, a kocioł pracuje na tych samych bez względu na porę roku, czy pogodę.

 

Od regulacji temperatury w domu są inne mechanizmy, a w żadnym razie nie mieszanie przy ustawieniach spalania na kotle, czy jazda z temperaturą zadaną.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dokładnie- gazowy . 

a w temacie sterownika- to nie on jest do d...tylko albo autor albo instalator co go tak ustawił

jeśli ustala się czas podawania na 2 minuty i przerwę na 10 minut to nic dobrego z tego nie wyjdzie. gdyby było podawanie 5 sek i przerwa w okolicy 40 przy nadmuchu jaki jest obecnie to można zacząć zabawę i to myślę dość krótką z dopracowaniem ustawień. ja swoją przygodę zaczynałem od sterowników techa i uważam że ich zaleta to prostota i minimum ustawień niezbędnych do ogarnięcia poprawnego procesu spalania.

zanim wywalisz kasę może warto spróbować ostatni raz i zaoszczędzić sporo pieniążków które na ziemi nie leżą?

 

kolega Robercikus był szybszy 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.