Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam wszystkich forumowiczów i proszę o pomoc.

 Przez brak wiedzy zakupiłem kocioł Remoterm Skid 18KW ze sterownikiem Tech ST-24 i wentylatorem zamontowanym na dolnych drzwiczkach.  Kocioł zamontowany został na magazynie sklepu i ma do ogrzania ok 100mkw. Problem polega na zbyt dużej ilości spalanego opału i małej stałopalności.

Zasypujemy około 25 kg węgla orzech który jest wypalany w ciągu 8 do max 10 godzin. Próbowaliśmy palić miałem również rozpalając od góry, grubym węglem, mieszanką miałowo-węglową i efekt był podobny. Przy paleniu drzewem, pełen zasyp starczył na 2 godz. Obecne ustawienia sterownika to> temp. zadana 64 st, reg. obrotów dmuchawy 4,  praca przedmuchu 15sek, przerwa przedmuchu 20min. Przesłona na czopuchu otwarta(próbowaliśmy przymykać).

Jak prawidłowo ustawić sterownik żeby uzyskać większą stałopalność i normalne zużycie?

Opublikowano

Kocioł sporo za duży do tej powierzchni. Moc nie bierze się znikąd więc musi swoje spalić. Dmuchawa nie musi być aż na takim biegu, czasem wystarczy najniższy, bo im silniejszy tym więcej w komin ucieka. Dodatkowo trzeba regularnie czyścić wymiennik z osadu sadzy i pyłu. Nawet codziennie. Węgla nie podejrzewasz? Czasem marny węgiel pali się jak drewno, węgla nie ma, ciepła nie ma, pieniędzy też.

Opublikowano

Moc kotła została zawyżona, ponieważ jak już wspomniałem ogrzewamy tym sklep, gdzie drzwi są często otwierane, okna ną bardzo duże, a sam budynek nie jest ocieplony. Przy tych parametrach i temp. zew. uzyskanie 20st w budynku to max. Co do dmuchawy, jeśli ustawimy na drugi bieg, zdaża się że wygaśnie, a jeśli nie to i tak ładując opał po krawędź drzwiczek zasypowych około godz.18, następnego dnia przed 10 na kotle jest już ok 20st a wenątrz sam popiół.

Po czyszczeniu kotła nie widzę poprawy. Jeśli chodzi o opał, kupuje u dwuch dostawców i jakoś nie widzę różnic. Na składzie pytają jaki chcę orzech? tańszy czy droższy? Zawsze biorę droższy z nadzieją że będzie lepszy. Myślałem że to może wina ustawień przedmuchów?

Opublikowano

Fabrycznie ustawione przedmuchy są o ile pamiętam 10 sekund co 5 minut, u siebie zmieniłem na praca 10 sek przerwa 4 minuty. Możliwe, że długi postój powoduje wygaszanie. Zauważyłem też, że jeśli palę grubszym orzechem I to szybciej się wypala, jeśli domieszam miału i / lub  orzecha II to jest już dłuższe spalanie zasypu. Po prostu niema tyle dziur powietrznych. Jak masz możliwość to dokup groszku albo lepiej dobrego orzecha II i mieszaj. Przy czym pytaj o wartość opałową faktyczną, a nie DO 28, bo może mieć np. 22 i spala się marnie. Ważny też typ węgle, najlepiej 31.2 albo 32.1, bo 33 się spieka i do nadmuchu nie bardzo nadaje. I w moim kotle SAS NWT producent zabrania palić od góry, ale ja palę i stałopalność zasypu jest połowę większa, gdy rozpalałem u dołu i na to węgiel było dużo dymu i smoły i po 14 godzinach ciemno, teraz rozpalam np. godz. 18, zasypuję nawet ciut mniej niż przedtem, zadana 60, następnego dnia godz. 16 i jest na kotle 63 i jeszcze żaru trochę. I smoły nie ma. Tak czy siak u mnie rozpala się cały zasyp po kilku godzinach palenia ale za to spalam 25 kg a nie 35 na dobę jak przy paleniu od dołu, musiałem 2 razy dziennie zasypywać.

Opublikowano

To zależy, bo jak kocioł prawdziwie dolnego spalania, i się zrobi skorupka, to zawiśnie w komorze zasypowej i kocioł wygaśnie. Do spalania górnego się nadaje, do dolnego tylko niskospiekające typy jak 31 i 32.

Opublikowano

Mowa była o typie węgla, nie o rodzaju kotła ;-)A co do zawieszania sie węgla w dolniakach, oczywiście masz rację. Sam to przerabialem. Dlatego zmienilem na górniaka i dobrze mi z tym :-D

Opublikowano

Kilka dni temu, odwiedziłem kolejny skład węgla, kupiłem 100kg orzecha(ten lepszy) i przez trzy dni mieliśmy jeszcze większe problemy. Rozpalanie trwało około 3 godzin a temperatura kotła wynosiła ok 35 stopni. Robiły się spieki i nie dało się podnieść temperatury. Przy ustawieniu takim jak kolega sugerował 10sek na 4min temperatura spadała, wyłączała się dmuchawa i pompa. Pozbyliśmy się tego syfu. Dziś kupiłem 130kg miału i 150kg orzecha tego droższego i 25 kg ekogroszku na składzie gdzie kupuje najczęściej. Ok 15 kg ekogroszku spaliłem w 5 godzin. Teraz wymieszałem miał z orzechem. Jutro zmienie ustawienia na twoje i zobaczymy. A co z przesłoną wentylatora, może tu coś pogrzebać?

  • 2 lata później...
Opublikowano

 

Witam.

Mam podobny problem. Wszystko było dobrze dopóki "mądry" daleki krewny postanowił napalić w moim piecu i pokazać jak to się robi poprzestawiał coś na sterowniku i nie mogę dojść do ładu. Dymi się masakrycznie przy dołożeniu do pieca wietrze kotłownie 20minut. W ogóle nie osiąga temp ze sterownika miałam ustawione na 55°C Piec jest węglowy pompa plus sterownik ST-22 pale węglem orzech podobno 31 kaloryczność i drewno. Dodam że mam problem z rozpaleniem czasem trwa to 3h. I coś co nie wiem skąd się bierze to taki jak by mokry osad skrapla się na dolne drzwi od pięć. Proszę o pomoc. Nie wiem jakie powinny być ustawienia tz standardowe tz temp. Przedmuch czas w sek. I przerwa nadmuchu w minutach. Będę wdzięczna za każdą pomoc bo mam zimno w domu letnie kaloryfery a spalona zawartość pieca idzie w komin.

 

 

 

Witam wszystkich forumowiczów i proszę o pomoc.

 

 

sterownikiem Tech ST-22 i wentylatorem zamontowanym na dolnych drzwiczkach.

 

Dom ok 200mkw.

 

Obecne ustawienia sterownika to jakie powinny być wartości;

 

temp. zadana ....st,

reg. obrotów dmuchawy.....

praca przedmuchu.....

przerwa przedmuchu......

Jak prawidłowo ustawić sterownik.

 

Pozdrawiam, Monika

Opublikowano

 

... Dymi się masakrycznie przy dołożeniu do pieca wietrze kotłownie 20minut. W ogóle nie osiąga temp ze sterownika miałam ustawione na 55°C ...

Czyściłaś kocioł, wszystkie półki, otwierałaś wyczystki i wygarnęłaś wszystko, czopuch, komin czysty? Od tego należy zacząć szukać przyczyny dymienia i wszystkiego o czym piszesz

Co to za kocioł? (jeśli nie ma na nim napisane to daj zdjęcia). Górno palący? Rozpalasz od góry, czy dołu?

Gość witek1234
Opublikowano

Pal sposobem od góry. Na sterowniku ustaw temperaturę wody jaka Ci pasuje,obroty eksperymentalnie uwtaw na 3, przedmuch powiedzmy 10-15 sekund, przerwa 2 minuty. To są ustawienia tak na początek żeby jakoś to ogarnąć, trzeba rozpalić od góry, potem nie dosypywać aż się wypali, wygarniasz popiół i rozpalasz od nowa. Musisz obserwować zachowanie kotła i ewentualnie korygować te wstępne ustawienia.

  • 4 lata później...
Opublikowano

Witam

Spalam orzech kl 2

Sterownik ustawiony mam tak:

Temp. zadana 60

Czas przedmuchy 4s

Czas między

przedmuchami 9,5 min.

Obroty min. 3

Obroty max 12

Czas spalania zasypu 25kg ok. 12/ 13 godzin.

Rozpalanie górne.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.