lolita Opublikowano 3 Października 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 Witam Tak jak w temacie, mój bojler nie grzeje wody, nie ma przez niego obiegu. Zainstalowałem odpowietrznik na zasilaniu bojlera, w najwyższym punkcie, jest wkręcony w trójnik a ten na nypel na króćcu zasilania bojlera z co. Wymiennik poziomy, ustawiony prawidłowo z lekkim wzniosem w kierunku króćca zasilania z co. Wcześniej wszystko grało...nie wiem co robić, bojler sam montowałem w zeszłym roku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 3 Października 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 przydały by się jakieś fotki ponieważ to nie forum wróżbitów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolita Opublikowano 3 Października 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 zaraz coś strzele Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 3 Października 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 Witam Tak jak w temacie, mój bojler nie grzeje wody, nie ma przez niego obiegu. Zainstalowałem odpowietrznik na zasilaniu bojlera, w najwyższym punkcie, jest wkręcony w trójnik a ten na nypel na króćcu zasilania bojlera z co. Wymiennik poziomy, ustawiony prawidłowo z lekkim wzniosem w kierunku króćca zasilania z co. Wcześniej wszystko grało...nie wiem co robić, bojler sam montowałem w zeszłym roku daj fotki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolita Opublikowano 3 Października 2013 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 to wymiennik dwupłaszczowy z podkową , to "krzywe" to powrót z C.O, jest on poniżej głównej rury powrotu ale to chyba nie przeszkadza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 3 Października 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 a powrót idzie do góry a pompa tam jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolita Opublikowano 3 Października 2013 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 powrót idzie pod górke, do poziomu rury od zasilania ale mimo to wszystko działało nawet na grawitacji, pompa jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 3 Października 2013 #8 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 żeby to zadziało to musiały być sprzyjające warunki czy odpowiedzi przepływ na pionie do grzejników i wtedy mogło pociagnąc powrót i zadziałao a teraz może stanał babel powietrza i tak się stało ,jak masz mozliwośc to zakręć grzejniki pompe na max i cos sieruszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolita Opublikowano 3 Października 2013 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 układ otwarty, wszystkie grzejniki grzeją, nie wiem co się stało. Dodam, że gdy zagrzeję bojler podkową i otworze zawór to podgrzewa mi on rurę zasilania i mam ciepły grzejnik na górze :P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolita Opublikowano 3 Października 2013 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 ok dzięki, próbuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 3 Października 2013 #11 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 układ otwarty, wszystkie grzejniki grzeją, nie wiem co się stało. Dodam, że gdy zagrzeję bojler podkową i otworze zawór to podgrzewa mi on rurę zasilania i mam ciepły grzejnik na górze :P no słuchaj nic nie dzieje się bez przyczyny skoro w druga strone działa to jest temat przepływu ,a masz mosliwosc właczenia pompy na 3 bieg? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolita Opublikowano 3 Października 2013 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 włączyłem 3 bieg, zamknąłem piętro i czekam, rura zasilania piekielna, powrót narazie neutrany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 3 Października 2013 #13 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 to jak jeszcze się nie zeobił powrót goracy co cos jest nie tak gdzies woda ucieka albo zawór roznicowy jest uszkodzony ,tu gdzies trzeba szukac oprzyczyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolita Opublikowano 3 Października 2013 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 hmm gdyby zawór różnicowy był uszkodzony byłyby chyba oprócz tego jakieś inne ob\jawy? powrót jest lekko ciepły, zaczekam jeszcze chwilę.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 3 Października 2013 #15 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 skoro grzejniki masz zakręcone i idzie tylko zasobnik to zobacz czy rura powrotu do kotła ma taka sama temperaturę co powrót z zasobnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolita Opublikowano 4 Października 2013 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 dziękuję bardzo automatyk, bojer ruszył, przyczyna to wymiana zaworów na grzejnikach i zbytnie ich otwarcie, poprzednie miały mniejszy przepływ, tak jak pisałeś, woda mijała bojler, zdławiłem grzejniki i powinno być ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 4 Października 2013 #17 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 no właśnie ,woda nie ma przede mna żadnych tajemnic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Października 2013 #18 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 :lol: :lol: :lol: Cwalipięta! Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 4 Października 2013 #19 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 hehe smiszne było .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...