zetwu Opublikowano 15 Stycznia 2013 #1 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Witam forumowiczów, mam zamiar własnymi siłami stworzyć instalację C.O. z teoretyczną pomocą osób które twierdzą, że znają się na takich instalacjach. Prosiłbym również Was o poradę. Na załączonym rysunku jest schemat poglądowy.Instalacja będzie z rur PP Stabi 20 mm,długość ok. 14m. zasilanie + 14m. powrót, chyba że sugerujecie inna łatwą w montażu i finansowo przystępną (chociaz do grzejnika drabinkowego i bojlera jest już ona wykonana z tych rur). Rura do naczynia wzbiorczego oczywiście 1-calowa stalowa bez zaworu po drodze, podłączenia wokół pieca również ze stali. Ocieplone naczynie wzbiorcze umiejscowione na nieocieplonym strychu. Mam kilka pytań dotyczących mojego zamierzenia a mianowicie : - czy pompę lepiej zainstalować na powrocie niż na zasilaniu ? słyszałem, że na powrocie ma ona dłuższą żywotność, gdyż woda jest chłodniejsza i nie wytwarzają się pęcherze powietrza przy dużej temperaturze wody, jak ten sposób instalacji pompy ma się również do wysokości zainstalowania zbiornika wyrównawczego ? - czy przy zamiarze podłączenia przetwornicy (zasilacza awaryjnego) na wypadek zaniku napięcia w sieci jest potrzeba montowania tzw. by-pass'u z zaworem zwrotnym ? - czy tak narysowany układ wogóle ma możliwość pracy tylko grawitacyjnie (jedyną rurą idącą do góry od wyjścia z pieca jest rura do naczynia wzbiorczego) ? - czy na 5-cio metrowym odcinku rury PP Stabi jest potrzeba robienia kompensacji ze względu na rozszerzalność cieplną ? - w których miejscach instalacji oprócz grzejników jest konieczność instalowania odpowietrzników ? - czy podana moc pieca i grzejników nie spowoduje groźby częstego gotowania się wody w układzie przy mocnym rozpaleniu pieca ? (nie znam niestety mocy wężownicy w bojlerze) - czy oprócz ustawienia wyższej temperatury załączania się pompy istnieje inny niedrogi w montażu sposób na zapobieganie "wyciągania" ciepła z bojlera do układu ? - czy ogólnie schemat jest poprawny ? Z góry dziękuje za informacje. Cytuj
zetwu Opublikowano 17 Stycznia 2013 Autor #2 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Nikt nic nie poradzi , nic nie pomoże w temacie ? :( Cytuj
sambor Opublikowano 17 Stycznia 2013 #3 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Jeżeli stabi to już min fi 25 Przy samym kotle zrób stalą lub miedzią. Cytuj
danel Opublikowano 19 Stycznia 2013 #4 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Moim zdaniem jeśli kocioł ma około14 kw w grzejnikach masz niecałe 7 ( moc gzrejnika przy parametrze 90/70 ?) bojler około 3 kw, dom ocieplony z małymi stratani ciepła to jak dobrze napalisz może zagotować. Grawitacja przy takim układzie i średnicach rur nie pójdzie. Sam pomysł wykonania instalacji na paliwo stałe z rury pp stabi nietrafiony. Pzry kotle zrobisz ze stali i jak piszesz do naczynia 1" dalej przydławisz rura PP to spędzisz kilka godzin na kryzowaniu instalacji ,jeśli dasz zawory na gzreajnikach bo bez tego sie nie obejdzie. Piszesz że chcesz tanio zrobić , przelicz ceny rury stabi 25 a miedzi 18 np. Cytuj
krisk Opublikowano 19 Stycznia 2013 #5 Opublikowano 19 Stycznia 2013 (edytowane) O grawitacji zapomnij Wodę napewno zagotujesz więc bufor wody około (25 do 40dm3/1kw ) przyjmij 400 dm3 Pompy niewileki typu UPS 15-30 jeszcze dostaniesz ... to maksymalne pompy przy tym systemie Pompa wg mojego rysunku... Moc wężownicy to wg proporcji około 1m2 to 10kW (80/60) z danych technicznych zasobnika powinieneś znależć powierzchnie wezownicy Rury stalowe .. wysokie parametry pracy... nie baw się w plastiki przy małej instacji - /rury stalowe kompensacja dla 10 metrów/ Nie mieszaj metali /stali z miedzią/ /aluminium z miedzią - masakra/ z miedzią tylko kwasówka... Zrób na stali będzie hulać oczywiście pamiętaj o filtrach przed pompą, i uPS do pompy przy kotle na krótkim obiegu Odpowietrzniki .. ręczne przy grzejnikach i to wszystko będzie na tyle duże nadciśninenie że nie bedzie wydzielania tlenu Będzie dobrze .... tylko na tym nie oszczędzaj Pozdrawiam Edytowane 19 Stycznia 2013 przez krisk Cytuj
zetwu Opublikowano 20 Stycznia 2013 Autor #6 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Dziękuje za podpowiedzi i schemacik ale niestety tak jak już pisałem w moim pierwszym poście, instalacja do grzejnika drabinkowego i bojlera jest już wykonana, akurat tego kawałka instalacji nie mam możliwośći żeby coś przerobić. Co do instalacji z miedzi, to musiałbym pomieszać ją z tym kawałkiem zrobionym z PP o którym pisze wyżej, a miedź trzeba jakoś lutować ja nie umiem tego robić, system zgrzewany jest o wiele łatwiejszy w montażu wg mnie. Skoro uważacie ze PP jest złe do instalacji to poproszę o jakieś wnioski dlaczego jest to złe Cytuj