tom78

Rekomendowane odpowiedzi

Ktoś obliczał instalacje hydraulicznie? przepływy?wydajność pompy? Przy zamontowanym wymienniku nie ma potrzeby montowania zaworu mieszającego do powrotu. Temperaturę utrzymuje się zwiększonym przepływem przez kocioł - wymiennik. Teraz widzę,że wymiennik jest wpięty prawidłowo. Jeśli masz termometry przylgowe sprawdź temperatury na poszczególnych gałęziach instalacji (np. termometry przylgowe).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Każdy zawór oprócz głowicy ma także nastawę wstępną pod głowicą w postaci pierścienia nastawczego lub tarczy, nastawiane ręcznie lub kluczykiem. ale zacznij od odcięcia termostatycznego (np. przez zmniejszenie temperatury na minimum) aby wzrósł przepływ przez wymiennik oraz ustaw pompę na większy przepływ jeśli jest możliwość (przełącznik ręczny). Powinna podnieść się temperatura powrotu. Jeśli nic to nie da (delta t powrót/zasilanie 15 - 20 st. C) to trzeba zainstalować większą pompę bo ta nie wydoli więcej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiesz nie za bardzo rozumiem te wartości powrót zasilanie 15-20 c ?

Jedli chodzi o pompę jest 25-60 chyba większej nie ma sensu ?

 

Z tą różnicą 15-20C to jest tak zasilasz grzejnik wodą temp np 60C a wraca na kocioł woda o temp 40C i masz różnicę 20C - te 20C to ciepło oddane przez grzejnik do pomieszczenia.

 

Pompy większej niż 25-60 nie ma sensu kupowac, najpierw powalcz z tą co masz- ustawienia wstępne grzejników, wyższy bieg. pompy

 

pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak grzejesz 45 stopni a wraca Ci 25 stopni a w domu masz 10 stopni to po prostu masz wyziębiony dom.A jak jeszcze tak jak piszesz że grzejesz doraznie to moim zdaniem instalacja jest OK.Spróbuj grzać przez tydzień non stop i wtedy zobaczysz jaka jest różnica na powrocie.Jak będzie coraz mniejsza to tu masz przyczynę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po kilku ostatnich postach nie tylko w tym temacie widzę,że trzeba zadać mnóstwo pytań dodatkowych aby wyciągnąć informacje na temat palenia. Niestety wszyskie instalacje mozna rozpatrywać przy paleniu ciągłym gdzie warunki są stabilne. Przy przepalaniu niestety niewiele można powiedzieć, a przecież pewne informacje są wręcz niezbędne do dyskusji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@tom78, pisałeś wcześniej "Czy normalnym jest ze grzejniki (purmo) tak oddają ciepło ze na dole są ledwo ciepłe wręcz zimne ?". Jakie masz grzejniki? Zasilane od dołu czy z boku? Czy instalacja przed montażem wymiennika pracowała wcześniej? Jeśli tak, to czy pracowała prawidłowo? Ta informacja o "grzaniu" grzejników (jeśli masz grzejniki z zasileniem od dołu) Tmoże sugerować, że prawdopodobnie jest zamienione zasilenie z powrotem.

Edytowane przez gregorm
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Strzałka na pompie napędzającej instalację powinna być skierowana od wymiennika w kierunku instalacji. Jak rozumiem instalacja jest nawodniona, pod ciśnieniem, odpowietrzona, zawory w zestawach przyłączeniowych pod grzejnikami są otwarte, grzejniki nie są zamknięte nastawami we wkładkach zaworowych, pompa pracuje prawidłowo.

Pisząc o tej zamianie zasilenia i powrotu miałem na myśli to, że ktoś mógł się "fajtnąć" z opisem rur tworzywowych wychodzących ze stropu. Instalator składający kotłownię podłączył wszystko sugerując się tymi opisami. W rezultacie zasilenie z kotłowni jest wpięte w powrót z instalacji. Odwrotny przepływ przez instalację powoduje, że grzejniki są ciepłe u dołu a nie u góry. Ledwo ciepłe są dlatego, że woda przepływając przez wkładki zaworowe w grzejnikach w przeciwnym kierunku, powoduje domykanie grzybków przez co przepływy są minimalne. Taka jest moja teoria. Jeśli masz jeszcze instalację na wierzchu to sprawdź po przebiegu rur. Jeśli nie to też znajdzie się sposób.

Edytowane przez gregorm
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chyba się zapędziłem z tymi swoimi teoriami. Jak teraz rozumiem grzejniki grzeją normalnie czyli górą ciepłe a dołem chłodniejsze? Jeśli tak to z kierunkami jest OK. Zasilenie i powrót z wymiennika po stronie kotłowej mają zbliżoną temperaturę? Pozostaje ewentualna kwestia zbyt małych przepływów po stronie instalacji. Czy wszystkie grzejniki grzeją mniej więcej w takim samym stopniu czy jedne "lepiej" inne "gorzej"? Filtr przed pompą czyściłeś?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.