O to tak Mam piec firmy SAS nie mogę z ojcem ustawic pieca NWT OPTIMA ECO 2 .

Piec nie może się nagrzać nawet do 40 stopni :

Rozpalam wyłączam dmuchawę całkowicie i rozpalam piec nabiera temperaturę około 30-35 stopni C.

Pod warunkiem że są otwarte dolnie drzwiczki ponieważ gdy zamknę przygaśnie .

A dmuchawę nie wiem jak ustawić bo jak uruchomię to odrazu zadusi tam mam sterowanie kocioł itp

Nadmuch minimalny Max itp nie mam pojęcia mógł by mi ktoś sprostować tą sytuację bo nie wiem co robić zimno w domu

tylko ciepła herbata i koc tyle pozostaje ;(

 

Proszę o pilną pomoc !!!

  • Odpowiedzi 155
  • Wyświetleń 28,4 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • Jaki tam masz typ sterownika? może jednak z PID i te krasnoludki tam marzną i próbują się jakoś rozgrzać biegając jak chomiki w karuzeli :D A tak na poważnie jeżeli jest PID i kontrola temp spalin to

  • Żle masz ustawione Obroty minimalne - ustaw 30% bo 100 to jest chyba max .a to Ci zgasi kocioł Moc max ...w automat. ustaw narazie 50 %

  • No to włacz dmuchawe i obserwuj temperaturę jeśli spadnie poniżej 2 C to wyłacz dmuchawe.   Masz bardzo rozbudowany sterownik i musisz się tego wszystkiego nauczyć łącznie z programowaniem dobowym

Opublikowano

witam

nie słyszłem, aby SAS miał w ofercie kocioł NWT OPTIMA ECO 2.coś Ci się chyba pomyliło

co to jest za temperatura 35'C, rozpal na otwartych drziwczkach do ok 50'C i dopiero włącz sterownik i patrz

dmuchawę ustaw na ok 30-50%

Opublikowano

O to tak Mam piec firmy SAS nie mogę z ojcem ustawic pieca NWT OPTIMA ECO 2 .

Piec nie może się nagrzać nawet do 40 stopni :

Rozpalam wyłączam dmuchawę całkowicie i rozpalam piec nabiera temperaturę około 30-35 stopni C.

Pod warunkiem że są otwarte dolnie drzwiczki ponieważ gdy zamknę przygaśnie .

A dmuchawę nie wiem jak ustawić bo jak uruchomię to odrazu zadusi tam mam sterowanie kocioł itp

Nadmuch minimalny Max itp nie mam pojęcia mógł by mi ktoś sprostować tą sytuację bo nie wiem co robić zimno w domu

tylko ciepła herbata i koc tyle pozostaje ;(

 

Proszę o pilną pomoc !!!

sterownika nie znam ale jak nie ma czym oddychać to gaśnie

powietrze na max i daj znac co sie dzieję

Edytowane przez automatyk

Opublikowano
  • Autor

ok zobaczymy ale strasznie wolno temperatura rośnie przez 1h nie rozgrzało się do 50 stopni tylko do 40 ;/

Opublikowano

sprawdź na sterowniku przy jakiej temp. załącza się pompa CO może jest ustawiona na 35'C, trzeba podwyższyć na ok 40-45'C

myślę że może dom jest wychłodzony i dawno nie było palone to i pompa CO daje na powrót zimną wodę i studzi piec, więc nie pozostaje nic innego jak dogrzać dom

Opublikowano
  • Autor

TO tak rozgrzałem do 48'C i włączyłem dmuchawa na 36%

I za 20 min zdam relację czy temperatura rosnie czy przygasa w piecu -zagasza piec . ;D

Opublikowano
  • Autor

SPADŁO JUŻ NA 43'C ... coś nie tak nie wiem czemu dmuchawa zadusza ogień ...

Opublikowano

Żeby szybko rozpalić to otwórz drzwiczki popielnikowe ,szyber ma być otwarty i rozhulaj go do 45-50st., ma aż huczeć(ciąg) i wtedy włącz pompę. A może masz za mały bieg na pompie i zbyt niską temp.przy załączaniu pompy tak jak już kolega twardy napisał.

Wg mnie dmuchawa to zło, ileż to przez nią ciepła ucieka przez komin :angry: mam ale jej nie używam...palę na razie ciągiem naturalnym ,za kilka dni będzie miarkownik.

Życzę ciepełka :) zwłaszcza dziś,bo już 0st na dworze.

Opublikowano

Zacznijmy od poczatku .

Jakie paliwo , opał ?

typ sterownika - powinno pisać na obudowie

Opublikowano

SPADŁO JUŻ NA 43'C ... coś nie tak nie wiem czemu dmuchawa zadusza ogień ...

a komin czyszczony?dobry jest ciąg??

Opublikowano

TO tak rozgrzałem do 48'C i włączyłem dmuchawa na 36%

I za 20 min zdam relację czy temperatura rosnie czy przygasa w piecu -zagasza piec . ;D

36% to nie 100% czytaj max
Opublikowano
  • Autor

tak czyszczony

paliwo miał/drwno

Opublikowano

Palisz ten miał od góry czy od dołu .Wsypałes go na żar .

Edytowane przez mac65

Opublikowano
  • Autor

OTO PORADNIK i tak samo mam na piecu wchodzę w dmuchawę i mam ustawione

przedmuchy :

Moc dmuchawy dla przedmuchu : 36.0%

Czas trwania przedmuchu 10 sek

Przedmuchy max przerwy 10 min

Dmuchawa :

obroty minimalne: 100

Moc maks. w pracy automat. 30.0%

i tu stronka jak mam : http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/serwis/instrukcje_obslugi/sterowniki/uwt/optima_eco_2.pdf

Opublikowano
  • Autor

wsypałem go od góry na dole same żażle jest teraz 50'C

A gdy włączę dmuchawę to przygasi mi piec a gdy nie włączę jej to piec piszczy cały czas ;/;/;/

Opublikowano

Jeżeli miał, to czy rozpalasz od góry?

Opublikowano

Niech tak dojdzie do 60 C . Sterownik juz opanowałeś ( co i jak jakie obroty itd )

Opublikowano
  • Autor

Ale dobrze to jest ustawione bo ja niewiem jak włączę teraz nadmuch to wygasi mi piec ;/ a jest 54'C...

Opublikowano

A jak jest ustawione bo nie napisałes

Opublikowano
  • Autor

OTO PORADNIK i tak samo mam na piecu wchodzę w dmuchawę i mam ustawione

przedmuchy :

Moc dmuchawy dla przedmuchu : 36.0%

Czas trwania przedmuchu 10 sek

Przedmuchy max przerwy 10 min

Dmuchawa :

obroty minimalne: 100

Moc maks. w pracy automat. 30.0%

i tu stronka jak mam : http://www.sas.busko...ptima_eco_2.pdf

Opublikowano

wsypałem go od góry na dole same żażle jest teraz 50'C

to piec piszczy cały czas ;/;/;/

To (oby) chwilowe podgotowanie wody...mimo to sprawdz jakie masz ciśnienie na kotle.

Opublikowano

Odpowiedz konkretnie na pytanie:

 

Czy ładujesz miał i rozpalasz na górze?

 

Ja na ok. 25 kg miału leję 3-4 litry wody. Miał sobie moknie do następnego rozpalania. Następnie przed załadowaniem kotła w miare możliwości mieszm mokry miał w węglarce i ładuje do kotła. Na górę trochę suchego miału, drewienka (drobne patyczki), tektura, papier i rozpalam przy otwartych drzwiczkach załadunkowych. Dopiero jak dobrze się rozpali drewno i już zacznie palić sie suchy miał zamykam drzwiczki i włączam dmuchawę. Wcześniej musisz sobie ustawić programator: temperatura, czas przedmuchu, odstep między przedmuchami etc.

Opublikowano
  • Autor

nom zaraz sprawdzę ale czemu jak uruchomię nadmuch to mi przygasza płomień i automatycznie w 10 min z 5'C a po 20 wygasi praktycznie do 0 ;d

Tego nie rozumiem ...

Opublikowano

Żle masz ustawione

Obroty minimalne - ustaw 30% bo 100 to jest chyba max .a to Ci zgasi kocioł

Moc max ...w automat. ustaw narazie 50 %

Opublikowano
  • Autor

obroty minimalne to jest 100 na 200 bodajże połowa jest

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.