daktaris Opublikowano 9 Października 2012 #1 Opublikowano 9 Października 2012 Przymierzam się do odnowienia a w sumie do stworzenia na nowo całej instalacji w domu remontowanym. Dom juz ocieplony według projektu przyszła kolej na instalację c.o i c.w.u . Dom posiada piwnice ( znajduje się tam kotłownia) parter , piętro i dobudowane poddasze. Parter i piętro powierzchnia użytkowa koło 160m^2 łącznie i doszło poddasze około 60m^2. Piec 25KW -palimy drewnem Czytając forum, przeglądając tematy i schematy o instalacji c.o c.w.u stworzyłem własny schemat i liczę na podpowiedzi i ewentualne korekty. Opis: -parter ogrzewanie grzejniki żeliwne- zostaną wymienione wszystkie rury i odpowiednio poprowadzone bo stara instalacja jest zrobiona z elementów jakie były kiedyś pod ręką. -piętro ogrzewanie podłogowe na rozdzielaczu z układem mieszającym do tego chcę zamontować termostaty pokojowe. -poddasze podobnie jak piętro. Moje pytania: 1. Czy schemat instalacji jest poprawny czy coś zmienić, dodatkowo przed każdą pompa filtr będzie zamontowany na schemacie nie ma ich zaznaczonych? 2.Instalacja w miedzi - piony 28mm, doprowadzenie wody do grzejników 15mm Czy takie grubości rur powinny zdać egzamin ? 3. Zastanawiałem się nad buforem ciepła np 800 litrów tylko nie wiem gdzie go wpiąć? 4. Czy przy wysokości piony około 7 metrów czy koniecznie trzeba wykorzystać pompę o takich parametrach podnoszenia czy wystarczy słabszy model do wspomagania obiegu (pion)? pozdrawiam Paweł Cytuj
sambor Opublikowano 9 Października 2012 #2 Opublikowano 9 Października 2012 Naczynie wzbiorcze bez pływaka, z pływakiem tylko do kominka, umieszczone w najwyższym punkcie instalacji Nw podłączone bezpośrednio do kotła rurą min 28Cu Rozumiem że ten biały prostokąt nie podpisany to sprzęgło lub bufor, w przypadku bufora potrzebny zawór 3-drog zabezpieczający kocioł przed zbyt niską temp powrotu zastanów się jaka automatyka (sterowanie pompami ) Cytuj
daktaris Opublikowano 9 Października 2012 Autor #3 Opublikowano 9 Października 2012 Biały nieoznaczony prostokąt to wymiennik płytowy. Dopasowany pod moc pieca (25-30 kW) chodziło o stworzenie obiegu otwartego piec i zamkniętego grzejniki i podlogówka. nad starowaniem tego muszę pomyśleć, piorytet to cwu no i w miejsce chyba wymiennika wolałbym wstawić bufor byłoby to o wiele efektywniejsze bo wiadomo w piecu nie pali sie 24h na dobe :) Jakieś sugestie co to automatyki ? Cytuj
Gość mak Opublikowano 10 Października 2012 #4 Opublikowano 10 Października 2012 (edytowane) Najpierw odpowiedz sobie na pytanie po co Ci podłogówka jak chcesz palić okresowo? Może być tak że podłogówka jeszcze się nie rozgrzeje a Ty już będziesz kończył palenie. To samo tyczy się automatyki. Nie ma co automatyzować jak palisz okresowo. Przy takim sposobie grzania budynek musi przyjąc porcję energii zakumulować ją do następnego grzania.Chyba że zdecydujesz się na bufor , tylko czy bufor zakumuluje energię na 15 czy 16 godzin. Jak jednak zdecydowanie chcesz cokolwiek automatyzować to daj sobie spokój z zintegrowanymi rozdzielaczami podłogówki. Za wymiennkiem (dot. też bufora) podziel CO na dwa obiegi grzewcze jeden na grzejniki drugi na podłogówkę z mieszaczem i wtedy dobierzesz sterowanie np pogodowe. Przy okresowym grzaniu jest to zbędny wydatek, przy instalacji z buforem wlaściwie konieczny. Edytowane 10 Października 2012 przez mak Cytuj
daktaris Opublikowano 10 Października 2012 Autor #5 Opublikowano 10 Października 2012 (edytowane) witam nie chciałem czekać na gotowca sam troche pozmienialem schemat na taki > prosilbym o sugestie czy sa jakies bledy ? w trakcie Mak napisał dobra podpowiedz na rodzielenie na dwa obiegi za buforem tylko tylko mam pytanie co z wysokoscia podnoszenia i powierzchnia podlogowki czy dodatkowo na pietrze i poddaszu przy zwyklym rodzielaczu dodac jakies slabsze pompy wspomagajace >? przerobiony schemat z buforem i oddzielnymi obwodami tak jak pisalem wczesniej czy zastosowac jakies słabsze pompy przy rodzielaczu na pietrze? Edytowane 10 Października 2012 przez daktaris Cytuj
sambor Opublikowano 10 Października 2012 #6 Opublikowano 10 Października 2012 To już zaczyna przypominać instalację, ja bym jednak dał pompę na powrocie do kotła - pomiędzy zaw 3-drog a kotłem oraz pompę na CWU tak samo na powrocie Cytuj
daktaris Opublikowano 10 Października 2012 Autor #7 Opublikowano 10 Października 2012 Jak tylko znajdę chilkę, bo zaraz do pracy to poprawie schemat .Nadal martwi mnie czy pompa na obiegu instalacji podłogowej da rede ( jakas mocna grunfosa o podnoszeniu ponad 6metrow ) czy o mniejszej wydajności i dodatkowo pompy przy rozdzielaczach ( tez o mniejszej wydajności? Cytuj
sambor Opublikowano 10 Października 2012 #8 Opublikowano 10 Października 2012 U mnie pompa Wilo 25/40 na drugim biegu obsługuje podłogówkę na 2 poziomach - w sumie ponad 150 m2 i jeszcze ma zapas. Cytuj
daktaris Opublikowano 10 Października 2012 Autor #9 Opublikowano 10 Października 2012 tak jak obiecałem już schemat porawiony jakies korekty w schemacie jeszcze wprowadzić teraz tylko dobór sterowników. Jakiej fimry sterowniki polecacie ? myslałem nad sterownikiem EUROSTER UNI2 POGODOWY STEROWNIK OBWODÓW GRZEWCZYCH Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 10 Października 2012 #10 Opublikowano 10 Października 2012 Grzejnik łazienkowy na "górze" będzie cienko grzać :D Cytuj
daktaris Opublikowano 11 Października 2012 Autor #11 Opublikowano 11 Października 2012 poprawione :) a już myślałem że wszystko ok a tu grzejnik faktycznie grzałby słabiutko :) ponawiam prośbe o pomoc w dobraniu sterowania lub tez opinie czy ten sterownik EUROSTER UNI2 POGODOWY STEROWNIK OBWODÓW GRZEWCZYCH wysteruje instalacje ? Cytuj
sambor Opublikowano 11 Października 2012 #12 Opublikowano 11 Października 2012 Jak już tak ładnie rozbudowałeś to daj do podłogówki zamiast rozdzielaczy z mieszaczem -zawór 3-drog do ustalania temp wody podawanej na podłogówkę, pozwoli to uprościć układ bo będą tylko proste rozdzielacze z rotametrami i zaworami odcinającymi. pozdr. 1 Cytuj
daktaris Opublikowano 11 Października 2012 Autor #13 Opublikowano 11 Października 2012 Sambor :) korde fakt zapomnialem o zaworze w obwodzie podłogowki :) Teraz juz chyba schemat ok Cytuj
sambor Opublikowano 11 Października 2012 #14 Opublikowano 11 Października 2012 Teraz musisz dobrać sterownik do obsługi całej instalacji, właściwie można dobrać sterownik do CWU i obiegu kotłowego - może będzie dobry kupiony z kotłem, do sterowania ogrzewaniem przez zał i wył pompy wystarczy termostat pokojowy na każdą pompę osobno, dodatkowo zał pomp powinno być blokowane przez termostat określający temp w buforze np powyżej 50C w buforze załącza się grzanie przez grzejniki i podłogówkę. Pozdr. Cytuj
daktaris Opublikowano 11 Października 2012 Autor #15 Opublikowano 11 Października 2012 Znalazłem wcześniej sterownik Euroster UNI2 może on sterować praktycznie cała instalacją sterownik załatwiłby sprawe sterowania podłogówki , cyrkulacji c.w.u oraz pompy ładujacej c.w.u. niewiem czy dałoby się wykorzystać jakoś drugi obieg CO bez sterowania mieszaczem do załaczania pompy na grzejniki ? jezeli nie to poprostu osobny najprosszy sterownik do pompy z czujnikiem temperatury w buforze( zał/wył) na pietrze zamontowany Regulator pokojowy cyfrowy Solter 2026 poszczególne pomieszczenia Termostat cyfrowy Solter 1210 przy rozdzielaczu Moduł sterujący Solter T6 230 oraz Siłownik Elektrotermiczny Solter T1 NC ( lub jakies tansze :) ) ruszyłoby to tak jak opisałem ? czy jakieś inne rozwiązanie ? Cytuj
daktaris Opublikowano 12 Października 2012 Autor #16 Opublikowano 12 Października 2012 (edytowane) Trochę pomyślałem nad innym sposobem sugerowanym przez Sambora sterowanie : AURATON 1111 Multi sterowałby pompa c.w.u czujnik w bojlerze , pompa c.o grzejniki czujnik temperatury wpięty w bufor ( załączałby pompę gdy w buforze jest temp np minimum 40stopni) oraz sterowanie drugą pompą podłogowego ogrzewania załącza pompę gdy temp na buforze osiąga wartość ( minimum np 25 stopni ) dodatkowy sterownik do pieca załączający pompę powrotu gdy piec osiąga wartość np 30 stopni poniżej wyłącza pompę analizując wychodzi tak ze gdy piec wygasa to obiega na piec zostaje wyłączony(pompa powrotu wyłącza się) i zostaje obieg z bufora . w rozdzielaczach bez mieszaczy w podłogowym ogrzewaniu zastosować elektrozawory i termostaty w pokojach do sterowania temperatura w pomieszczeniach. Czy można pominąć współpracę tych termostatów pokojowych z AURATON 1111 Multi? ( problem gdy wszystkie termostaty zamkną obwody podłogówki a pompa obiegu podłogówki będzie dalej działać ) ? jakieś błędy w toku rozumowania ? albo co dodać cos zmienić ? wersja w poście wyżej jest chyba bardziej zaawansowana ( bardziej mi pasuje ale aż tak się dobrze nie znam w tej dziedzinie )- chyba ze dodać jeszcze sterownik do układu z postu wyżej dla pompy powrotnej wtedy również będzie zamykany obwód pieca po jego wygaśnięciu ? Edytowane 12 Października 2012 przez daktaris Cytuj
daktaris Opublikowano 15 Października 2012 Autor #17 Opublikowano 15 Października 2012 nikt nic nie podpowie ?? Cytuj