automatyk Opublikowano 30 Lipca 2012 #26 Opublikowano 30 Lipca 2012 To jest tabelka opisaująca tylko pewien test w celu pokazania parametrów technicznych a nie znaczy to, że tak trzeba tego używać. Co z tego, że stoi tam 3000 jak byk. Jak byk stoi również 85C na zasilaniu, 32 kW mocy i wiele innych rzeczy, które w rzeczywistości ustawić należy do potrzeb. Oczywiście można ustawić 3m3/h ( jaka wtedy będzie prędkość wody wężownicy?), ale po co? Można też do zbiornika podpiąć 5 grzałek 4 kW, ale po co? 1m3/h w zupełności wystarczy - proponuję podpiąć ciepłomierz i poobserwować. a co do grzałki to oczywiście, że instalowanie grzałki np 18kW bedzie bardziej ekonomiczne niż 2 kW, która bedzie rzeżbić tą wode poł dnia albo i wiecej, tylko trzeba wiedziec co potrzebujem, ,czy zadaniaowo wode na okreslona godzine i jaki rozbiór tej wody, czy tez ma być cały czas dynamicznie, a wy tu kaleczycie technikę i jak nie wiecie po co takie parametry w zasobniku i w jakim celu to montujcie sobie zasobniki leżace, imitacje zasobnika z moca węzownicy do 4kW puszczajcie przez nie sobie 100-200l na godzine i to wszytko, ale nie piszcie o zasobnikach, bo widzę że na tym się nie znacie. Cytuj
automatyk Opublikowano 30 Lipca 2012 #27 Opublikowano 30 Lipca 2012 O czym Wy tu piszecie? Chcesz puszczać 3 m3/h do zbiornika cwu? To nie przepływowy grzewacz wody, tylko bateria. Na 1 biegu pompa 25/40 jest za mocna do potrzeb. Przy 1 m3/h i różnicy temp. 10C to już jest moc ponad 10kW! Czy wężownica potrafi przy takim przepływie zrobić deltę 10? Jak jest zimny, to pewnie tak (czyli moc wystarczająca) a jak jest blisko temp. kotła, to moc mniejsza ale znowu wtedy duża nie jest potrzebna. widac nigdy nie montowałes, taka wężownica potrafi delte nawet 20st przy przepływie na 3 biegu w początkowej fazie, chodzi o to żeby zagrzało i stało, a proces był nieodczuwalny a komfortowy Cytuj
automatyk Opublikowano 30 Lipca 2012 #28 Opublikowano 30 Lipca 2012 Vernal też ma trochę racji przy delcie 75C i przepływie 3 m3/h daje moc 262 kW żaden domowy kocioł nie dostarczy tyle mocy, i żadna domowa wężownica nie da delty 75C przy takim przepływie. ciekawe z kąd wezmiesz delte 75st ???? Cytuj
automatyk Opublikowano 30 Lipca 2012 #29 Opublikowano 30 Lipca 2012 a wracając do pytania z watku to nie ma taniego roziązania dla groszku dlatego ze co by nie zrobić to ponad połowa idzie w komin chyba że byłby palnik z zapalarką tak jak przy pelecie wtedy odpalamy 45min pracy czyli 15 min rozgrzanie kotła poł godziny ładowania i woda gotowa ,dla eko rozwiązań tanich nie ma chyba ze alternatywa pompa ciepła albo zasobnik na gaz z butli wydatek na opał taki sam i komfort jako taki Cytuj
vernal Opublikowano 30 Lipca 2012 #30 Opublikowano 30 Lipca 2012 a wy tu kaleczycie technikę i jak nie wiecie po co takie parametry w zasobniku i jakim celu to montujcie sobie zasobnikie leżace imitacje zasobnika z moca węzownicy do 4kW puszczajcie przez nie sobie 100-200l na godzine i to wszytko ale nie piszcie o sasobnikach bo widzę że na tym się nieznacie Technikę to kaleczy ten, co się naczytał, nauczył i pomieszał wszystko a potem wdraża rozwiązania nie rozumiejąc co robi, z zasadą, że im bardziej skomplikowane tym lepiej. Tu kolega pyta o pompę do zwykłego zasobnika dla pojedynczego domu a Ty mu proponujesz rozwiązania dla pensjonatu. Dla niego przepływ 1 m3/h to jest z wielkim zapasem i pompę powinien ustawić na 1, i tego nigdy nie wykorzysta w pełni. To jest sposób pewny i działający a nie "sposobik". Cytuj
Vlad24 Opublikowano 30 Lipca 2012 #31 Opublikowano 30 Lipca 2012 czytając kol automatyka mam nieodparte wrażenie, ze pisząc zasobnik CWU ma na myśli wymiennik płytowy o pojemności 0,3l, a nie o zasobniku pionowym 300L przepływ 3m3/h, delta 20C, czas grzania 10 min idt ... Tylko po co? Skoro po 24h od ostatniego grzania w zasobniku nadal mam 100-150L ciepłej wody. choć oceniając styl dyskusji, to nie wiem czy jest sens dyskutować Cytuj
automatyk Opublikowano 30 Lipca 2012 #32 Opublikowano 30 Lipca 2012 no nastepny pisałem po co .... a jesli nie wicie to po co sa produkowane stojące zasobniki z duża mocą wezownicy bo co bo producent tak sobie wymyslił nie dlatego że takie sa potrzeby tylko jedni wiedza poco i dlaczego i z tego kozystają a inni sa w epoce kamienia łupanego i twierdża ze powoli i cały czas pompa musi pracowac nie po to buduje się autostrady żeby jezdzić polnymi bocznymi bo z dziada pradziadziada tak się jezdziło i było dobrze wieć skoro macie klientów niewymagajacych i udaje sie wam ze tak klientom wystrcza to ok ale to wasze rozwiazanie nie jest receptą mój przykład wanna z mazażem 450l 350l do zakrycia dysz, druga lłazienka tez pracuje w tym czasie i nigdy przez ostatnie 4 lata nie leciała jakaś siarczyta kuu.... że woda zimna kocioł 24kW gazowy i musi dac rade a czasami i z 8 osób przez do sie przewija i co twierdzisz że wasze rozwiazanie da radę przenieśc moc wystrczy wasz przepływ razy deltę i co wyjdzie za 15min kąpieli ???? KUUU... ZIMNA WODA taki bedzie efekt a jesli rozi sie instalację u strczych ludzi gdzie poprostu schcą mieć ciepłą wode to wasze roziązania sa dobre i napewno wystraczy ale moje rozwiazanie nic wiecej nie kosztuje bo dla kotłów gazowych własnie po to są piorytety z dumpingiem od wieków a od kilku lat i sterowniki do kopciuchów są z dumping i naprawde sprytnie to działa Cytuj
sambor Opublikowano 30 Lipca 2012 #33 Opublikowano 30 Lipca 2012 Panowie, panowie - ta dyskusja do niczego nie prowadzi - podałem te dwa przykłady wymienników z wężownicami aby pokazać wam ze wszyscy mają rację :P Gdyż zarówno przepływ 3m3/h i 0,5m3/h pozwoli za zagrzanie wody do potrzeb własnych w przeciętnym domu 1 rodzinnym. W zasobniku ACV - grzanie będzie przy przepływie 3m3/h trwało dużo krócej niż w przypadku zasobnika Wolfa. Dla zwykłego użytkownika nie ma znaczenia przepływ przez wymiennik ale czas w jakim się ta woda nagrzeje. Jeżeli podłączymy zasobniki różnych firm do takich samych kotłów czas nagrzewu przy takim samym przepływie będzie praktycznie taki sam. Różnice mogą być przy przewymiarowanym kotle - zasobnik o większych przepływach przez wymiennik szybciej nagrzeje zasobnik. Pozdr. Cytuj
automatyk Opublikowano 30 Lipca 2012 #34 Opublikowano 30 Lipca 2012 dokładnie tak jak piszesz potwierdzając poprzedni post pozdrawiam Cytuj