WojtB Opublikowano 22 Stycznia 2013 #176 Opublikowano 22 Stycznia 2013 (edytowane) Dziękuję. chaiłbym jeszcze zapytać co do samych grzejników alu... - które mają 185W? Będę wdzięczny za sugestie. Wstępnie rozważalem przewymiarowane KFA G 500 F Producent dla nich podaje Moc cieplna elementu dla T=60°C 141 W lub Moc cieplna elementu dla T=50°C 113 tylko nie wiem czy to chodzi o temp. zasilania czy powrotu? Interesujące parametry tych KFA. Ciekawe, jak rozkłada się moc na wyższych temperaturach? Tak czy owak propozycja godna rozważenia, tym bardziej jeśli chciałbyś całość przewymiarowywać. Pisząc o 185 W modelach miałem na myśli m.in. taki grzejnik: http://www.eodlewy.p...niowy-bialy-max Przypuszczam jednak, że te 185 W to raczej moc przy parametrach 90/70/20. Na stronie nie podaje wartości dla niższej temperatury - musiałbyś do nich napisać i się zapytać. Nota bene mają też wersje złote i okleinowane. Zainstalowałem u siebie taki grzejnik, ale nie mam możliwości wykorzystania w pełni jego mocy, ponieważ jest trochę za duży, a przepływ wody do niego za mały. Czy na pompie czy na grawitacji grzeje troszkę słabiej od innych, chyba że dostanie wyższą temperaturę albo zakręci się 3/4 pozostałych. :) Stąd trudno mi się wypowiedzieć o jego przewadze nad standardowym kalorfyferem aluminiowym 160W czy zwykłym żeliwnym. Nie zdziw się też, że grzejniki aluminiowe i panelowe przy niższych temperaturach grzania (45-55 st.) mają chłodny dół, w przeciwieństwie do żeliwnych. Zapytałem jedną z lokalnych firm o ofertę dociepleń domu i czy wiedzą co to mostki termiczne. Oto co odpowiedzieli: 'Witam, mamy doświadczenie w docieplaniu, stawka od 90zł za m2 z materiałem i od 35zł robocizna, natomiast nie wiem o co panu chodzi z tymi "mostkAłw termicznych" , dociepliliśmy już wiele domów ale jeszcze nie spotkaliśmy z czymś takim, reklamacji też nie mieliśmy . Pozdrawiam' Reklamacji nie było, owszem, bo nikt z kamerą termowizyjną ich robót zapewne nie sprawdzał. Szczerze powiedziawszy, po przeczytaniu takiej wypowiedzi dałbym sobie z nimi spokój. Edytowane 22 Stycznia 2013 przez WojtB Cytuj
automatyk Opublikowano 23 Stycznia 2013 #177 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Serio to piszesz? Tak a co?mam u siebie jedne u drugie i kocioł kondensacyjny aktualnie pracuje na 48st ,temp w domu 23st na zentarz -11 i takie same prametry na grzejnikach i taka sama ilosc żeberek ,róznica jest oczuwalna powyzzęj 70st na plus alu Cytuj
bombelman Opublikowano 24 Stycznia 2013 #178 Opublikowano 24 Stycznia 2013 jak pomieszasz alu z miedzią i stalą to będziesz miał gazownie w instalacji. Cytuj
art79 Opublikowano 24 Stycznia 2013 #179 Opublikowano 24 Stycznia 2013 (edytowane) jak pomieszasz alu z miedzią i stalą to będziesz miał gazownie w instalacji. Rozmawiałem ze znajomym, który grzeje flotem, stara instalacja stalowa grzejniki żeliwne, na zmodernizowanym poddaszu miedź + jakieś włoskie grzejniki aluminiowe. Grzeje tak już dobre kilkanaście lat i nie ma problemów z grzejnikami, instalacją itp. Subiektywnie wydaje mu się, że na górze jest cieplej. Zresztą 'automatyk' pisze także że posiada jedno i drugie u siebie. Zastanawia mnie tylko to, że u automatyka nie ma różnicy. JA grzeję krzywą 0,8 vaillanta ecotec 186 - w domu około 20C przy -5C kocioł chodzi na 48C. Zakładając że żeliwne grzejniki mają moc 125W /żeberko przy temp 90/70 to przy 50C na piecu będzie może 70-80W/żeberko. Dając grzejniki aluminiowe z tą samą ilością żeberek co żeliwne i wg producenta zasilając 50C moc jednego żeberka powinna być 113W czyli w pomieszczeniu powinno być cieplej... Dobrze to rozumiem? Oczywiście to są rozważania teoretyczne tylko czy w praktyce tak będzie... Edytowane 24 Stycznia 2013 przez art79 Cytuj
vernal Opublikowano 24 Stycznia 2013 #180 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Zastanawia mnie tylko to, że u automatyka nie ma różnicy. JA grzeję krzywą 0,8 vaillanta ecotec 186 - w domu około 20C przy -5C kocioł chodzi na 48C. Zakładając że żeliwne grzejniki mają moc 125W /żeberko przy temp 90/70 to przy 50C na piecu będzie może 70-80W/żeberko. Dając grzejniki aluminiowe z tą samą ilością żeberek co żeliwne i wg producenta zasilając 50C moc jednego żeberka powinna być 113W czyli w pomieszczeniu powinno być cieplej... Dobrze to rozumiem? Nie wiem kolego jak Ty czytasz to forum. U automatyka nie ma różnicy a u kociolsam jest ogromna różnica. Widzisz więc, że subiektywnym odczuciem nie ma się co sugerować. Trzeba popatrzyć na parametry konkretnych grzejników. Czyli dla Twoich. Już to sprawdziłeś i widzisz, że moc będzie 2 razy większa, to nie wiem jaki masz dylemat. Chcesz rozwiązać zagadkę jak to jest, że jeden na nieznanych bliżej grzejnikach ma jakieś odczucie a kto inny na innych grzejnikach, w innych pomieszczeniach czuje inaczej? Dopóki nie masz ich konkretnych danych o wszystkim co się tam wkoło dzieje (a miał nie będziesz), to problem jest czysto filozoficzny, wykraczający poza ten temat i niedługo Ci admin wyrzuci te posty do kosza. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 24 Stycznia 2013 #181 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Widzę ,bardzo dużą sprawność w przeliczaniu. Niestety takie proste to nie jest. Do obliczenia grzejników potrzeba wielu paramentów, dlatego firmy produkujące grzejniki załączają przeliczniki dla konkretnych modeli w zależności od parametrów instalacji, temperatury w pomieszczeniu. mając wyliczone zapotrzebowanie na ciepło (moc w kW) dobieramy grzejnik z tabel producenta z uwzględnieniem tych przeliczników. zakładanie w/g własnego widzimisię może przynieść nieciekawe efekty. Cytuj
art79 Opublikowano 24 Stycznia 2013 #182 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Panowie dziękuję za pomoc, wiele się dowiedziałem. Z doświadczenia nauczyłem się, że trzeba trochę wiedzieć zanim się coś zacznie modernizować. Jak przyjdzie Pan Henio z firmy X to wmówi, że wystarczy 10 żeberek i będzie ok a potem zimą okaże się, że w domu będzie gorzej niż przy starym centralnym. Cytuj
automatyk Opublikowano 24 Stycznia 2013 #183 Opublikowano 24 Stycznia 2013 jak pomieszasz alu z miedzią i stalą to będziesz miał gazownie w instalacji. ukłąd otwarty wiec nic sie nie dzieję Cytuj
automatyk Opublikowano 24 Stycznia 2013 #184 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Nie wiem kolego jak Ty czytasz to forum. U automatyka nie ma różnicy a u kociolsam jest ogromna różnica. Widzisz więc, że subiektywnym odczuciem nie ma się co sugerować. Trzeba popatrzyć na parametry konkretnych grzejników. Czyli dla Twoich. Już to sprawdziłeś i widzisz, że moc będzie 2 razy większa, to nie wiem jaki masz dylemat. Chcesz rozwiązać zagadkę jak to jest, że jeden na nieznanych bliżej grzejnikach ma jakieś odczucie a kto inny na innych grzejnikach, w innych pomieszczeniach czuje inaczej? Dopóki nie masz ich konkretnych danych o wszystkim co się tam wkoło dzieje (a miał nie będziesz), to problem jest czysto filozoficzny, wykraczający poza ten temat i niedługo Ci admin wyrzuci te posty do kosza. u mnie nie ma żadnej teraz na kotle 46st w pomieszczeniach 23st Cytuj
bombelman Opublikowano 25 Stycznia 2013 #185 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Ja mam zamknięty niestety i ciągle gazuje i muszę odpowietrzać grzejniki. Cytuj
automatyk Opublikowano 25 Stycznia 2013 #186 Opublikowano 25 Stycznia 2013 w zamknietym zawsze bedziesz miał powietzre i przyspieszoną korozję Cytuj
kociołsam Opublikowano 15 Lutego 2015 Autor #187 Opublikowano 15 Lutego 2015 (edytowane) Witam ,dawno mnie tu nie było . Ponieważ sezon dobiega końca no prawie ale mogę powiedzieć że jestem po 2 sezonach grzewczych na alusach. Jestem ja i moja inwestorka bardzo ale to bardzo zadowoleni z alusów ; 1 wygląd super 2 żadnych pająków nie widzę jak kolega kiedyś tam straszył 3 przez te 2 sezony to było n a j c i e p e j i tu trzeba to podkreślić !!!!!!!!!! ze wszystkich lat 4 łatwość zmiany temperatury i szybkość nagrzewania się pomieszczeń 5 jeśli chodzi o zmniejszenie ilości ton zużycia to trudno powiedzieć jeśli tak to nie wiele trudno to określić dokładnie 6 Kocioł zaczął się wyrabiać częściej był w podtrzymaniu - mniej prądu !!! 7 i najważniejszy punkti tu trzeba dłużej ; Niema oszczedności [punkt5] jeśli chodzi o tony ale przez te 2 sezony paliłem nie jak dotąd groszkiem a miałem Jeśli chodzi o tony to powiedzmy tyle samo . Ale jeśli chodzi o kalorie o to różnica groszki jak paliłem miały ok 25-28 MJ A miał którym paliłem przez ostatnie 2 sezony to były najgorsze gatunki Rosja i Ukraina o wartości ok 17-19 MJ max i bardzo duża zawartość popiołu .Wartość tych miałów była tak nedzna że trudno było osiągnąć dla testów temp 80C na kotle w mrozy [ temp na kotle 50-55C mi wystarcza] i tu nastąpiła oszczędność bo ; groszki powiedzmy 5tx800zł =4000 Miał 5tx450zł=2250zł co daje mi kwotę 1750zł / rok oszczędnościx2 =3500zł grzejniki zarobiły przez 2 zimy\ To tyle! Pozdrowienia dla ,,fachowców'' Edytowane 15 Lutego 2015 przez kociołsam Cytuj