Bartek83 Opublikowano 22 Listopada 2011 #1 Opublikowano 22 Listopada 2011 WitamPosiadam piec Hef 20 kW z sterownikiem Compit Guige oraz sterownikiem pogodowym. Od dłuższego czasu testuję ustawienia i nie mogę sobie poradzić z tym ustrojstwem. Obecnie mam ustawione parametry:u1 - temp. pieca - 62u3 - temp. wody - 36u5 - 50 % - przy otworze przysłony wentylatora ustawionym na 1,5 cmu7 - czas podawania węgla w trybie praca - 16su8 - czas przerwy w trybie praca - 44su9 - czas podawanie węgla w trybie podtrzymanie - 65 su10- czas przerwy w trybie podtrzymanie - 70 minu11 - czas pracy wentylatora w trybie praca - 44 sDom nieocieplony 120 mkw, piętrowy (na piętrze nowe okna drewniane), na parterze stare okna drewniane.W całym domu są grzejniki żeliwne- na piętrze są grzejnik 16, 14, 13, 8, 7-mio żeberkowe grzejniki żeliwne + nowy grzejnik aluminiowy w nowej łazience 60 cm szerokości- na dole 7, 11 i 20 żeberkowe grzejniki żeliwne + nowy grzejnik aluminiowy 100 cmW piwnicy pompa chodzi na 2 prędkości.W piecu palę ekoretem z Sosnowca (Katowicki Holding Węglowy) - cena 790 zł za tonę + 30 zł - transport, czyli 820 za tonę w sumieNa dołączonym zdjęciu przedstawiam zużycie węgla. Ilość dni co jaką zsypuję piec to około 4-5 dni. Do podajnika wsypuję 100 kg ( po dolną linię otworu wsypowego).Wydaje mi się że troszkę dużo się zużywa tego węgla. Może macie jakieś sugestie, uwagi ?? Cytuj
Bartek83 Opublikowano 23 Listopada 2011 Autor #2 Opublikowano 23 Listopada 2011 Czy ktoś może mi coś doradzić ?? Trochę za dużo mi pali ten piec i nie mam już sił walczyć z tymi ustawieniami. Zapomniałem dodać że piec grzeje również boiler 140 L na 3 osoby. Cytuj
Robercikus Opublikowano 24 Listopada 2011 #3 Opublikowano 24 Listopada 2011 Po pobieżnej analizie Twoich wyników - spalanie/ilość dni, stwierdzam, że jak na dom nieocieplony, to wszystko wygląda jak najbardziej ok. Nie napisałeś jaką masz temperaturę wewnątrz domu i jakie u Ciebie panują temp zewnętrzne. To są kluczowe parametry dla zużycia opału przy prawidłowo ustawionym kotle. A prawidłowo ustawiony kocioł... Spala węgiel na proszek :-), nie odkłada zbyt dużo sadzy, nie zrzuca niedopalonego węgla do popielnika, nie robi spieków. Ot i wszystko. Za kryterium dobrego spalania przyjmij: 1 - wygląd popiołu - ideałem jest szary proszek 2 - dym z komina - ideałem jest jasny niezbyt mocno strzelający w górę dym. 3 - temperatura komina - trudno to mierzyć, kiedy nie ma się termometru, ale zbyt wysoka temp komina świadczy o niezbyt sprawnej pracy wymiennika w kotle, co powoduje ucieczkę znacznej części ciepła do atmosfery przez komin. Dokąd chałupy nie ocieplisz, nie spodziewaj się niższego spalania - te 20 kg dla nieocieplonej powierzchni 120 m2 przy średnich zewnętrznych temp oscylujących w granicach zera, to raczej bardzo dobry wynik. pozdrawiam Robert G. Cytuj
omegas Opublikowano 24 Listopada 2011 #4 Opublikowano 24 Listopada 2011 Witam Również posiadam piec Hefa 20kW i próbował przeróżnych ustawień i w końcu doszedłem do czegoś co mnie zadowala temperatura na zewnątrz od -4 do +2 temperatura w domu 23 podawanie praca 18 czas przerwy 52 podawanie węgla w trybie podtrzymanie 30 przerwa w trybie podtrzymanie 30 wentylator 99 minimalnie uchylona przesłona palę miałem z odsiewki, zasypuje pełny podajnik 150 kg starcza na 7-8 dni +- tak wygląda u mnie płomień po ok 4' pracy Cytuj
Bartek83 Opublikowano 24 Listopada 2011 Autor #5 Opublikowano 24 Listopada 2011 Po pobieżnej analizie Twoich wyników - spalanie/ilość dni, stwierdzam, że jak na dom nieocieplony, to wszystko wygląda jak najbardziej ok. Nie napisałeś jaką masz temperaturę wewnątrz domu i jakie u Ciebie panują temp zewnętrzne. To są kluczowe parametry dla zużycia opału przy prawidłowo ustawionym kotle. A prawidłowo ustawiony kocioł... Spala węgiel na proszek :-), nie odkłada zbyt dużo sadzy, nie zrzuca niedopalonego węgla do popielnika, nie robi spieków. Ot i wszystko. Za kryterium dobrego spalania przyjmij: 1 - wygląd popiołu - ideałem jest szary proszek 2 - dym z komina - ideałem jest jasny niezbyt mocno strzelający w górę dym. 3 - temperatura komina - trudno to mierzyć, kiedy nie ma się termometru, ale zbyt wysoka temp komina świadczy o niezbyt sprawnej pracy wymiennika w kotle, co powoduje ucieczkę znacznej części ciepła do atmosfery przez komin. Dokąd chałupy nie ocieplisz, nie spodziewaj się niższego spalania - te 20 kg dla nieocieplonej powierzchni 120 m2 przy średnich zewnętrznych temp oscylujących w granicach zera, to raczej bardzo dobry wynik. pozdrawiam Robert G. U mnie węgiel nie spala się na proszek. Spieka się i czasami zdarza się parę niedopałków Jeżeli chodzi o dym - to jak się rozpala to jest ciemny. Co do komina to nie mam pojęcia. Temperatura w domu to około 20 stopni - i mam problemy z jej przekroczeniem ;/ , przy obecnych temperaturach tj od -2 do +2 . Temperatura komfortowa to 20 stopni, w nocy 18 stopni. Posiadam PID i przy usatwionej krzywej grzania na 9 wpuszcza mi w grzejniki ok. 52 stopni. Denerwuje mnie, że praktycznie przez cały czas piec chodzi w trybie praca. Już powoli tracę siły :( Cytuj
boron2 Opublikowano 21 Grudnia 2011 #6 Opublikowano 21 Grudnia 2011 Witam. Ja posiadam Hef Master M-Uni ze sterownikiem Compit Dom ocieplony 150m2 120m podłogówki i w piwnicy 3 grzejniki, wymiennik 220l moje ustawienia temp zadana kotła 58 stopni temp zad CWU 45 stopni F5-65%-wentylator F7-15s-czas podawania w trybie praca F18-53s-przerwa w trybie praca przesłona ok 1,5cm otwarta F9-32sek-podawanie w podtrzymaniu F10-15min-przerwa w podtrzymaniu F12-50s-czas pracy wentylatora po zakończeniu podawania Cały czas pracuje nad tym aby uzyskać popiół w postaci sypkiej, narazie pojawiają się delikatne grudki piec dosyć długo chodzi w trybie podtrzymanie i temperatura dochodzi nawet do 80 stopni ponieważ jeszcze nie mieszkam i nie jest pobierana woda z zasobnika a podłogówka jest bardzo wydajna i po nagrzaniu do 20 stopni w domu długo trzyma tą temperaturę.Temperatura na dworze -5 do +2 pobiera mi ok 100kg na 7 dni, grzeje pierwszą zimę, więc mam nadzieję, że w przyszłym sezonie poprawi się ten wynik. Nie wiem czy to dobry wynik, czym mogę jeszcze regulować aby było mniej sadzy i popiół był jak z papierosa?, co dwa tygodnie czyszczę piec mimo, że dosypuję Sadpal. Kupuje ekogroszek Pieklorz z kopalni Bobrek podobno ma 29000kj,nie wiem czy od groszku nie zalezy jaki popiół zostaje, ale bardzo długo trzyma temperaturę więc jestem zadowolony. Będę wdzięczny za podpowiedzi, Cytuj
Robercikus Opublikowano 22 Grudnia 2011 #7 Opublikowano 22 Grudnia 2011 (edytowane) Będę wdzięczny za podpowiedzi, Hehe... ale co tu podpowiadać... Niejeden by pomarzył o takiej sytuacji. Spalanie na poziomie 14 kg na taką powierzchnię uważam za bardzo dobre, a fakt że dom nowy i niewysuszony jeszcze dodatkowo ten stan rzeczy poprawia. Długo Ci trzyma temperaturę, bo masz minimalny odbiór ciepła i nie ma tu nic do rzeczy ustawienie spalania na palniku. Pamiętaj tylko, żeby porządnie wietrzyć, coby wysuszyć chałupę. A co do sadzy... Mówi się, że jak mało powietrza, to się sadza zbiera, ale... po pierwsze czyszczenie co dwa tygodnie to wcale nie tragedia, a po drugie... niektóre kotły tak mają, że się sadza odkłada. U mnie na przykład się raczej nie odkłada i jak już coś skrobię tak solidniej, to może raz na dwa miesiące... Kocioł ma taką konstrukcję, że wypala się wszystko na bieżąco, a żadnych tam sadpalów jeszcze nie stosowałem. Nie przejmuj się zatem, tylko zeskrobuj tą sadzę, bo wszystko jest w normie - pewnie Twój kocioł tak ma i nic nie zrobisz :-). pozdrawiam Robert G. Edytowane 22 Grudnia 2011 przez Robercikus Cytuj
boron2 Opublikowano 22 Grudnia 2011 #8 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Dziękuję za odpowiedź. Ogólnie jestem zadowolony, ale zastanawiam się jak tym powietrzem jeszcze poregulować, tylko jak zwiększam moc dmuchawy to ogień jest zbyt biały i płomień krótki więc to 65% to max, to samo jest jak odchylam na dmuchawie tą przesłonę. Trochę czasu mi zajęło ustawienie wszystkiego bo zacząłem palić od 15.10.2011 i do dziś jeszcze biegam na budowę wprowadzać korekty. Spaliłem przez 69dni 900kg więc wychodzi 13kg na dobę, przy czym na początku żeby nagrzać dom naprawdę bardzo dużo pożerało paliwa ale z drugiej strony mieliśmy cały czas dodatnie temperatury. Myślę, że wynik i tak dobry, zobaczymy co będzie jak zamieszkamy. Cytuj
boron2 Opublikowano 22 Grudnia 2011 #9 Opublikowano 22 Grudnia 2011 aha jak wystygnie woda w zasobniku, jak się włączy pompa cwu, lub jeśli wychłodzi się w domu i termostat otworzy siłowniki to na piecu temp spada nawet do 45stopni,po kilku minutach jak dogrzeje wodę to szybko dochodzi do zadanej i znowu długo trzyma dochodząc nawet do 80stopni.Z dogrzaniem domu o powiedzmy 1stopień troche dłużej mu schodzi. czy tak może być? czopuch mam całkowicie otwarty. Pozdrawiam MB Cytuj
boron2 Opublikowano 29 Grudnia 2011 #10 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Hehe... ale co tu podpowiadać... Niejeden by pomarzył o takiej sytuacji. Spalanie na poziomie 14 kg na taką powierzchnię uważam za bardzo dobre, a fakt że dom nowy i niewysuszony jeszcze dodatkowo ten stan rzeczy poprawia. Długo Ci trzyma temperaturę, bo masz minimalny odbiór ciepła i nie ma tu nic do rzeczy ustawienie spalania na palniku. Pamiętaj tylko, żeby porządnie wietrzyć, coby wysuszyć chałupę. A co do sadzy... Mówi się, że jak mało powietrza, to się sadza zbiera, ale... po pierwsze czyszczenie co dwa tygodnie to wcale nie tragedia, a po drugie... niektóre kotły tak mają, że się sadza odkłada. U mnie na przykład się raczej nie odkłada i jak już coś skrobię tak solidniej, to może raz na dwa miesiące... Kocioł ma taką konstrukcję, że wypala się wszystko na bieżąco, a żadnych tam sadpalów jeszcze nie stosowałem. Nie przejmuj się zatem, tylko zeskrobuj tą sadzę, bo wszystko jest w normie - pewnie Twój kocioł tak ma i nic nie zrobisz :-). pozdrawiam Robert G. Witam. Zauważyłem, że jeśli w podajniku jest mało groszku to na ściankach skrapla się woda, więc groszek jest mokry, wtedy bardziej się szlakuje, czy to właśnie dlatego nie mogę ustawić spalania na proszek, czopuch mam otwarty na maksa, coś zmieniać z tym, przysłonę dmuchawy zmniejszyłem na ok 1cm. W trybie praca 15/53 chodzi według mnie ok. zmieniłem w trybie podtrzymanie z przerwy 15min na 7 min i z czasu podawania z 32sek na 15 sek, wydaje mi się, że wyżej utrzymuje żar i jak przechodzi z podtrzymania w tryb praca szybciej uzyskuję wyższą temperaturę. ale cały czas grudki w popiole. Cytuj
Robercikus Opublikowano 29 Grudnia 2011 #11 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Spróbowałbym pójść w stronę zmniejszenia ilości podawanego opału. Np zamiast 15/53 ustawiłbym 14/53, a potem może i 13/53. U siebie mam chyba idealnie teraz dobrane proporcje, a kiedy zwiększyłem podawanie o sekundę tylko, to zaczęły pojawiać się małe spieki. Stąd moje podejrzenia, sugeruję zatem spróbować - z nadmuchem nie kombinuj na razie. pozdrawiam Robert G. Cytuj
boron2 Opublikowano 29 Grudnia 2011 #12 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Dziękuję za sugestie. Muszę poczekać chyba na większe mrozy, żeby piec częściej chodził w czasie pracy bo teraz to większość doby jest w potrzymaniu. Pozdrawiam Michał B. Cytuj
boron2 Opublikowano 30 Grudnia 2011 #13 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Witam Również posiadam piec Hefa 20kW i próbował przeróżnych ustawień i w końcu doszedłem do czegoś co mnie zadowala temperatura na zewnątrz od -4 do +2 temperatura w domu 23 podawanie praca 18 czas przerwy 52 podawanie węgla w trybie podtrzymanie 30 przerwa w trybie podtrzymanie 30 wentylator 99 minimalnie uchylona przesłona palę miałem z odsiewki, zasypuje pełny podajnik 150 kg starcza na 7-8 dni +- tak wygląda u mnie płomień po ok 4' pracy Witam. Napisz jak często czyścisz piec i czy sadzy nie ma na ściankach. Ja walczę z popiołem, tylko palę ekogroszkiem pieklorz Michał B Cytuj
boron2 Opublikowano 3 Stycznia 2012 #14 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Spróbowałbym pójść w stronę zmniejszenia ilości podawanego opału. Np zamiast 15/53 ustawiłbym 14/53, a potem może i 13/53. U siebie mam chyba idealnie teraz dobrane proporcje, a kiedy zwiększyłem podawanie o sekundę tylko, to zaczęły pojawiać się małe spieki. Stąd moje podejrzenia, sugeruję zatem spróbować - z nadmuchem nie kombinuj na razie. pozdrawiam Robert G. Posłuchałem Robercie Twoich sugestii i jest poprawa, doszedłem już do ustawień 13/54 i dzisiaj zmieniłem na 13/55 popiół jest coraz lepszy, co prawda nie siedzę przy piecu i nie wiem jak długo mu schodzi z dojściem do zadanej temp ale nie wygasł to chyba jest ok, obserwuje tylko rano jaki jest poziom żaru i popiół. popiół jest coraz bardziej sypki bez spieków. Mógłbyś mi podać jakie Ty masz ustawienia jeśli można wiedzieć, także w trybie wstrzymania podawanie i dmuchawa? Cytuj
Robercikus Opublikowano 3 Stycznia 2012 #15 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Mógłbyś mi podać jakie Ty masz ustawienia jeśli można wiedzieć, także w trybie wstrzymania podawanie i dmuchawa? Moje ustawienia to 7/45, a teraz testuję 6/45. Nie sugeruj się tym jednak, bo ja mam inny ślimak i inną ilość opału mi podaje w jednostce czasu. Dmuchawa na 2 bieg przysłona zamknięta na ok 80 proc. Podtrzymanie podawanie przez 10s co 20 minut, przedmuch co 10 min przez 15 s. Jeszcze jedna rzecz... kiedy zmniejszasz podawanie opału, to pamiętaj, że zmniejsza się moc pracy palnika i może spadać temperatura spalin wychodzących z kotła - może to być szkodliwe dla komina. Kiedy stwierdzisz, że spaliny są już cokolwiek za zimne, to warto lekko zwiększyć nadmuch - spadnie wtedy sprawność, ale będziesz chronić komin przed wykraplaniem pary wodnej i narażaniem komina na degradację. pozdrawiam Robert G. Cytuj
lukbok Opublikowano 4 Stycznia 2012 #16 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Nie zawsze gdy wzrośnie temperatura spalin to spada sprawność! Cytuj
Robercikus Opublikowano 4 Stycznia 2012 #17 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Zależy co rozumiesz przez pojęcie 'sprawność' - mnie chodzi o sprawność odzyskiwania ciepła ze spalin, zatem kiedy wypuszczamy do atmosfery więcej ciepła - spaliny o wyższej temperaturze - to mniej energii pozostaje w układzie i tym samym sprawność jest niższa. O jakiej kolega 'sprawności' pisze??? pozdrawiam Robert G. Cytuj
lukbok Opublikowano 4 Stycznia 2012 #18 Opublikowano 4 Stycznia 2012 No właśnie nie. Ponieważ jeśli temperatura spalin urośnie to zwiększa się różnica temperatur między spalinami a wodą w kotle. Wzrasta ilość oraz szybkość przekazywanego ciepła do wody w wymienniku kotła, a co za tym idzie woda szybciej się nagrzeje, a piec krócej będzie w grzaniu (czyli mniej energii zużyje z węgla) Cytuj
Robercikus Opublikowano 4 Stycznia 2012 #19 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Niby tak, ale w przypadku gorętszych spalin, więcej ciepła ucieknie - nie chodzi o szybkość przekazywania ciepła, tylko jego skuteczność - jak najmniejsze straty. Oczywiście poniżej pewnej granicy schodzić już nie należy, bo można to przypłacić degradacją komina. Nam chodzi o to, by jak najwięcej ciepła zatrzymać, a jak najmniej wypuścić do atmosfery - przynajmniej mnie o coś takiego chodzi :-) Może komuś chodzi o coś innego, to nie wiem. Gorące spaliny, to wypuszczanie ciepła w powietrze. pozdrawiam Robert G. Cytuj
lukbok Opublikowano 4 Stycznia 2012 #20 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Oczywiście możesz mieć swój punkt widzenia. Jednak chcę Ci przekazać, że wzrost temperatury spalin nie musi oznaczać obniżenia sprawności Cytuj
Robercikus Opublikowano 4 Stycznia 2012 #21 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Wiesz... nie chce mi się za bardzo dyskutować, bo uważam to za oczywiste, że kiedy spaliny po przejściu przez wymiennik mają wyższą temperaturę, oznacza to, że mniej ciepła zostało z nich odzyskane, a tym samym jest większa strata kominowa i automatycznie mniejsza sprawność układu w kwestii odzysku ciepła. Nie rozumiem w ogóle czego tu może dotyczyć wątpliwość. Skoro jednak uważasz inaczej, to niech i tak będzie :-). Pozostanę przy swoim zdaniu - nie mylić z punktem widzenia - bo nie padły argumenty na poparcie Twojej tezy. pozdrawiam Robert G. Cytuj
boron2 Opublikowano 4 Stycznia 2012 #22 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Moje ustawienia to 7/45, a teraz testuję 6/45. Nie sugeruj się tym jednak, bo ja mam inny ślimak i inną ilość opału mi podaje w jednostce czasu. Dmuchawa na 2 bieg przysłona zamknięta na ok 80 proc. Podtrzymanie podawanie przez 10s co 20 minut, przedmuch co 10 min przez 15 s. Jeszcze jedna rzecz... kiedy zmniejszasz podawanie opału, to pamiętaj, że zmniejsza się moc pracy palnika i może spadać temperatura spalin wychodzących z kotła - może to być szkodliwe dla komina. Kiedy stwierdzisz, że spaliny są już cokolwiek za zimne, to warto lekko zwiększyć nadmuch - spadnie wtedy sprawność, ale będziesz chronić komin przed wykraplaniem pary wodnej i narażaniem komina na degradację. pozdrawiam Robert G. ok, jak zmierzyć temperaturę spalin i jaka ona ma być Cytuj
Vlad24 Opublikowano 4 Stycznia 2012 #23 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Wiesz... nie chce mi się za bardzo dyskutować, bo uważam to za oczywiste, że kiedy spaliny po przejściu przez wymiennik mają wyższą temperaturę, oznacza to, że mniej ciepła zostało z nich odzyskane, a tym samym jest większa strata kominowa i automatycznie mniejsza sprawność układu w kwestii odzysku ciepła. pozdrawiam Robert G. nie to żebym ja miał jakieś nadzwyczajne ciągoty do dyskusji, ale nie mogłem się powstrzymać :P Przykład 1: temp spalin 130C, temp w kotłowni 20C, nadmiar tlenu w spalinach lambda 3 ( CO2 6,26%) Przykład 2: temp spalin 180C, temp w kotłowni 20C, nadmiar tlenu w spalinach lambda 1,6 ( CO2 11,75%) W którym przypadku mamy wyższą sprawność i niższą stratę kominową? Pomoc dydaktyczna klik zapraszam do ćwiczeń ;) Cytuj
Robercikus Opublikowano 4 Stycznia 2012 #24 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Pomoc dydaktyczna klik Ja w swoich dywagacjach przyjmuję, że proces spalania jest zoptymalizowany,, ale skoro tak... to przekonałeś mnie :-)). pozdrawiam Robert G. Cytuj
boron2 Opublikowano 4 Stycznia 2012 #25 Opublikowano 4 Stycznia 2012 (edytowane) ok, jak zmierzyć temperaturę spalin i jaka ona ma być Ja jestem laikiem w waszych tematach i chce tylko ustawić piec żeby ładnie wypalał węgiel, nie wiem czy wydłużać czas między podawaniem czy zmniejszać podawanie węgla żeby uzyskać idealny efekt mam w tej chwili 12/55 ale nie wiem czy nie pójść w drugą stronę czyli np 10/50, jedno jest pewne w porównaniu do 15/53 węgiel się lepiej wypala i nie robi tak dużo szlaki. Edytowane 4 Stycznia 2012 przez boron2 Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
🛠 Szukasz kotła na paliwo stałe?
Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty firm z Twojego regionu
Porównaj oferty⚫ Szukasz dobrego ekogroszku?
Porównaj oferty składów i kopalni z Twojego regionu
Sprawdź cenyDołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.