Witam serdecznie, jestem nową użytkowniczką pieca z podajnikiem i obrotową retortą 22 Kw, na kotle mam ustawioną temperaturę 55 stopni czas podawania 8s a przerwa 40s moc dmuchawy 35% przysłona na wentylatorze zamknięta w 80% problem polega na tym, że piec nie może uzyskać żądanej temperatury, dochodzi do 52 stopni i za chiny nie chce wyżej podejść. Eko-groszek spala się nie całkiem, pozostają drobne grudki. Wylot do komina mam na pół otwarty. Opał mam dobry, ponieważ brat ma taki sam i jemu pali się elegancko, próbowałam wprowadzić ustawienia z jego pieca i niestety też nic nie pomogło. Poczytałam już trochę w necie i pokombinowałam z tymi ustawieniami, ale nadal problem występuje. W związku z tym zwracam się z ogromną prośbą o pomoc do szanownych forumowiczów. Czy coś robię nie tak ? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. Alicja

Opublikowano

Witam. Jedyne rozsądne wyjscie to zwiększyć podawanie albo zmniejszyc pezerwę, np. 10/40. Jakiej firmy jest palnik ? Pzdr

Opublikowano

Witam serdecznie, jestem nową użytkowniczką pieca z podajnikiem i obrotową retortą 22 Kw, na kotle mam ustawioną temperaturę 55 stopni czas podawania 8s a przerwa 40s moc dmuchawy 35% przysłona na wentylatorze zamknięta w 80% problem polega na tym, że piec nie może uzyskać żądanej temperatury, dochodzi do 52 stopni i za chiny nie chce wyżej podejść. Eko-groszek spala się nie całkiem, pozostają drobne grudki. Wylot do komina mam na pół otwarty. Opał mam dobry, ponieważ brat ma taki sam i jemu pali się elegancko, próbowałam wprowadzić ustawienia z jego pieca i niestety też nic nie pomogło. Poczytałam już trochę w necie i pokombinowałam z tymi ustawieniami, ale nadal problem występuje. W związku z tym zwracam się z ogromną prośbą o pomoc do szanownych forumowiczów. Czy coś robię nie tak ? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. Alicja

 

jak pali się z ładnym kopczykiem na retorcie, to skróć parę s przerwę podawania.

jak kopczyka brak tzn wklęsły lub na płasko obniż nadmuch o parę procent by pojawił się ładny kopczyk :D

i pamiętaj, ma długo się palić, a mało podtrzymywać!

 

 

Opublikowano

Witam serdecznie, jestem nową użytkowniczką pieca z podajnikiem i obrotową retortą 22 Kw, na kotle mam ustawioną temperaturę 55 stopni czas podawania 8s a przerwa 40s moc dmuchawy 35% przysłona na wentylatorze zamknięta w 80% problem polega na tym, że piec nie może uzyskać żądanej temperatury, dochodzi do 52 stopni i za chiny nie chce wyżej podejść. Eko-groszek spala się nie całkiem, pozostają drobne grudki. Wylot do komina mam na pół otwarty. Opał mam dobry, ponieważ brat ma taki sam i jemu pali się elegancko, próbowałam wprowadzić ustawienia z jego pieca i niestety też nic nie pomogło. Poczytałam już trochę w necie i pokombinowałam z tymi ustawieniami, ale nadal problem występuje. W związku z tym zwracam się z ogromną prośbą o pomoc do szanownych forumowiczów. Czy coś robię nie tak ? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. Alicja

 

Zmniejsz czas przerwy, przy 8s podawania max 25s przerwy. Skoro masz Galmeta to sterownik Perfekt lub Ekspert, wybierz pracę w automacie i obserwuj.

Opublikowano

Alunia

Retortę masz pancerpola, ppsm lub duo jak kto woli....

 

Sterownik z Elstera, więc sugeruję, abyś poszukała firmowego forum firmy Elster.

Tam na tego typu pytania wielokrotnie odpowiadano.

Przede wszystkim będziesz mogła wymienić opinie.

Opublikowano

Witam, dziękuję bardzo za zainteresowanie i odpowiedzi, szczerze mówiąc od wczoraj siedzę cały czas przy piecu i obserwuję, robię notatki, żeby to wszystko jakoś poukładać w całość na chwilę obecną mam czas podawania 7s przerwa 45s dmuchawa 45% temperaturę 55 stopni zadaną na piecu osiąga dopiero po 30 minutach przy spadku do 52 stopni, wydaje mi sie, że to zbytnio za dużo. Podtrzymuje temp. ok 20 minut, kopczyk mam ładny, ogień też niczego sobie, ale nadal występuje problem z całkowitym spalaniem Eko - groszku firmy carbo - stal 26Kj przypomnę, że u brata spala się idealnie na popiołek a u mnie jakieś niedopalone grudki. Piec 22 KW z obrotową retortą, sterownik Expert galmetu, palnik pancerpol. Ogrzewam ok 200 m2 + CWU 120 l. Piec mam nowy, wczoraj go odpaliłam i przyznam szczerze, że te ustawienia to dla mnie czarna magia :) proszę o pomoc :)

Opublikowano

oj Alunia, masz chyba problem z czytaniem :)

 

Więc powtórzę, bo może nie doczytałaś:

 

"Sterownik z Elstera, więc sugeruję, abyś poszukała firmowego forum firmy Elster. (pomocne google)

Tam na tego typu pytania wielokrotnie odpowiadano.

Przede wszystkim będziesz mogła wymienić opinie."

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.