  1. To ci tam faluje hystereza termostatu pomieszeniowego,w wiekszosci bywa nie komfortowych pol stopnia.Oprobuj zwiekszac ta pokojowa o 0,3°jesli sie podnosi zasilanie do tych 45˚,czy zmniejszyc hysterezy,poki pozwoli ten pomieszeniowy komponent.
  2. I wlasnie jest to zmiana na plus,bo nie musimy zmieniac tych innych wartosci.Bo pro przyklad inny opal wymaga nie tylko zmiany min i max.nadmuchow.
  3. bercus

    Ogniwo DS

    Bufor možesz umiejscic za sciane w innym pomieszeniu.
  4. Ja zmieniam tylko skale,co inne z nadmuchom sa zmieni?
  5. Tekla wyglada bardzo o.k.Lambda sterowanie i za 16.Tylko 600 Kg 25 KW piekna masa.Za kilogram mniejsza cena,niž mxm wood.
  6. bercus

    Ogniwo DS

    Do bufora tylko 3d,bo 4d stalo by zbytno mieszal buforom.
  7. bercus

    Ogniwo DS

    Poki sie usczelni ta klape,bedzie to dzialac.Dolniak daje rade z lekkim przewymiarowaniem,poki ustawi sie malutka stala sczelinke i odpowiedne pw.
  8. bercus

    Ogniwo DS

    Ponajpierw usczelniaj ta klapke,bo na dolniaku bedziesz mial wygodniejszej obslugi i efektywniej,czysczej spalac.Bo poki ta klapka nie byla sczelna,to nie miales ani dolniaka ani gorniaka.
  9. Beztak by nie zawieszalo,bo to nie przerobka producenta na szybko i komora jest od poczatku do drewna.
  10. bercus

    Ogniwo DS

    Albo sa zamiast palenia stalo kisi na przewymiarowanym kotlu nawet przy niskiej temperaturze.Ale naprawde bym jescze sie pozastawial nad sczelnoscia tej gornej zaklopki,jesli nie luzna na jakims nagare.
  11. bercus

    Sonda lambda

    Grube,jemne,lisciate,iglate,zrebka,rozpalanie......Jeden czujnik,sterownik i 2 serwa,wszystko poprzed z glowy.Kto tego nie chce ? Grawitacyjno-bezpradowy "w razie w" pan.
  12. Pokazuje sterownik jake jest momentalne obciaženie pida,czy % dmuchawy aktualne? Byloby dobre wyobserwowac czy kopczy w niskiej,czy wysokiej modulacji pid,czy przy spadku mocy i dla tego poprawic nadmuch.Kopczenie jest zpowodowane niskim natlenienim.Tež može powrocil bym ta przerwe w podawaniu do 15 jak byla,bo kociol nie mial problem z niska moca,zbytno zwiekszylesz naweglenie.
  13. Nie wiem,co sa na palniku dzieje.Zdejcja z podtrzymania nie napowiadaja nic o pracy.Ustawil bym eksperymentalnie min.nadmuch na 20 i max.nadmuch na 70. Potym poobserwuj jak wyglada na palniku w momencie,kiedy bedzie osiagac 64°poprzed wchodzeniem w czuwanie przy minimalnej modulacji mocy.Poki bedzie kopczyc,to zmieniaj ten nadmuch z 20 na 30.Poobserwuj tež jak wyglada palnik w momentu najmniejszej temp. cyklu kotla-najwieksza moc.Poki bedzie kopczyc,czy widocno walic wiecej opalu niž jest w stanie spalic w tej chwili,to zwiekszaj mu nadmuch max.Poki bedzie zniknac opal,czy wydmuchywac to obniž.Zdejcja z tych momentow pracy byly by napomocne bo nie mam pojecia z jaka moca ta dmuchawa dmucha przy tych ustawionych wartosciach.Przy mocy min.miala by cicho wolno kreczyc,na mocy max.to juž musi byc slychac obroty i dmuchanie,klapa dmuchawy odkryta.
  14. Nie znam sie na tym sterowniku,ale musisz gdzies wylaczyc ten priorytet,w ustawieniu CO,czy CWU,czy zaworu.
  15. 1-Wyczysczyc otwory i komore nadmuchu w palniku. 2-Poprawic ustawienie powietrza w pracy pid,by proporcjonalnie pasowalo do dawki wegla. Poki 50% jest do przerwy 12s,to 40% nie odpowiada do przerwy 40 sekund. PID nie ustawiamy po to,by palnik wchodzil w czuwanie.
  16. Masz ustawiony pryorytet cwu.To dopoki nie dogrzeje,wylaczy grzanie.
  17. Popiol nie jest popiol,možne rowno zasypac drugi raz,jak druga zalewka kawe. Daj zdejcje palnika w pracy i nie czysczy,czy nie poprawuj tam nic pogrzebaczom. Bedziesz mial skopane nastawy nadmuchu.W pid pauze podawanie wegla min/max masz 15:40 i nadmuch 50:40.
  18. Nakoples pompki i zrobiles przeplywu 🙂
  19. Wyprobuj zamienic kondensator silnika proba za 10/20 Zl. Može na tableczke silnika opisana kapacyta.
  20. Mlotosiekiera nie,motosiekiera to brzmi liepiej po czeski 🙂
  21. Nie wiem na tym zdejcju,gdzie tam retorta,czy jak,ale wyglada prapodziwno.Wyczysczylem i usczelnilem bym.
  22. bercus

    Piec na pellet

    Na 212 m2 25 KW to dužo za dužo.Do nowego domu 15 za dužo.Wyliczaj w cieploapp moc przecietna.
  23. To sorki,poki wyglada to arogancyjnie.Ale poki zrobisz tak jak opisalismy,to tema slabej wydajnosci pieca znikne tež.Bo bedzies užywac 2-6 kw ciagle zamiast zapotrzebowania 18 kW pol godziny i zero kW godzine.Jaki bedzie wplyw na zužycje opalu to policz sam.
  24. Tak lubi dystrybutor.Wyszle ci blaszke odznaka.
  25. Poczales z zlego konca. Czujnik temp. w podlodze mial by wiecej bronic przegrzaniu,niž sterowac.Termostat pokojowy mial by tylko obnižyc temp.CO,nie wylaczyc grzanie w przypadku slonnego dnia.W 100% czasu pompka CO miala by dzialac-przy podlogowce 100x100%.Najliepiej sterowac temp.CO pogodowo.Potym dopiero možesz sterowac przeplywy petli ku swoimu spokoju i komfortu,ktory takim zposobom uzyskasz bedzie nieporownywalny z tym jak jest teraz.
×
×