Treść opublikowana przez bercus

  1. Poki jest w sterowniku možliwosc ustawienia trybu podlogowki z zachowaniem zakresu temperatur,potym užyj ta funkcja i sterownik mialby zawor przy kalibracji tylko zamykac.
  2. Poki grzejes jak najbardziej stala temperatura,czy dla krzywy grzewcej,to spalasz tylka,kilka dom potrzebuje.Unikaj naglym i dužym szybkim zmianam temp.CO,grzej tylko tak niska temp.,jaka potrzebna,pogodowka ideal.Mi spadlo spalanie o 1/3 na nowym kotle,ale zpowodowane w wiekszosci sterowatelnoscia nowego systemu z 4d.Komfort nie porownywalny.
  3. To zrob wylacznik pompki podlogi przy tym 3D,užyc styku termostatu w podlogowym sterowniku,czy inny sposob wykumac.
  4. Ja sterujem tylko skale.
  5. 800 l zapasu energii 70˚,to dla 200 m2 tylko buforok.Mi wyliczylo cieplowl. ponad 4 tys litrow bufora.Tymczasowe zužycje na biežaco mam okolo 7 KW.Poki grzanie nie byloby stale,to nawet potrzebne sczyty naganiac.
  6. Nallepszy bylby przeplywomierz samochodowy,ale bez filtra szybko poklamie.Byly pierwsze przeplywomierze samochodowe klapowe-dla wychylenia,taki system z lekka klapa bylby nie zawodny,prosty i wytrzymalny tylko z czujnikiem poziomu.
  7. Jescze k tym dmuchawam-poziom obrotow jescze nie znaczy linearne dodawanie ilosci powietrza.Obroty dmuchawy,to tylko dalsze szczudlo. I po zmianie dmuchawy z 80 na 40 W o niebo liepiej.80ka to calkowo zbytny huragan.
  8. Z tych zdejc nie nadaje sie czokolwiek wyczytac.Namaluj szkic wg.zaworow zwrotnych,pompek,i.t.d.
  9. Butelki plastikowe i kaloszki zle sa spalaly,kociol gow...any,,,
  10. Poki masz nowego sterownika,potrzebne troche mocniej"cisknac"niž pozwoli folia ochronna wyciska sie. 5 sek. troche o nerwy z tym trzymaniem silowym.
  11. Czy nie ucieklo ci cinnika z obiegu tej pompki.Znajomy mial ten sam problem i bylo za malo gazu.Naprawili niesczelnosc i smiga.
  12. 6 paneli po 375W,falownik must 24V 3KW mocy/240V,wstep 2 KW z paneli.240V rozprowadzone ekstra w kuchnia,gdzie pralka,zmywarka-tam zle stare czarne gniazdko i obok zielone darmowe(by žonka mogla przelaczac kiedy potrzebne obu uzardzien zamiast stopniowo,ALE...).Potym kociol podajnikowy ma swoje gniazdko,pergola z pompka oczka i lodarka,jescze jedna lodarka w piwnicy.Teraz wiem,že mialem kupic falownika 5,5KW 48V by pociaglo pralka i zmywarka zaraz,panele 550W.
  13. Ja w tym sezonu na offgrid 2,2Kw wyciaglem 1,2 MWh.Jestem zadowolnym,bo nie ma baterii ktora by pochlaniala calodniowa produkcje,czyli w nocy jescze przelacza falownik na siec poki wieczorem wieksze zapotrzebowanie.W dzien zužycie wlasnie robi žonka i to slaby link, jakbym kota powierzyl zužywaniem.Musze domyslec prze/przylaczanie bojlera,bo latom baterie w poludnie na 100%.
  14. @mpaNa zdejcju palnika widac,že poddmuchuje pod korona,napowiada tež tomu wyzsza temp.spalin-szybki przelet wymienikom.Ale to musialo by silno niesczelnic,by spalalo tylkukrotnie wiecej.Može w kombinacji tym zpowodowanego pogorszonego natleniania paleniska juž cos sie pomarnuje.
  15. Mechaniczny blad na kotlu,czy palniku?
  16. Przerob zaraz na 4d,kiedy juž przerobka bedzie.Czy ten buforek i 3d poza nim.
  17. Daj na max.jakie sie da.
  18. Ustaw temp.wyl.na max.
  19. Tak ma to dzialac.CO wlasnie poczekaje chwile,niž jest powrot dogrzany,ale nie možliwe,by czakalo grzanie po caly sezon.Zwiekszamy temperaturu kotla w momencie,kiedy wygrawa ochrona ponad grzaniem.
  20. Tak.Musi byc jakis zapas na mocy-spadok powrotu,bo kiedy kilka glowic,lub u mnia wlaczy termostat i zawor troche pootwara,w powrot kotla jest w tym czasu potrzebne domieszac wiecej chlodnej wody z CO i temp.powrotu o kilka stopni spada,bo kociol jest w ukladzie od tego,by ta wode dogrzewal.Czym wieksza roznica zasilanie-powrot (plus przeplyw,ale tym przeciež nie sterujemy),tym wiekszy odbior mocy grzewczej.
  21. Powrot ma byc stražony tylko do rozpalania,potym juž 4d sam postražy.Poki ustawisz o 3° mniej,niž temp.kotla,to zawor nie wie,czy grzac,czy stražyc powrot.Mialo by byc najmniej 10° roznicy pomiedzi kotlom i ustawiona ochrona powrotu.Poki ci nie pasuje,to zwiekszaj temp.na kotlu. Bo kilka "mocy" sa zmiejsci w tej roznicy 3° ?
  22. Prosze o porade.Ecoster touch obniža termostatom temperature CO o 10˚Nie wiem,jak tego wylaczyc,bo w sterowniku przy kotle sa dane zmian ustawione na zero i w touchu nie znam hasla do ustawien serwisowych,czy tu jest potrzebne zmienic?Jescze mam czucie,že zmienia krzywu grzewcu,bo temp.CO przy pogodowke co chwilu inna i na dworze nie.
  23. Tam dojechamy samochodmi po ziemi i po drodze nakupy w polskich sklepach 🙂 bo tam beda czeskie ceny.
  24. Max.otwarcie zaworu nie ma po co byc ograniczone,ogranicza sie tylko temperatura.Jedynie ograniczenie min.otwarcia ma jakis senz,poki nie chcemy dopusczac calkowego wychlodzenia obiegu.Obmedzic max.otwarcie,to bzdura.Pisalem o pozycjonowaniu:jest problem cisknac na ten "guzik"? Przy pozycjonowaniu mialby silownik zjechac do zera i wyczkac tam po dobe "czas pracy silnika" i potym ponownie ustawic zadana. Nie wychladza powrotu???Od tego masz wlaczona opcje ochrona.......i sterownik siebie doradzi. I masz wogole to kolko na silniku zaciskniete w sterowanie zaworu????
  25. Jescze prosze o haslo do odblokowania ecoster touch,bo stale obniža temp.CO o 10° na podstawe termostatu.Jest umiejscony w pomieszeniu direktora,malutki kumbal i nawet na wszystkich grzejnikach sa glowice.Jakiejkolwiek ustawienie w sterowniku kotla nie ma wplywu na to obnižanie.W menu kotla daje sie wplyw term.wylaczyc,w menu CO1 tylko wybor typu termostatu,off brakuje.Mimo tego stale automatycznie sam wybiera krzywa grzewcza nie odpowiedna.Po co jest ustawienie zahaslowane?Teraz ustawilem temp.pomieszenia žadana na max,to idzie na okolo termostatu,ale co z ta krzywa z brakiem hasla,nie wiem.
×
×