Postów
3 130 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
40
Treść opublikowana przez bercus
-
Defro duo unii zbyt wysoka temperatura mosfetu
bercus odpowiedział(a) na Botek temat w Kotły z podajnikiem
Ložyska zatarte zwiekszaja odbior wentylatora,kondensator po czasu wyschnie,kiedy przeciažowany,to szybczej.,Mosfet przegrzewany i jescze mysle,že byl wymieniany jakis rezystor za inny,bo jego wartosc powodowala powtorzenie problemu.. Nie može znalazc watek z tymi zdejcjami z poprawkii zaznaczonym rezystorom.... -
Defro duo unii zbyt wysoka temperatura mosfetu
bercus odpowiedział(a) na Botek temat w Kotły z podajnikiem
Tu szukaj "mosfet",mysle,že ktos tu wczesniej rozwiazal ten problem i sa to 3 czesci w sterowniku do wymiany plus dodanie chlodniku mosfetu.Sa u tego zdejcja jak to poprawic. -
Nie wiem,czy na przyslosc tež bedzie tak,u nas ceny ustawione,že potrzebne wyprodukowac 4,5 x wiecej,niž pobor,by bilans byl zerowym. Po uwolnieniu rynku isto tež nie wyjdziesz z zapasom.Magazyny beda tak,czy siak koniecznym rozwiazaniem,chocby na pol roka sloniecznego.Dystrybutorzy na rynku wolnym zawsze beda o krok do przodu 😞
-
1/5 mocy,to jest jescze dobry wynik.U mnia poludniowych 2,2 KW 5 z 7 dni w tygodniu dawa 10 W,bo siedzi tu stale mlga po cale dni.Wode prosto stoi w powietrzu...Jak pisalem-latom každy magazyn maly,zima nie czym ladowac.Nutne przyjac,že w tych krajach jest to sezonny uzysk.Muse jescze przydac liczniki in/out,bym mial podglad jak calo roczny sezon mi wychodzi z oplacalnoscia,no prad juž nie potanieje.
-
Ja mam 17 Mj wegla i przy wiekszej korekcji juž wali wysoka objetowo ilosc opalu,przy pelletu bedzie tež podobno.Ale može pellet jest w stanie sia szybcyej zapalic i spalic....
-
Tak.W menu timelowskim braggera korekte paliwa ustaw na zero.W sterowniku bedziesz miec podglad,obserwowac jak sia rozjezdza O2 ustawiony z realnym i nie bedzie korekta szrapac z iloscia podawanego opalu.Tak ustawisz dobro dmuchanie do mocy realnie odpowiednej ilosci opalu(dla stanu palnika,popiolu) i uzyskajesz info,jaki jest stan tlenu.Taki poziom O2 dopiero potym ustawisz w sterowaniu korekty paliwa.Ta wartosc bedzie wspomagac utrzymawac stan na palniku,jaki ustawiles.Kiedy O2 odczytane bedzie wieksze,niž zadane,doda paliwa,kiedy nižsze,obniža dawke.Z ustawienim korekty paliwa tež spokojnie,25% u mnia wystarcza.Wiecej latwo spowoduje niedopaly,kolysanie temperatury zadanej i radosci podobne.
-
Niedopal i spieki zaraz,uwažam,že palisz na pelnej mocy do bufora. a/zly pellet b/walkuje ustawienie O2,czy za wysoka korekta w braggerze z ustawienim nadmuchu. Najpierw bym zrobil ustawienia bez užycja braggera-tylko podgladowo-korekta paliwa na zero i obserwowal wartosci O2 przy juž dobrym ustawieniu,potym dopiero užyc pozwoli ustawienie i korekte braggera.
-
Cos do was wymysla-zle,nie wymysla-zle.Tak samo jak u nas,každy czaka z reka wyciagnieta.Gdzie myslicie,že sa nasbiera na te dodatki?Tu daja,tam bedzie brakowac...
-
Duży kocioł na ekogroszek z rusztami a cześć nieużytkowa domu
bercus odpowiedział(a) na ArekArak temat w Kotły z podajnikiem
Podajnikowiec bedzie utrzymawac temperature zadana,przy przewymiarowaniu bedzie tylko wiecej spalac,niž dobro dobrany i brudzic wymienik.Przy tlokowcu bedzie jescze troche gorzej,niž slimakowy.Dobre byloby zamontowac przynajmniej starszy užywany mniejszy palnik,poki možne. -
Duży kocioł na ekogroszek z rusztami a cześć nieużytkowa domu
bercus odpowiedział(a) na ArekArak temat w Kotły z podajnikiem
I co to za kociol-na ekogroszek z rusztami,to jakas tajemnica. -
Ja bym przy podlogowke nie wylaczal pompki,staral bym sia sterowac temperatura dla pogodowki i termostatu užyc k obniženiu temp. obiegu o okolo 2°.Przy takiej bezwladnosci i mase podlogi przerywane grzanie nie može byc oplacalne.Widze na swojej instalacji grubej i želiwnej,im plynniejsze sterowanie,tym osczedniejsze.
- 1 252 odpowiedzi
-
- ekogroszek
- pellet
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Potestuj zamieszac z zrebka,trocinami..
-
Magazyn tež nie 100% rozwiazanie.Latom každy jest malym,zima nie czym ladowac i cena szalenstwo z oszustwom zwiazane.Coraz bardzej mi sie podoba grawitacyjny magazyn.Przy nadwyžkach ciagnuc betonowy blok na slup i potym spusczac cez silnik/generator,taka rekuperacja,ale jak tym sterowac,hamowac,majsterkowac...Czy elektrownia wodna pompowana :-) Gdybym mial kawalka ziemi nad nasza dolina,juž potajemnie w nocy zakopawam rury :-)
-
Teraz czytalem o krzywej wežy,to jakis zwyczaj narodowy ? I ten drugi...može przynajmniej ma w porzadku covid pasportu :-)
-
MPM DS II MPM DS II 14 KW poradnik dla początkującego
bercus odpowiedział(a) na NeS temat w Kotły zasypowe
Juž dawno mialo byc orygynalnym dodatkom.Tu nauczyli sia palnik,no jescze tej blaszki brakuje im. :-) Tam musi byc odcinkow w tej fabryke :-) -
Zawor na 1% nie ma problemu.Bedzie sa w tym momentu tylko obracac obieg grzejnikow w kolko z brakiem dosysawania goracej z bufora.U mnia zaw.4d jest ale zamkniety juž okolo 11-12%.To polecam otestowac,by nie bylo dlugiej doby(niž dochodzi stopniowo zawor w sytuacja otwarania) po signalu "grzej" Od tego bedzie ustawianie min.otwarcia,mysle :-) Ja mam ustawione,by calkowo nie zamykal (chcem zupelnie nie wychlodzic caly obieg),ale 4d nie 3d,bufor tež wymaga inne užytkowanie.
- 3 884 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
-
Kilka pytań co do poprawności instalacji/powrotu.
bercus odpowiedział(a) na kriSp temat w Instalacje CO i CWU
Pompka na powrotu kotla musi byc i potym calkowo bedzie liepiej to dzialac. -
2 worki pelletu,to kilka kg jest ? Podlogowka stale wl,czy cykluje z pompka?
- 1 252 odpowiedzi
-
- ekogroszek
- pellet
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Sterowanie instalacją grzewczą Ogrzewanie mieszane grzejniki + podłogówka
bercus odpowiedział(a) na qubeq temat w Kotły zasypowe
Ta inwestycja bedzie szybko z powrotom.Nic,niž sprytne sterowanie ukladmi nie osczedni wiecej.Cykliczne zalaczanie podlogowki,to najgorsze rozwiazanie.Slabiutko grzac,ale stalo.Nawet ten sterownik daje rady z wszystkimi pompkami,silnikmi,i.t.p. aj tak musisz jakis 1,czy dwa kupic.I nie nad to,kiedy po ustawieniu wszystko dziala samo,madro i w domu komfort. -
Wychodzi stala moc z opalu 2 KW.Kilka grzejnikow,czy podlogowka,jake sterowanie,czy dom naprawde nowy w pierwszym sezonu grzewczym...?
- 1 252 odpowiedzi
-
- ekogroszek
- pellet
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Sterowanie instalacją grzewczą Ogrzewanie mieszane grzejniki + podłogówka
bercus odpowiedział(a) na qubeq temat w Kotły zasypowe
Uklady steruj zawormi na silownikach.Podlogowka staly obieg,regulowana temperatura silownikom dla pogodowki.Grzejniki možno wl/wyl dla termostatu pokojowego,czy glowicemi i temp.zasilajaca pogodowka,czy kilku razy w sezonu zmieniac.Tech i2,lub i3 ogarnie wszystko z palcom w ..... -
Elektroniczny lepszy w tym,že po wygasnieciu zamyka klape,ale....nie miarkownik jak miarkownik.
-
1)Przy naladowaniu brak regulacji 2)Stale dozorowanie kotla 3)Polanko po polanku,tak daje sia 4)Kociol i komin pelny syfu,brak možliwosci czystego spalania 5)Marnowanie drewna,sprawnosc zla. W poczatku na awaryjnym ruszcie testowalem,bo "fachowiec" tak doradzil "osczednosci" i nigdy wiecej.Rusztu teraz užyjem z wygoda do budowania paleniska w pergoli :-)