Problem Z Ogrzewaniem Podłogowym 45M2 - Rozdzielacz.
tomekb odpowiedział(a) na dawidratal temat w Instalacje CO i CWU
Nie.. :angry: .. wszystko jest prawidłowo podłączone , głowice możesz założyć na powrocie lub zasilaniu ważne jest aby to była głowica z kapilarą którą to kapilarę zamontujesz na zasilaniu petli czyli u Ciebie dolna belka , W żadnym razie nie montuj RTL.( to duża różnica) Z tą głowicą to oczywiście jak się zdecydujesz zostawić to w takim stanie . -
Problem Z Ogrzewaniem Podłogowym 45M2 - Rozdzielacz.
tomekb odpowiedział(a) na dawidratal temat w Instalacje CO i CWU
Witam , jak już pisałem na początku rozdzielacz jest dobrze złożony ,ale źle dobrany do tej instalacji . Nie zgodzę się tu z kolegą Samborem z jedną mała rzeczą , a mianowicie te rotametry co są na zdjęciu to takie jakie montuje się na zasilaniu pętli grzewczych na powrót są innego typu . -
Problem Z Ogrzewaniem Podłogowym 45M2 - Rozdzielacz.
tomekb odpowiedział(a) na dawidratal temat w Instalacje CO i CWU
Witam , na rozdzielaczu jest napisane gdzie masz podłączyć zasilanie a gdzie ma być podłączony powrót do pieca . A co do rozdzielacza to w tym przypadku to belka górna jest belką powrotną pętli podłogowych ,a dolna belka jest belką zasilającą pętle ogrzewania podłogowego , pompa strzałką w dół jest prawidłowo . Na mój gust to trochę zły Ci dobrał instalator ten mieszacz do kotła kondensacyjnego po za tym nie lubię rozdzielaczy stalowych pomalowanych mosiężna farbą . :rolleyes: -
Temperatura Podłogówki Wyższa Od Zadanej?
tomekb odpowiedział(a) na drattewka temat w Kotły z podajnikiem
,,Termometr" czyli czujnik który jest zamontowany na zewnątrz i podpięty przewodem lub zdalnie do sterownika pogodowego , ? -
Sprzedam Grzejnik Łazienkowy + Zasobnik Cwu Galmet 300 L
tomekb odpowiedział(a) na tomekb temat w Ogłoszenia drobne
Witam - poniżej przedstawiam najświeższe zestawienie grzejników jakie mi pozostały . Ares - 818 x 500 chrom- 3 szt Ares - 111 x 8600 chrom - 2szt Ares - 1462 x 430 biały - 1 szt Ares - 1462 x 430 chrom - 2 szt Ares - 1462 x 750 chrom - 1 szt Venus - 818 x 497 chrom - 1 szt Venus 1462 x 497 chrom - 2szt Venus 1720 x 497 biały - 1 szt Mam też do pozbycia dwa nowe krążki rury miedzianej fi 15 po 25 m. Transport kurier gratis + faktura + 5lat gwarancja -
Temperatura Podłogówki Wyższa Od Zadanej?
tomekb odpowiedział(a) na drattewka temat w Kotły z podajnikiem
Witam , masz funkcję pogodówki tak , a czy masz czujnik na zewnątrz jak tak to zmień krzywą grzania tak jak to kolega sugerował . -
-
Witam , sprawdź po prostu jakie masz ciśnienie na zbiorniku ciśnieniowym , żeby to sprawdzić musisz spuścić ciśnienie z układu Co ,na naczyniu jest taki wentyl jak w samochodzie i tam się to sprawdza ewentualnie możesz dopompować , możliwe że membrama jest uszkodzona to zbiornik do wymiany .
-
Bajpas zakręć i odkręć 1,5 obrotu , pompkę spróbuj dać na jedynkę .
-
Podłogówka - Kompletne Rozdzielacze, Prośba O Radę
tomekb odpowiedział(a) na 69pawel temat w Instalacje CO i CWU
Witam teraz już w nowszej szacie , dodatkowo teraz przepływomierze maja możliwość bardzo prostego wyczyszczenia skali z brudnej wody . http://forum.info-og...przeplywomierzy -
Jestem zaskoczony :) że działa to prawidłowo , co do ceny twojego rozdzielacza to nie porównuj malucha do mercedesa . pozdrawiam
- 23 odpowiedzi
-
- podlogowka
- rozdzielacz
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam , mam pytanie czy w tych wyliczeniach jest ujęte jaki jest przekrój rury ?, te litry na min wyliczyłeś z jakiegoś wzoru ., Czy wrzuciłeś do programu .? :rolleyes: Wszystko fajnie .....,tylko mnie zastanawia jedna rzecz odnośnie rotametrów robiłem kiedyś takie doświadczenie w naszej stacji prób : Belka 6 obwodowa każda pętla po 100 m , na każdej pętli rotametr innego producenta , na każdej pętli za przepływomierzem manometr , na belce zasilającej cały układ jeden główny manometr , przed belką zasilającą cały układ wodomierz laboratoryjny , na każdym powrocie pętli wodomierz , pompa zasilająca 4 , ( 1 bieg , 2 bieg , 3 bieg ) , drugi pomiar pompa 6 ( 1 bieg , 2 bieg , 3 bieg) ) ........ Każdy producent inne wskazanie , wodomierze co innego- rotametry co innego , różnice od 0,5 do 2 l /min najlepsze były wskazania gdy na wyższym biegu pompy rotametr pokazywał mniej nawet o 1 litr / min . I teraz mogę się pochwalić nasz rotametr wypadł bardzo dobrze i jak się wyliczy że 0.8 l/min wystarczy dla danego pomieszczenia to tyle nastawiasz i tyle płynie . Ps . co do kolegi z problemem rozdzielacza to zakręć ten bajpas na maxa .
-
Witam , jak rotametry pokazuję przepływ i wchodzi do podłogi 45 st (temp. na belce zasilającej ), a powrót jest zimny to znaczy że beton podłoga jest jeszcze nie wygrzana (gdzieś to ciepło idzie .) jak jest spięta ta górna podłogówka z tym rozdzielaczem na parterze ? czy tam też jest taki przepływ , ? co się dzieje jak z przepływem jak zakręcisz grzejniki ? czy do podłogówki jest osobna pompa ? narysuj ,może zrób zdjęcie kotłowni . ciężko tak pomóc jak jest mało informacji ?
-
Zgadzam się z kolegą w ten sposób zrobiony układ do podłogówki nie będzie działał , do tego brak regulacji na przepływach no chyba że wszystkie odcinki rur są identyczne .
- 23 odpowiedzi
-
- podlogowka
- rozdzielacz
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam , aby regulować przepływomierzami musisz zdjąć białą nasadkę zabezpieczającą , jeśli chodzi o przepływy to powinno być to wyliczone na etapie robienia takiej instalacji na podstawie zapotrzebowania na ciepło . Z reguły to ustawia się tak 0,8 do 2,2 l/m .
-
Pożar Kotła? Stopiony Czujnik Temperatury I Termometr
tomekb odpowiedział(a) na Dasiu007 temat w Instalacje CO i CWU
Witam , myślę że więcej zdjęć nie trzeba bo na pierwszym zdjęciu już widać że naczynie wyrównawcze twojego układu otwartego jest źle wpięte , a mianowicie nie jest wpięte przed zaworem trójdrożnym . Dziwne że fachowcy zastanawiają się co się stało . ? -
Blansol, Henke, Tece Który Pex? Czy Jescze Inny Producent?
tomekb odpowiedział(a) na artur87 temat w Instalacje CO i CWU
Witam , dużo powie Ci cena . Jeśli miałbym wybierać z pośród tych 3 co wymieniłeś to Tece , ale cena około 5 zł . bardzo dobrą rurę ma też firma Prandelli ok 3,5 zł . dawny Coprax . -
Witam , codziennie będzie lepiej , podejrzewam że podłoga nie była jeszcze nigdy wygrzana , przepływomierze nie muszą być zalane wodą do samej góry ( normalne zjawisko ) , martwi mnie tylko że jak odkręcasz na max zawór na bajpasie to nie ma przepływu . A jeśli chodzi o temperaturę to koledzy mają rację przy dobrze zrobionej podłogówce taka tem . zasilania bedzie wystarczająca . Z tego co się orientuje to Ty na razie robisz próby i nie mieszkasz tam jeszcze ?
-
Witam , chciałbym zaczerpnąć opinie od instalatorów i nie tylko, czy jest sens seryjnego montowania manometrów w rozdzielaczach ogrzewania podłogowego . ??? Coś jak w rozdzielaczu poniżej .
-
Blansol, Henke, Tece Który Pex? Czy Jescze Inny Producent?
tomekb odpowiedział(a) na artur87 temat w Instalacje CO i CWU
TECE -
Może wypróbuj pierwsze bez zamykania ,potem zobaczysz być może trzeba będzie to zrównoważyć .
-
Witam ,mam jeszcze jedno pytanko , przed głowicą jest trójnik którym pewnie idzie zasilanie do grzejników , czy dasz radę to przykryzować lub na razie zamknąć ?
-
Witam , jak działają wszystkie rotametry przez 5 minut to znaczy że nie masz powietrza , pompa na 2 bieg bo też taki masz ... ustaw te najkrótsze 3 obiegi na 1,5 pozostałe powinny być ok . 1,8 . Głowice tak żeby na belce zasilającej było ok 43 st . Ten zawór na bajpasie zostaw na 1i3/4 obrotu I więcej nic nie kombinuj . Pal przez 3 dni cały czas i daj znać czy coś się zmieniło .
-
OK . to właśnie ten zawór na bajpasie tak ustaw na 1 i 3/4 i będzie ok .