-
Postów
5145 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
141
Typ zawartości
Forum
Wydarzenia
Blogi
Artykuły
Treść opublikowana przez carinus
-
Bardziej mi chodzi o ustawienie takich temperatur, które są wystarczające dla komfortu używania ciepłej wody i możliwie najniższe jakie tylko się da. Ograniczać mieszanie na kranach gdzie tylko sie da. Im niższą temperaturą operujemy, tym mniejsze straty ponosimy. Nie wszyscy będą mogli używać tak niskich temperatur. Znam osoby potrzebujące temperatury wody, która mnie najnormalniej już parzy a dla nich jest optymalną. Osobiście ustawiam grzanie średnio do 47*, latem nieco podnoszę i wtedy grzanie mam co drugi dzień.
-
Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
carinus odpowiedział(a) na esselite temat w Pompy ciepła
Problemem są właśnie te nieszczęsne zawory, które za szybko spuszczają wodę nim zareaguje sama pompa. -
Przy pompie lepiej bojler podgrzać 2x dziennie do 46-48* niż raz na dwa dni grzać na maxa. Tutaj ważne są max. wartości temperatury dla utrzymania dobrego COP.
-
Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
carinus odpowiedział(a) na esselite temat w Pompy ciepła
Ze swojej strony masz mieć zabezpieczenie do prawidłowej pracy monobloku. Zrobisz jak uważasz i ma to być sprawne. Jak coś się stanie nawet z innego powodu i zobaczą takie coś, jestem pewny że będziesz na straconej pozycji. Podobna sytuacja ma miejsce gdy po wypadku samochodowym ktoś wyczuje, że w układzie klimatyzacji masz propan zamiast np. R134. Niby nie ma wpływu na przywalenie w drzewo, ale ubezpieczyciel może sie wykrecić sianem. -
Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
carinus odpowiedział(a) na esselite temat w Pompy ciepła
Instalator nie pójdzie na to, bo pewnie uzna że to nie są elementy dedykowane do instalacji grzewczych, a po drugie, nie zarobi na tym. Pompa przemieli wodę dopiero jak temperatura wymiennika spadnie do niskiego poziomu, niezależnie jak zimno bedzie na zewnątrz. Jak zostawisz pompe wyłączoną to zaobserwujesz cos takiego dopiero przy mocnym wychłodzeniu. Kiedyś miałem zamknięty zawór na magistrali wodnej i wyziębiona pompa wywaliła mi właśnie błąd przepływu gdy chciała przemielić wodę. Dlatego wiem że takie coś sie odbywa niezależnie od ustawień w menu serwisowym. -
Taktowanie a żywotność pompy ciepła. Ogranicz taktowanie i zużycie prądu.
carinus odpowiedział(a) na marxxx temat w Pompy ciepła
Przewidzisz z góry jakie temperatury i siła wiatru będzie w sezonie grzewczym? W dodatku przy PC wchodzi w grę wilgotność powietrza i czas trwania temperatur w okolicach zera, czyli marnowana energia na defrosty. -
Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
carinus odpowiedział(a) na esselite temat w Pompy ciepła
Zasilanie z gniazdka ma sens, jeżeli to gniazdko będzie w obwodzie zasilania awaryjnego, inaczej pompa pozostawiona w bezczynności sama reaguje na spadek temperatury i przepompuje wodę w układzie. Problem główny to brak zasilania i wtedy zostaje ta dodatkowa pompka i dodatkowe źródło zasilania tej pompki. Gdybym nie miał gotowego zabezpieczenia, zrobiłbym szeregowo na linii powrotu przed samą pompą gdzieś w pomieszczeniu, taki właśnie by-pass z dodatkową pompką i UPS-em. Zasilanie pompki załączane nawet zwykłym termostatem mechanicznym z bojlera, gdyż nie potrzebuje ciągłego zasilania i jest odporny na ewentualne awarie. Do kompletu potrzebny mały przekaźnik do uruchomienia zasilania w przypadku zaniku zasilania samej PC. -
Taktowanie a żywotność pompy ciepła. Ogranicz taktowanie i zużycie prądu.
carinus odpowiedział(a) na marxxx temat w Pompy ciepła
Sporo Twoich stwierdzeń nie pokrywa się z moimi obserwacjami w użytkowaniu pompy i klimatyzatorów. Nie każdemu sprawdzi się to co proponujesz, nie każdy ma identyczne warunki i zapotrzebowanie. -
Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
carinus odpowiedział(a) na esselite temat w Pompy ciepła
W co byś nie poszedł, to czeka Cię wydatek. Najrozsądniej jest założyć pompkę elektroniczną na by-pasie i mały UPS. Jak zablokujesz zawory spustowe to pompa i tak zacznie co chwilę przepompowywać wodę w układzie. Tyle że w takich temperaturach pompa na bank będzie pracować i nie ma mowy o jakiś przestojach. Jedyne ryzyko to brak zasilania i spory mróz za oknem. Wtedy zostaje tylko dodatkowa pompka. Ja używam do zabezpieczenia drugiej pompy obiegowej za buforem, która włączona, wymusza obieg wody przez monoblok. Wymuszenie pracy pompy obiegowej w monobloku wiąże się z ingerencją w układ zasilania tej pompy. Musisz odłączyć pompę i podać zasilanie z innego źródełka, nie wiem co na to powie gwarancja. -
Gdybyś odrobił lekcje i sprawdził na czym polega to ocieplenie klimatu, to zobaczysz że zaczyna się bardzo ostra amplituda wahań temperatur. Ocieplenie klimatu nie zawsze tropiki wszędzie, ale szykuj się na krótkie okresy rekordowych mrozów. Ten ślad węglowy idący za ociepleniem budynku bedzie się stopniowo redukował i zmniejszał wraz ze zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło.
-
Taktowanie a żywotność pompy ciepła. Ogranicz taktowanie i zużycie prądu.
carinus odpowiedział(a) na marxxx temat w Pompy ciepła
@marxxxGdybym nie wiedział co to nabijanie oglądalności na YT, to pewnie też bym tak myślał. Można tutaj bez problemu wstawić dowolny filmik lub fotki i też sama kwestia dyskusji wystarczy. Może komuś to nie przeszkadza, ale trąci to trochę delikatnie mówiąc naciąganiem. Takie jest moje zdanie i można się z nim nie zgadzać. -
Taktowanie a żywotność pompy ciepła. Ogranicz taktowanie i zużycie prądu.
carinus odpowiedział(a) na marxxx temat w Pompy ciepła
Łowisz sobie oglądalność, czy chcesz prowadzić wątek na forum? Zdecyduj się. -
Czy cop 3.07 na grzejnikach to dobry wynik jak na Panasonica?
carinus odpowiedział(a) na Tomek15 temat w Pompy ciepła
Lepiej opędzać instalację niższą temperaturą wody, ale większym przepływem. -
Czy cop 3.07 na grzejnikach to dobry wynik jak na Panasonica?
carinus odpowiedział(a) na Tomek15 temat w Pompy ciepła
Tego nikt Ci nie powie. Jak koszty grzania masz niższe niż na poprzednim źródełku, to możesz się czuć uszczęśliwiony. -
Normalnie miałbym w piwnicy mały zapas węgla i drewno do rozpalania. Teraz już chyba do węgla nie wrócę, gdyż drewnem szybciej nagrzeję bufor gdy zachodzi taka potrzeba. Przyjemniej też patrzeć na spalające się drewno, niż czuć smrodek spalanego węgla.
- 17294 odpowiedzi
-
- 2
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
@maracz Cały czas mam w swoim kotle skos szamotowy sięgający prawie połowy rusztu. Paliłem tak groszkiem i teraz spalam sosnę. Może pracuje mniejsza powierzchnia rusztu, ale przy drewnie to nie ma większego znaczenia. Większe znaczenie ma osuwanie się żaru przed sam palnik i tam zawsze są warunki na dopalanie gazów. Podaję część powietrza przez zsyp i nie ma szansy żeby cokolwiek się wtedy zawiesiło. Dodatkowo komora zasypowa odbiera sporo ciepła od żaru. Nie mam płomienia w komorze zasypowej, tylko dym i smołę.
- 17294 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Odprowadzam wodę z tacy wężem ogrodowym pionowo w grunt i jestem zdziwiony że wodami nie zamarza. Jest chyba na tyle ciepła że udrażnia wszelkie zlodowacenia na tacy i wężu.
-
Też musiałem dopasować różne rozmiary rur dymnych i używałem do tego sznura od drzwiczek kotłowych. Kupiłem odpowiedni przekrój, rozbiłem trochę młotkiem żeby zrobił się bardziej elastyczny i upychałem kilka zwojów pomiędzy rury.
- 17294 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
To bardzo dobry węgiel płomienny, trzeba tylko pobawić się w ustawienie podajnika. W zasypowym szedł wspaniale, z lekkim smrodkiem, ale cena robiła cuda.
-
@bajek Ty chłopie nie opowiadaj jak to robisz, tylko rób szybko kolejne, bo pewnie kolejka chętnych zaraz zacznie walić drzwiami i oknami. Producent odwala taką fuchę że zapotrzebowanie niebawem zacznie wzrastać w szybkim tempie.
- 4797 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
-
Najpewniej będzie to przynitować stalowymi nitami.
- 4797 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
-
Przenieśmy sie z tym tematem gruntówek do innego wątku. Może moderator wytnie i wklei do wątku który zaczął już wcześniej Marcin. Zastanawiałem się nad tym co radził wcześniej Yaro. Pomysł jest żeby nie transportować wody studziennej do budynku, tylko wywalić wymiennik na zewnątrz i zanurzyć to w wodzie. Trochę pomógł mi pomysł ,,naszego'' Juzefa.
-
@astragtc Jak będziesz miał nadal problemy i będziesz chciał odsprzedać ten groszek to daj znać. Szukam czegoś do kozy w garażu. Mieszkam niedaleko.
-
Za mało wody w układzie lub dodatkowo słabą modulacja mocy. Gdyby było na zewnątrz 15 na plusie to takie coś może mieć miejsce, ale teraz?
-
Zastanawiam się czy warto kupić gotową, używaną pompę gruntową on-off. Wystarczy podłączyć do obiegów i po robocie. Kombinowanie własnoręcznie może kosztować podobnie i nie mamy gwarancji poprawności działania.