Dobór kotła z podajnikiem Wymiana pieca zasypowego na ekogroszek
Pieklorz odpowiedział(a) na MatCh temat w Kotły z podajnikiem
@PioBinróżne sprawdzam. Zaczynałem od przemysłowego z bigbaga po lokalny tani, który się skiepscił. Palnik sobie radzi, wysuwa z takiego lipnego kanapkę. Później fajne dostawy lokalnego podobno dębowego, bardzo fajnie się to paliło 6mm i przy kasie do 900zl ostatnia dostawa. Teraz A-1 Sylva i tu też jest dobrze. W domu pracuje na Mster kolor 4,3, do tego z sonda tj BCA-02. @tomson36w pelecie pionowy jest skamp-pv 15kW (wcześniej jako groszek był to 20kW ) do ocieplonych 240m można wybrać. Dla wersji pelletowej ArgosMaxv2 -
@eliksnic sie nie przyłożyłeś bo najpierw dales 18kW a później 8kW a pytanie było o 12kW... Prosty palnik, Prosty sterownik, obsługa prosta jak Drut. Żadnego przeważania pelletu aby to dobrze pracowało. Dajesz sobie w zależności od pelletu podawanie 2 do 2,5sek pauza 15sek , dawka rozpalania 25sek dobierasz max nadmuch do danego pelletu I tyle Cie to interesuje. Jak się chce, to moduł internetowy czy termostat i tyle. W zależności od strat ciepła budynku I spalania dobowego z tego wynikającego koszyczek opróżniasz co nascie dni. Proste to jak budowa Cepa. W zakładzie mam większy palnik od 18kW założony i ciut rozwiercony bo musi gwizdac. Co 4-5dni jak termostat zgasi w rękawicy łapiemy koszyczek, wyrzucić z niego, założyć i tyle. U mnie pracuje na Mster kolor 4,3cala dotyk z wyjściem na moduł sondy lambda (testowo) W trochę innych barwach tak wygląda 12kW Prosty, łatwy w czyszczeniu.
-
Dobór kotła z podajnikiem Wymiana pieca zasypowego na ekogroszek
Pieklorz odpowiedział(a) na MatCh temat w Kotły z podajnikiem
Sam mam taki na SVce Od stycznia zeszłego roku pale pelletem i za chiny ludowe nie wrócę do ekogroszku. W skali roku przy rozpoznaniu rynku pelletu nie wydasz więcej jak na ekogroszek a obsługa, czystość czy popiół to jest inna bajka. Zobacz na TechnixPel 19kW polecam z nowym ArgosMaxv2 zakładać zawór 4d I pompa kotłowa, zamontować na komin RCK i śmiga. A jak Ci się umyśli palenie groszkiem, zdemontujesz górny podajnik, przełączysz soft na węgiel i będziesz mógł czarnymi kamieniami palić -
Dobór kotła co Opinie o kotle QmPell 12kW
Pieklorz odpowiedział(a) na Serpher temat w Kotły pelletowe
Ja Ci kolego odwrotnie powiem. Qmpell 12kW, dobry pellet I masz święty spokój. Palnik konstrukcji gwoździa i obsłuży człowiek po humanistyce. Nie ma się co popsuć. Prosty sterownik. Mam od jakiegoś czasu większy typ tego palnika na kotle zakładowym i śmiga az miło. Dobry pellecik i śmiga. Jeden podajnik, żadnego przeważania czy zbędnych czarów. Dajesz sobie krótki czas pracy np.2 do 2,5sekundy na 12kW jakieś 15sek pauzy, nadmuch pod dany pellet I to wszystko. Prosto I skutecznie. Oni tego w envo (właściciel marki pereko) tłuką po 2tys na rok, razem z właścicielem dokumentacji dochodzi jeszcze więcej ,a na ten rok na koniec przypuszczam, że rocznie tej konstrukcji w różnych barwach będzie rocznie spokojnie pod 10tys sztuk . -
Dałem Ci kolego sugestie co zrobić. To jest chyba najtańszy pid na rynku, nie mam do niego serca i mam go w rękach ze 4razy w roku. Nie mam zamiaru na niego poświęcać swojego czasu. Sprawdzanie w powietrze bez oporu generowanego przez palnik tez ma średni sens. Zrób to na palniku albo zasłon wylot zostawiając malutki przelot. I spróbuj co Ci podpowiadałem. Jak masz dmuchawę 40W , to w menu serwisowym ustaw minimalne obrotowy na 30-35. Trzeba jakieś dolne obroty dobrać pewnie ze 25 i zobaczyć jak to wyjdzie, bo sterownik na jednej mocy nie zawiśnie. Jak to mało da, to wyślij taki nagrany filmik z opisem jaka masz dmuchawę do firmy, która to dla technix robi i ustaliła program, bo inaczej jak nie wiedzą, to nie poprawią nic. info@elektro-miz.pl
-
Jak kolega pisze, wykresy sa na stronie. Dodatkowo jest czujnik tlenku węgla, jego wykres też można podejrzeć. Całą ta obsługe rozwija firma zewnętrzna od strony steruj.online ponieważ sam z tego nie korzystam, to nie wiem jaki jest aktualny stan. Wiem,że mieli dodawać obsługe drugiego zaworu i poprawić funkcjonalność, ale pewnie dalsze prace to raczej po połowie stycznia, teraz to wszędzie okrojony skład, inwentury, zaraz 3króli, to martwy okres zawsze jest
-
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Pieklorz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jest więcej niewiadomych. Sytuacja z covid to braki wszystkiego na rynku. W sterach mamy zastępcze procki. Jest na rynku kłopot z czujnikami KTY 81-210 (zastępcze mogą mieć większe wahania odczytu) Jest kłopot z PT1000, braki triaka, ale dalej gigantyczne problemy z dmuchawami i ich silnikami. Nie dość, że silniki losowe to jeszcze różne kondensatory zastępcze. Z nastawami i pracą to potrzeba teraz mega cierpliwości. PolFans teraz kombinuje z włoskimi silnikami, co to będzie, to nie wie nikt. Niektórzy próbują obchodzić ebm, ziehla czy emc zamawiając o zgrozo produkcję silnika bezpośrednio w Chinach. Jakieś prototypy tego manewru pewnie pojawią się w lutym. Wielka loteria. Także proponuję zostawić kocioł w spokoju jak pracuje i życzę Wszystkim spokojnych i rodzinnych Świąt. -
Na tym filmiku kuleje to jak pies na trzech łapach. Z dmuchawami jest taka sytuacja, że od covida same problemy. Wcześniej fabryczne były pol-fans na silnikach emc i to gadało fajnie (nie przyglądałem sie jak na tym sterowniku). Póxniej zaczęły się schody i braki u wszystkich producentów. Do palnika trafiały różne motoreduktory a dmuchawy mimo tej samej nazwy miały rózne silniki i rózne kondensatory. Dość podobnie do EMC pracował Ziehl-Abegg ale na koniec prawie wszyscy producenci tj czy pol-fans czy domer mieli wyłącznie EBM a te z kolei spierdzielono jakieś 2lata temu, mają kompletnie inne charakterystyki pracy. Nie wiem czy ta dziwna praca wynika z silnika EBM, ale jest to możliwe. Jak masz dmuchawę 40W , to w menu serwisowym ustaw minimalne obrotowy na 30-35. Jak masz dmuchawę 80W na EBM, to nie wiem co Ci podpowiedzieć, bo tu pewnie i soft kulawy i silnik kulawy do sterowania. Trzeba jakieś dolne obroty dobrać pewnie ze 25 i zobaczyć jak to wyjdzie, bo sterownik na jednej mocy nie zawiśnie. Jak to mało da, to wyślij taki nagrany filmik z opisem jaka masz dmuchawę do firmy, która to dla technix robi i ustaliła program, bo inaczej jak nie wiedzą, to nie poprawią nic. info@elektro-miz.pl
-
a próbowałeś coś ustawić, czy tak marudzisz dla zasady myśląc,że nastawy fabryczne sterownika są dobre na każdy kocioł, dmuchawę i palnik? Chcesz pomocy, to sie określ co masz, to wówczas będzie można pomóc. Po pierwsze jaki przyszedł sterownik i jaki ma soft? Włączasz, to widac numer softu. Nie przepadam za tym sterownikiem, rzadko go używam, ale do 40W teraz idzie go ustawić. Nie mniej to takie seicento, samochód klasy A na miasto.
-
Bo do takiej dmuchawy 80W ten najprostszy był zrobiony. Później się zapomnieli producenci palnika i sterownika dogadać, że na maly palnik wchodzi 40W. To dopiero przy okazji ostatnio udało mi się uprosic i doszedł ustawiany dół.
-
Jak mierzysz analizatorem z celami elektrochemicznymi to zatruta cela tlenowa. Jak sonda to albo wrzuciłeś papiery czy drewno na ruszt i chwilowo zeszło do zera, bo wypaliło tlen z komory spalania albo sonda jest uszkodzona.
-
To było przez inżyniera zrobione , zostało nawet opatentowane. Wersja palnika Vklasa z nowym slimakiem. "Urządzenie wyposażone jest w nowy ślimak stalowy, charakteryzujący się cichszą pracą, chroniony patentem , zgłoszenie nr. P-428646" Ta tasiemka przy suchym paliwie dla najmniejszego palnika, gdzie jest mniejsza średnica rury wypada korzystanie w pracy, przy większych sprawa dyskusyjna dla mnie.
-
Tu kolejny producent który zrobił 12kW na małym palniku. To taki trochę powiększony technix 9kW z małym palnikiem. W labo to 12kW utarga przez 6h badania ale jak to na styk dobrane do domu, to popiołu drobnego z tego raczej nie będzie, może jak się trafi węgiel z niskim RI. Ten mały ma przesyp ok 5kg/h.
-
To taki opatentowany ślimak-wynalazek Pancerpol to wymyślił. Zadzwoń sobie do Domer i zamów do niego klasyczny ślimak na pręcie. Domer.pl
-
Trzeba zamówić moduł internetowy Safe IT, podłączyć p RS 485 a z routerem domowym łączy się już po WiFi
-
@xkubus89 W timel w automacie nie ustawiasz pauzy Co do czasu pracy zależy od przesypu i prędkości przekładni. Szybkie przekładnie i przesyp >20kg/h to czasy podawania 2-4sekundy Klasyczne 1,2obr/min I przesyp w okolicy 12kg/h proponuję min 6sekund a max 10sekund Dopalanie dopracowujesz kalorycznością paliwa I ustawianą mocą Jak przesypuje to albo zwiększ kaloryczność paliwa ewentualnie dodatkowo obniż ustawiana moc kotła . Np masz 19kW to zrób 16kW
-
Sterownik kotła Czy na salony zawitał nowy król ?
Pieklorz odpowiedział(a) na FAFAŁ temat w Kotły z podajnikiem
Podajemy tlen dla mocy max dla SVki 9-10% Oraz tlen dla mocy obniżonej tu dla SVki 13-14% Podajemy wielkość korekcji dawki wyjściowo sprawdzą mi się 30%. Moc obniżona jest w menu kodowym do pelletu ustawiam jak w normie 30%. W BCA-02 ustawiamy komunikację na modbus AL.3 a szybkość transmisji na A-1 ustawiamy na 15 Podłączyć pod RS485 A B Aktywować w sterowniku i działa -
Na pelecie to czyszczę wymiennik tak mniej więcej raz na 1 do 1,5miesiąca. Na węglu zgarniałem w sezonie zimowym co 10dni Mam spory dom i sam się zastanawiałem czy Sv200-24 czy SV200-30 wstawiać, zdecydowałem sie po szacunkach spalania z lat ubiegłych na ten 24. Rocznie schodziło mi ok. 8-9ton ekogroszku, myślę,że peletu będzie ok.10 - 11. @Dozychyba WPa x6, to taki chińczyk gdzie też na skzp sa z tym kombinacje alpejskie. Nie wiem czy jest sens zamieniać, ten rok to straszny kocioł w każdej branży, w naszej braki motoreduktorów, braki w dmuchawach i problemy z ich silnikami. Z timel tez był pomysł aby dac pod kodem nastawy wyjściowe na dane moce, ale to wszystko w tym momencie straciło sens, bo jak motoreduktory losowe i dmuchawy losowe, to jest to walka z wiatrakami. Teraz to się każdy po głowie drapie jak to zrobić, aby nie komplikowac obsługi, ale aby to działało. Częsć producentów zaliczyło wpadki z wyświetlaczami czy zastępczymi zasilaczami, część z czujnikami, jeden z triakami. Strach się bać z tym wszystkim, nie wymieniam jakie problemy jakich producentów dotyczyły, bo nie o to chodzi. W każdym razie nie jest różowo. Jak producenci nie będa w stanie kupować sprawdzonych podzespołów, bo ich zwyczajnie brakuje lub nie ma i będą otrzymywać zamienniki, to przyszły rok może być ciekawy u każdego producenta elektroniki i każdy będzie obgryzac paznokcie, aby było dobrze. A akurat z |Skzp05-mi też był kłopocik , coś nie tak z płytą i chłopaki wymieniają, resetuje się, gubi połączenie na linii panel-płyta. Zdarza się każdemu, taki głupi czas. Ważne,że jest to ogarniane. @nightwatch wszystko ma plusy i minusy i każdy pomysł wymaga dalej czasu na poprawki, jak rynek zaskakuje. W każdym razie ten mały plus to jest sprawa firmy technix co ona zleca do wykonania w firmie bolecki. Tutaj nic mogę oprócz obserwacji.
-
Sekom Technix Pel Zbrylony popiół w popielniku - Sekom
Pieklorz odpowiedział(a) na przemeks19 temat w Kotły pelletowe
Na średnim palniku, takim sterowniku w swoim domu mam nadmuch max zależy od pelletu jaki sypie 53 dla 6mm niby dębowego a 54-55 dla noname 8mm Nadmuch minimalny mam 35 Nadmuch w rozpalaniu 45 Dopalanie dla 6mm na 400sekund Dawka w rozpalaniu przez 70sek To coś wyższe w popielniku to parę papierków niepotrzebnych przy okazji zostało spalone. Soft mam nieco świeższy w tej chwili z obsługą sondy lambda o sonda jest podłączona i sparowana ze sterownikiem. -
U mnie z analizatorem od niedawna na peletowym zestawie idzie. Soft do współpracy z BCA jest w Argos Maxv2 i Minister kolor 4,3.
-
To wskazuje raczej na fakt, że wyjście zapalarki jest na triaka i on zakończył żywot. Uszkodzone jest to w sterowniku.
-
Tam w pewnym momencie wszystko nad czym było pracowane przy sppv2 zostało zresetowane. Powstał na zlecenie sterownik, gdzie był tylko pod dużą dmuchawe, ale konkretną na konkretnym silniku, która dostarczono na produkcję. Do tej dmuchawy zrobiono bardzo poprawne grupowe z podziałem 1-37 Bieg. Dalej nastąpiło zarządzenie aby to rozciągnąć. Zatem dane kroki skopiowane do pewnego momentu co 2 a później co 3. Bodajże do dziś max to 74 czy tam 76bieg. Wszystko może byłoby dobrze, jakby nie covid i jaja z silnikami. Są od dłuższego czasu losowe raz ebm raz emc raz ziehl. Ostatnio ebm który jest kompletnie różny. Teraz by musiał być guzik 80W ebm 80W emc 80W ziehl. W każdym razie ja dalej się nie wtrącałem w całe zamieszanie. Z alarmem nie byłoby problemu gdyby zechciano posłuchać i przenieść to z c.spalin z sppv2. Tak jest sytuacja taka,że jak dłużej idzie na 100% I nie notuje wzrostu, to wyrzuci alarm. Mówię o węglu. W kodzie 0101 masz czas wygaszania tam trzeba dać wysoko na np. 70minut. Ja te mniejsze ustawiam przy węglu moc minimalna 25, nadmuch min 27 a nadmuch max najczęściej 45. W każdym razie Góra nie wyżej jak 55.
-
Ten sterownik jest prowadzony przez Technix I firmę Bolecki. Nie wtrącam się do niego w żaden sposób. Jak masz to z pelletem to powinna być dmuchawa 40W ale Technix miał chwilowe braki o wydawał przez jakiś czas z 80W i kazał taką wybierać. Wg mnie nie ma co nastawiać w nim siły dmuchawy powyżej 50 a max 55. Wejdź jednak na dedykowane do niego forum.bolecki.pl do działu o tym sterowniku. Jaką masz wersję tego na sam groszek czy ten pelletowy plus dwupaliwowy? (Masz cz.spalin, pogodowy, zapalarkę i obsługę drugiego podajnika?)
-
Sekom Technix Pel Zbrylony popiół w popielniku - Sekom
Pieklorz odpowiedział(a) na przemeks19 temat w Kotły pelletowe
Taka uniwersalna wyjściowa dawka dla pelletu I małego palnika to 10sek podawanie I 25sek pauza. Dalej ciężko zgadywać, bo nie napisałeś jaki sterownik jest na kotle. -
Palnik do pelletu Palnik wszystko palny
Pieklorz odpowiedział(a) na daromega temat w Kotły pelletowe
@daromega Palenie w palniku na świeżym powietrzu sensu nie ma żadnego. Jest to oszukany obraz procesu od samego początku. Dwa pomiaru emisji brak. Trzy palenie na zasadzie retorty, na mniejszej mocy świeczuszka, ale -widzisz na środku czarna wyspę - po emisjach, włożysz w kocioł z takim palnikiem analizator i zobaczysz,że ani emisji nie ma, a tlen jest na wczasach na Gubałówce....