No to po kolei.

 

Kociołek rozumię, że jest w piwnicy i nie ma podniesionego powrotu (do 4D).

 

Główna uwaga dotyczy zaworu zwrotnego na powrocie. Niby jak on ma działać? W którą stronę przepuszczać i kiedy? Zastanów się jakie są kierunki przepływu gdy pompa pracuje i kiedy stoi (grawitacja).

Do poziomego montażu moim zdaniem zawory klapowe.

 

Kociołek na bank sterowany. Byćmoże nawet z podajnikiem.

Gdy braknie zasilania i staną pompy, to w kotle powinno wygasnąć. Pozostanie kwestia rozładowania jego bezwładności cieplnej, z czym poradzi sobie wg mnie sam boiler. Musisz tylko wmontować grawitacyjne obejście na jego zasilaniu.

Jeśli w kotle wygasa, bo brakło prądu, to i tak musisz zejść do kotłowni, by rozpalić na ruszcie awaryjnym lub uchylić drzwiki popielnika. Jeśli już będziesz przy kotle, to jaki problem otworzyć "awaryjne" zawory odcinające na wyrysowanych obejściach?

 

Dobre działanie grawitacji wiąże się z zachowaniem odpowiednich średnic na przewodach oraz przeznaczonymi do takiego obiegu zaworami grzejnikowymi. Inaczej albo brak efektu albo letnie gzejniki.

 

Pytanie po co ci ta grawitacja i jakich efektów oczekujesz? Do zabezpieczenia przed krótkimi przerwami w dostawie prądu dobrze spisują się UPS-y (komputerowe zasilacze awaryjne) podpięte tylko do głównej pompy. Na dłuższą metę wystarczy zwykły akumulator + przetwornica.

 

Jeszcze jedno. By osiągnąć jakikolwiek efekt grawitacji, przy zaniku prądu należałoby "zamknąć" 4D, bo będzie zakłócał obieg.

 

Reasumując. Gdy braknie zasilania idziesz do kotłowni, zamykasz podmieszanie na 4D, otwierasz zawory obejścia tego zaworu i przechodzisz na spalanie na ciągu kominowym.

 

Tak to widzę.

Pozdrawiam

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Dzieki za sugestje ,czlowiek z natury lubi komplikowac sobie zycie.Czy ten schemat bedzie poprawny ,jakiej wielkosci zastosowac zawur mieszajacy do pieca o mocy 15 kw.

post-10522-0-31146700-1312705357_thumb.gif

Opublikowano

DZIEKI poprawilem jeszcze schemat ,a dokladnie umiejscowienie zaworow zwrotnych .Chodzi o to zeby nie dawaly dodatkowego oporu grafitacji.post-10522-0-93495600-1312707834_thumb.gif

 

ten bypass z różnicowym na obiegu CWU zrobi więcej krzywdy niż pożytku, dala zabezpieczenia kotła w razie braku prądu masz naczynie i ew grawitacje po otwarciu 4d, na co dzień natomiast grawitacja w kotłowym zamiast podgrzewać powrót przez 4d będzie szła na bojler.

Opublikowano

tak, tylko też dołóż filterek i zawory do jego kontroli. Na co też dziwnie że bokiem idzie różnicowy a na wprost pompa. Jak musi być tam różnicowy to daj go w miejsce pompy a pompę z zaworami i filtrem na obejście różnicowego. Zawór zwrotny za pompą co raczej nie jest konieczny, bo na lato i tak pewnie zamkniesz 4d i pompa cwu nie będzie maiła możliwości podkradać wody pompie co. Jak masz możliwość dołóż drugą rurę 1' od powrotu kotła do naczynia od dołu.

Opublikowano

Poprawilem o to chodzilo ,co do zaworu zwrotnego na zasilaniu chyba go jednak zamontuje .Piec posiada sterownik ,ktury steruje praca pompy co i cwu pracuja one razem lub piorytet na CO albo piorytet CWU jest jeszcze mozliwosc wlaczenia trybu lato gdzie jest ogrzewana tylko woda uzytkowa.Ta rura dodatkowa miedzy powrotem do pieca a naczyniem zbiorczym dobrze narysowana

post-10522-0-67617200-1312720287_thumb.gif

Opublikowano

kostrzewa.jpg

 

 

dodaj tez zawór bezpieczeństwa 1,5 bara 1 cal gdzieś na rurze powrotnej przy powrocie do kotła. pamiętaj o wielkości zaworu i przekroju rur w obiegu kotłowym, jak zależy ci na podgrzewaniu powrotu kotła.

Opublikowano

tak, tylko też dołóż filterek i zawory do jego kontroli. Na co też dziwnie że bokiem idzie różnicowy a na wprost pompa. Jak musi być tam różnicowy to daj go w miejsce pompy a pompę z zaworami i filtrem na obejście różnicowego. Zawór zwrotny za pompą co raczej nie jest konieczny, bo na lato i tak pewnie zamkniesz 4d i pompa cwu nie będzie maiła możliwości podkradać wody pompie co. Jak masz możliwość dołóż drugą rurę 1' od powrotu kotła do naczynia od dołu.

Witam! Kolego Vlad -a po co ta druga rura 1" od powrotu kotła do naczynia od dołu?

Czy chodzi o to aby grawitacja działała przez tylko NW?

Opublikowano

dla wiekszego bezpieczenstwa, bo podczas gotowania czesć wody wróci do kotła chroniąc go przed stopieniem. A gotować bedzie można godzinami przy relatywnie mniejszej utracie wody niz z jedną rurą. Grawitacja tam nie zadziała bo musiała by unieść wode na ok 20 cm, ale kto będzie chciał bez problemu zrobi sobie podgrzewanie naczynia mając dwie rury do dyspozycji

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.