Witam poraz kolejny może zacznę od początku piec co na węgiel palone wieczorami

mam dwie pompy jedna od co sterowana sterownikiem tz załącza się od 35 stopni gasi się przy 35 jak wygasa w piecu

i teraz dołożyłem bojler cwu też dałem pompę i teraz chcę kupić sterownik różnicowy do sterowania pompą i mam pytanie czy jak dam ster różnicowy to przy ładowaniu bojlera pozostałe gałęzie - grzejniki będą się wychładzać mocno??

 

wczoraj zrobiłem taki experyment a mianowicie na piecu 85 stopni pompka od co na drugim biegu , pompa ładująca bojler taka sama firma i moc jak od co tez na drugim biegu . i zaobserwowałem że bardzo mi wychłodziło grzejniki a na piecu 85 pompa ładująca bojler była złączona bez żadnego sterownika po prostu kabel włożyłem do gniazda i zrobiłem mały obieg na piecu 85 woda w bojlerze podgżana ale czemu bardzo wystudziło mi tak grzejniki ?? czy jak dam sterownik różnicowy (taki mam zamiar ) sterujący pompą od bojlera to ładowanie będzie krótsze i nie będzie mi tak wychładzać grzejników? czy jak to rozwiązać może cza dać jeszcze zawory zwrotne? ?? ma też grzałkę w bojlerze 2kw ale to opcja na lato

post-3102-1291709751_thumb.jpg

Opublikowano

Przed budową tej instalacji powinieneś poczytać choć trochę jak taka instalacja ma wyglądać, jakie powinna mieć zabezpieczenia. Polecam do przejrzenia zakładkę "artykuły" a znajdziesz sporo cennych informacji ("Zamknięta instalacja grzewcza z kotłem na paliwo stałe")

Opublikowano

Instalacja wykonana już jest przez firmę hydrauliczną? chyba pseułdo na to wychodzi ........ co tanie.. to drogie............ a wiec połynołem?

 

a co trzeba poprawić?

Opublikowano

no właśnie słuszna uwaga muszę wezwać "pseudo fachowców" i żeby to poprawili jak "groszek"radzi bo teraz pompy pracują szeregowo jedna daje druga zabiera

"groszek" ma racje cza dać tak jak narysował dzięki

Opublikowano

Wiesz już jak powinna być zabezpieczona zamknięta instalacja grzewcza, proponuję przejrzeć dokładnie DTR kotła i sprawdzić czy producent nie wymaga zabezpieczenia kotła przed niską temperaturą powrotu (zawór mieszajacy 4D lub 3D) bo to jest częstym wymogiem.

Opublikowano

wiem jak powinna być zabezpieczona spokojna twoja głowa

 

piec jaki teraz posiadam to tak zwany śmieciuch pali się w nim wszystko ........

takze zawór 4d będzie za rok jak będę montował eko groszek ale to za rok dopiero

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

jak chcesz dać zawór 3d. na zasilaniu to ma byc on przed pompą c.o. a zasilanie bojlera przed tym zaworem,po to żebyś przymykajac zawór nie dławił rowniez bojlera.no i nie napierdzielaj tak na chydraulików bo to ty sam jak piszesz dołożyłes te druga pompę.wiec przed twoja przeróbką układ był poprawny

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.