Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Defro Duo 15kw Nie Osiąga Temperatury Rządanej


dvd

Rekomendowane odpowiedzi

Witam serdecznie, mam problem czytałem tyle tematów że aż głowa boli a problem jest taki że nie mogę podnieść temperatury na piecu. NIe mam szans aby podnieść temperatury próbowałem rozpalić już instalacje dla każdego piętra pojedynczo ale jak włączę następną to się znowu schłodzi.

 

Pale eko groszkiem Eko-ret.

 

Grzejników: 12x grzejników, 1x suszarka, 25m2.

 

Ustawienia:

Czas podawania: 10 sekund

Czas przerwy: 90 sekund

Wentylator: 50%

Temp. zadana: 55 stopni

Temp. max jaką osiągnie to 41 stopni

Czopuch: 100% przychylony (szczelina oczywiście jest ponieważ on tak jest zbudowany że można zasłonić)

 

Nie mam pojęcia co już zrobić więc w depresji ustawiłem ustawienia fabryczne, zmniejszyłem czas podawania i siłę nadmuchu. Musiałem zmniejszyć ponieważ wypluwał żar do popielnika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam kolego moze to Ci pomoze : https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=201

 

wypowiedz kolegi info123 mnie pomogła w ustawieniach ale i tak nie obeszlo sie bez siedzenia w kotłowni po pracy :) ze stoperem :)

ja mam piec Komfort eko 15kw do ogrzania 110m2 i siedzialem w kotłowni miesiąc czasu i udalo ustawic Mi sie dosc dobre parametry :) spalanie okolo 18 kg /dzień do 0C pozdrawiam

 

 

 

dodam jeszcze ze nie mam zaworu trójdrożnego :) ten sezon musze jakos przebolec , ale po sezonie grzewczym napewno go założę . mam tylko głowice termostatyczne na troche wiecej niz 3 :)

 

 

a tak na marginesie czy ten zawór daje jakis oszczednosci ??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a skąd taki pomysł ze beda wydatki ?? przynajmniej ja tak mysle ze beda , wpinam trójdrożny w zasilanie i daje rurke od niego do powrotu i przy temp 0C reguluje przepływ na grzejnniki i do powrotu mieszam praktycznie wode zasilajaca z powrotem i wtedy wraca cieplejsza do pieca a co za tym idzie mniej pracy ?? jesli sie myle prosze mnie dokształcić :) pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Najpierw będzie wydatek, rzędu 200 PLN (u mnie) a później będą oszczędności. Pierwszy sezon bez zaworu 3d – różnica w temp. zasilania i powrotu średnio 7-8`C. Kolejny sezon z zaworem 3d – różnica zasilania i powrotu 1-0,5`C. Piec szybciej przechodzi w podtrzymanie i dłużej w nim pozostaje. Spokojnie oszczędność 10% a myślę że więcej.

 

Ustawienia:

Czas podawania: 10 sekund

Czas przerwy: 90 sekund

Wentylator: 50%

Temp. zadana: 55 stopni

Temp. max jaką osiągnie to 41 stopni

 

Przy proporcjach 10/90 też miałbym nie więcej na kotle niż 41`C. Najoszczędniejsze moje proporcje to 10/50, gdy na dworze temp. dodatnia w dzień i w nocy – wtedy mogę uzyskać 60`C. Obecnie mam 13 podawanie i 47 przerwa. Jeżeli Ci przewala żar do popielnika to może daj większy nadmuch.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

(...)Pierwszy sezon bez zaworu 3d ? różnica w temp. zasilania i powrotu średnio 7-8`C. Kolejny sezon z zaworem 3d ? różnica zasilania i powrotu 1-0,5`C. (...) oszczędność 10% a myślę że więcej.(...).

 

Bardziej prawdziwe byłoby stwierdzenie że wtedy twój kocioł spalał 10% więcej bo był źle wyregulowany, a teraz po założeniu zaworu 3d przez przypadek zgrał się z instalacja i pracuję tak jak należy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam serdecznie, mam problem czytałem tyle tematów że aż głowa boli a problem jest taki że nie mogę podnieść temperatury na piecu. NIe mam szans aby podnieść temperatury próbowałem rozpalić już instalacje dla każdego piętra pojedynczo ale jak włączę następną to się znowu schłodzi.

 

Pale eko groszkiem Eko-ret.

 

Grzejników: 12x grzejników, 1x suszarka, 25m2.

 

Ustawienia:

Czas podawania: 10 sekund

Czas przerwy: 90 sekund

Wentylator: 50%

Temp. zadana: 55 stopni

Temp. max jaką osiągnie to 41 stopni

Czopuch: 100% przychylony (szczelina oczywiście jest ponieważ on tak jest zbudowany że można zasłonić)

 

Nie mam pojęcia co już zrobić więc w depresji ustawiłem ustawienia fabryczne, zmniejszyłem czas podawania i siłę nadmuchu. Musiałem zmniejszyć ponieważ wypluwał żar do popielnika.

zmiejszaj czas przerwy ...i zmiejszaj podmuch np;80przerwa podmuch 40

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

oj cały dzień walki i są jakieś plusy cały czas było dobrze tylko nadmuch zły

 

podawanie: 9 sek

przerwa: 60 sek

nadmuch: 70%

 

zastanawiam się czy nie zmniejszyć o połowę bo nadmuch za duży

 

a co do 3d to ja mam zamontowany do ogrzewania podłogowego w mieszalniku i na prawdę jest różnica bo woda na powrocie jest o kilka stopni chłodniejsza :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam serdecznie, mam problem czytałem tyle tematów że aż głowa boli a problem jest taki że nie mogę podnieść temperatury na piecu. NIe mam szans aby podnieść temperatury próbowałem rozpalić już instalacje dla każdego piętra pojedynczo ale jak włączę następną to się znowu schłodzi.

 

Pale eko groszkiem Eko-ret.

 

Grzejników: 12x grzejników, 1x suszarka, 25m2.

 

Ustawienia:

Czas podawania: 10 sekund

Czas przerwy: 90 sekund

Wentylator: 50%

Temp. zadana: 55 stopni

Temp. max jaką osiągnie to 41 stopni

Czopuch: 100% przychylony (szczelina oczywiście jest ponieważ on tak jest zbudowany że można zasłonić)

 

Nie mam pojęcia co już zrobić więc w depresji ustawiłem ustawienia fabryczne, zmniejszyłem czas podawania i siłę nadmuchu. Musiałem zmniejszyć ponieważ wypluwał żar do popielnika.

Ile metrów tym piecem ogrzewasz ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam takie ust: defro duo 15 kw

podawanie 8 sek

przerwa 45 sek

nadmuch 10%

przesłona Otwarta na ok 20%

oczywiście przy uszczelnionej retorcie bardzo ważne!!!

obecnie ogrzewam ok 150m² + 120l cwu

spalanie przy obecnych temp. ok 15-17 kg na dobę

pzdr.

Derik, jakie masz ustawienia w potrzymaniu wentylatora i podajnika, u mnie przy nadmuchu 10% problem z sadzą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam serdecznie, mam problem czytałem tyle tematów że aż głowa boli a problem jest taki że nie mogę podnieść temperatury na piecu. NIe mam szans aby podnieść temperatury próbowałem rozpalić już instalacje dla każdego piętra pojedynczo ale jak włączę następną to się znowu schłodzi.

 

Pale eko groszkiem Eko-ret.

 

Grzejników: 12x grzejników, 1x suszarka, 25m2.

 

Ustawienia:

Czas podawania: 10 sekund

Czas przerwy: 90 sekund

Wentylator: 50%

Temp. zadana: 55 stopni

Temp. max jaką osiągnie to 41 stopni

Czopuch: 100% przychylony (szczelina oczywiście jest ponieważ on tak jest zbudowany że można zasłonić)

 

Nie mam pojęcia co już zrobić więc w depresji ustawiłem ustawienia fabryczne, zmniejszyłem czas podawania i siłę nadmuchu. Musiałem zmniejszyć ponieważ wypluwał żar do popielnika.

Witam

 

Przy takich ustawieniach uważam,że kocioł nie osiąga swoich 15kW.

Proszę spróbować na "maxa",czyli 1/3,

podawanie 5s

przerwa 15s

dmuchawa + - 40%

przerwa 30m

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Derik, jakie masz ustawienia w potrzymaniu wentylatora i podajnika, u mnie przy nadmuchu 10% problem z sadzą.

 

 

podawanie 23 sek

przerwa 40 min

nadmuch 40 sek

przerwa 8 min

A co do sadzy faktycznie troche jest.

Myślisz, że jak zwiększę siłę nadmuchu bedzie mniej?

możesz podać swoje nastawy.

dzieki

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na razie od tygodnia testuję i poszukuję dobrych rozwiązań. Prawdopodobnie problem sadzy w defro duo i innych duo to wina ruszta wodnego, tak zachwalanego przez producenta...

Jeśli u ciebie faktycznie jest takie spalanie groszku to bym raczej nic nie zmieniał, a sadza trudno częściej trzeba będzie czyścić kocioł.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Prawdopodobnie problem sadzy w defro duo i innych duo to wina ruszta wodnego, tak zachwalanego przez producenta...

No na pewno cos w tym jest.

Ten wynalazek powinien się nazywać deflektor wodny - działa odwrotnie niż deflektor standardowy - produkuje sadzę.

Ale to nie znaczy, że trzeba zrezygnować z ustawienia jak najbardziej optymalnego spalania.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Kurcze już któryś dzień się męczę dzwoniłem do serwisu i powiedział mi gościu że rozżarzony węgiel nie może być w fajce a jakie nie dam ustawienia to zawsze wchodzi na 1-2 cm do środka.

Może mi ktoś coś poradzić jak wy to robicie że wam działa fajnie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego.

W instrukcji Defro masz tabelę mocy kotła.

Spróbuj ustawić kocioł wg. zapotrzebowania na moc.

Jeżeli przy takich ustawieniach nie podnosi temperatury, to skróć przerwę podawania.

Wentylator ustaw tak, aby w dłuższym przedziale czasowym węgla nie ubywało ani nie przybywało.

Też mam Defro i bardzo fajnie można regulować moc palnika, z tym, że palę pieklorzem.

A może ten "ekoret" tylko tak się nazywa, a sprzedawca opchnął ci co innego?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie mam pojęcia przeważnie tam kupowaliśmy węgiel a eko groszek jako pierwszy.

 

Mam też problem odnośnie sadzy, strasznie dużo podobno te piece mają taką wadę że spaliny się szybko schładzają i osadza się sadza a u Ciebie jak jest?

Jeszcze sprawa węgla dużo mam żużlu co mam z Tym zrobić bo jak dam za dużo nadmuchu to się robią właśnie tak się dowiedziałem w serwisie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.