post-18123-1286895102_thumb.jpg

 

Cześć, schemat jak powyżej. CWU Nie działa.

Sterownik załącza pompę, pompa mieli, bo słychać (pompa Grundfos UP15-14B). Pompa zamontowana strzałką w odpowiednią stronę. POmpa zamontowana na rurce poziomej, oś wirnika z poziomie.

Pompa nie ma odpowietrzenia, ale po jej wymontowaniu i otwarciu zaworu Z1 i zaworu Z2 w punktach "a" i "b" normalnie leci woda. Rura robi się ciepła na odcinku od "e" do "a". Przy punkcie "a" jest wręcz gorąca, a za pompą zimna. Zimna też jest na ocinku od "e" do "d".

Może za słaba pompka po prostu?

Macie jakis pomysł?

Opublikowano

czy to jest zadanie ze szkoły czy realna sytaucja ??

bo jak realna to wykonawca powinien sie wrócic do szkoły i czegos tam nauczyc

 

wrecz rece mnie opadaja jak to czytam i widze rys

 

pompa cyrkulacyjna nie słuzy do wymuszania obiegu przy zasobniku i w dodatku bez odpowierzenia

normaln pompa obiegowa i bez odpowietrzenia wypchnie powietrze z wezownicy bez problemu

Opublikowano

Hey!

"pompa cyrkulacyjna nie słuzy do wymuszania obiegu przy zasobniku i w dodatku bez odpowierzenia

normaln pompa obiegowa i bez odpowietrzenia wypchnie powietrze z wezownicy bez problemu"

kolego Marek czy mógłbyś powiedzieć skąd z tego schematu wiesz że to jest pompa cyrkulacyjna a nie pompa obiegowa?

A jak powinno być - zawór zwrotny za czy przed pompą?

Pozdrawiam!

Opublikowano
Marek czy mógłbyś powiedzieć skąd z tego schematu wiesz że to jest pompa cyrkulacyjna a nie pompa obiegowa?

A jak powinno być - zawór zwrotny za czy przed pompą?

nie ze schematu tylko z opisu autora to wynika , czytaj uwaznie

a zz bym dał po stonie tłocznej pompy ,

Opublikowano

Grundfos UP15-14B - to pompa cyrkulacyjna ....

Opublikowano
  • Autor

No to wtopa instalatora. Dzięki. Będzie musiał przerobić, tylko to ja kupowałem pompę.

Ponieważ pompa c.o. to też grundfos, to chciałbym kupić tu równiez grundfosa.

Polecicie jakis typ? UPS jakiś mniejszy może? Na c.o. mam UPS25-60.

Pozdrawiam

Opublikowano

Ta pompa to pompa cyrkulacyjna jak napisano w jednym z poprzednich postów. Wystarczy UPS 25-40. tak samo na c.o. Pompa jest za duża. Tam też wystarczyła by UPS25-40. Ale już jest..

Opublikowano
  • Autor

I zawór zwrotny faktycznie po stronie tłocznej pompy?

Pozdr

  • 11 miesięcy temu...
Opublikowano

czy to jest zadanie ze szkoły czy realna sytaucja ??

bo jak realna to wykonawca powinien sie wrócic do szkoły i czegos tam nauczyc

 

wrecz rece mnie opadaja jak to czytam i widze rys

 

pompa cyrkulacyjna nie słuzy do wymuszania obiegu przy zasobniku i w dodatku bez odpowierzenia

normaln pompa obiegowa i bez odpowietrzenia wypchnie powietrze z wezownicy bez problemu

 

 

Witam, czy możesz wyjaśnić konkretnie dlaczego ta pompa nie nadaje się jako pompa ładująca?

  • 1 rok później...
Opublikowano

U mnie taka pompa działa, jak zwykle nasi bożej łaski instalatorzy popisali się wiedzą. Moim zdaniem, nie ma żadnych przeciwwskazań, sam mam taką, poza jednym....

 

Pompy cyrkulacyjne grundfos wyłączają się w momencie przekroczenia 95 stopni, co może rodzić pewien problem. Otóż w momencie przekroczenia temperatury alarmowej na kotle np. 90 stopni, w wielu sterownikach jest funkcja, której zadaniem jest włączyć ładowanie podgrzewacza wody. Niestety wszystko jest dobrze, do czasu gdy temperatura jest poniżej 95 stopni. Po przekroczeniu 95 najpierw włącza się głośny alarm w pompie, potem wyłącza się sama pompa, więc ostatnia deska ratunku jaką było ładowanie bojlera, właśnie przestaje funkcjonować.Poza tym same zalety, jak niski pobór prądu. Takich pomp używają overclockerzy, do chłodzenia swoich podkręconych komputerów, więc zasadniczo ograniczeniem jak wykorzystasz pompę, jest twoja wyobraźnia.

 

Co do problemu, który pewnie jest już dawno rozwiązany, pompa pewnie była zapowietrzona. Wystarczy odkręcić lekko pierścień.

Edytowane przez arthi

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.