simonex77 Opublikowano 13 Maja 2010 #1 Opublikowano 13 Maja 2010 witam serdecznie wszystkich!mam taki oto problem;mam zwykly piec i skusilem sie na kupno regulatora z dmuchawa.i to byl moj blad ale trudno trzeba jakos z tego wyjsc.po przeczytaniu wielu porad ekspertow jestem przekonany do zakupu miarkownika ciagu zwyklego lub elektronicznego!ale zeby nie zmarnowala sie dmuchawa to bym ja zostawil i ustawil jej moc na minimum a miarkownik zainstalowal na drzwiczkach od zasypu na klapce od powietrza wtornego!np dmuchawa ma ustawiona temp. 60 stopni a miarkownik zamyka powietrze wtorne przy 65stopniach!przy dmuchawie otwor z ktorego pobiera powietrze zakryty w polowie i moc na minimum!jak by to nie zadzialalo to bede zmuszony dmuchawe wymontowac i kupic miarkownik elektroniczny do dolnych drzwiczek!i czy jest sens montazu miarkownika na powietrzu wtornym?z gory dziekuje za odpowiedzi!pozdrawiam! Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 13 Maja 2010 #2 Opublikowano 13 Maja 2010 Ale o co chodzi z tym wentylatorem? Co jest nie tak? Cytuj
vernal Opublikowano 13 Maja 2010 #3 Opublikowano 13 Maja 2010 Poza tym, Twój piec może już mieć powietrze wtórne, a niekoniecznie o tym wiesz. Zwiększanie ilości powietrza wtórnego nie zawsze może przynieść pożądany efekt. Wygląda na to, że sam zdiagnozowałeś przyczynę Twoich problemów, więc napisz jaka ona jest. Jakbyś pokazał schemat kotła i napisał co jest nie tak, to łatwiej byłoby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Czyli to, co napisał kol. Guitar. Pozdrawiam. Cytuj
simonex77 Opublikowano 13 Maja 2010 Autor #4 Opublikowano 13 Maja 2010 chodzi mi i o to ze jak pali sie z dmuchawa to strasznie kopci i smoli!a wyprobowalem palic od gory odchylajac tylko dolne drzwiczki palilo sie pieknie i piec suchutki a pale weglem brunatnym!ale temp. mocno podchodzi i chcialbym to wyregulowac!dzieki za zainteresowanie! Cytuj
GuMac Opublikowano 13 Maja 2010 #5 Opublikowano 13 Maja 2010 a masz mieszacz 4-drożny ??? PoZdro Cytuj
vernal Opublikowano 13 Maja 2010 #7 Opublikowano 13 Maja 2010 simonex77 napisał(a): chodzi mi i o to ze jak pali sie z dmuchawa to strasznie kopci i smoli!a wyprobowalem palic od gory odchylajac tylko dolne drzwiczki palilo sie pieknie i piec suchutki a pale weglem brunatnym!ale temp. mocno podchodzi i chcialbym to wyregulowac!dzieki za zainteresowanie! A z dmuchawą palisz od góry czy od dołu? Cytuj
simonex77 Opublikowano 14 Maja 2010 Autor #8 Opublikowano 14 Maja 2010 palilem normalnie od dolu i tez byla masakra!ale wyprobowalem od gory bez dmuchawy i jest o wiele lepiej!zasyp 10 malych lopat wegla brunatnego trzyma cieplo okolo 5 h ale temp wzrasta do 70 stopni i to bym chcial wyregulowac zeby bylo np.8h a z temp. 55!dom mam 170metrow okna plastiki styropian 6cm!piec zwykly smieciuch 1,7kw!i tak teraz mysle o tych miarkownikach ciagu zamiast dmuchawy! Cytuj
IVEN Opublikowano 14 Maja 2010 #9 Opublikowano 14 Maja 2010 to zakładasz taki miarkownik z klapką powietrza pierwotnego w dolnych drzwiczkach. Uszczelniasz drzwiczki i klapkę ,żeby wyeliminować niekontrolowane przedmuchy , a tym samym wzrost temperatury na kotle i masz pełną kontrolę palenia . Spalanie masz wtedy czyste i dłuższe-bez smoły . Mam tak od dwóch lat , wcześniej miałem też wentylator i sterownik , ale szybko z tego zrezygnowałem Cytuj
vernal Opublikowano 14 Maja 2010 #10 Opublikowano 14 Maja 2010 simonex77 napisał(a): palilem normalnie od dolu i tez byla masakra!ale wyprobowalem od gory bez dmuchawy i jest o wiele lepiej!zasyp 10 malych lopat wegla brunatnego trzyma cieplo okolo 5 h ale temp wzrasta do 70 stopni i to bym chcial wyregulowac zeby bylo np.8h a z temp. 55!dom mam 170metrow okna plastiki styropian 6cm!piec zwykly smieciuch 1,7kw!i tak teraz mysle o tych miarkownikach ciagu zamiast dmuchawy! I znów wywnioskowałem, że nie próbowałeś palić od góry z dmuchawą. Spróbuj tak i napisz jakie efekty. Cytuj
tqlis Opublikowano 14 Maja 2010 #11 Opublikowano 14 Maja 2010 Abys nie doprowadzil sie do grobu czasem z tym pomyslem - miarkownik do klapki powietrz wtoenego. Dmuchawa dmucha, a przez klapke do ktorej jest podl miarkownik wydobywaja sie spaliny. Bez dmuchawy, mozna sie w takie cos bawic. Ale jak juz masz dmuchawe, to wszystko inne musi byc szczelne. Proponuje dmuchawe sprzedac na allegro i miarkownik podpiac do drzwiczek powietrza pierwotnego. W klapce powietrza wtornego zostawic szczeline, tak, aby ładnie sie dopalalo (mam na mysli gazy). Cytuj
simonex77 Opublikowano 14 Maja 2010 Autor #12 Opublikowano 14 Maja 2010 teze tak pewnie zrobie!sprzedam dmuchawe i kupie miarkownik!i mam dwa do wyboru jeden firmy unister i drugi firmy elfran!ten drugi ma funkcjesynchroniczna ? jest nowością w tego typu urządzeniach. Pompa zostaje uruchomiona po osiągnięciu zadanej temperatury w kotle (klapa popielnika zamknięta). Jeżeli temperatura się obniży następuje wyłączenie pompy (klapa popielnika otwarta). Taki sposób działania zwiększa efektywność działania całości obiegu. chcialbym sie dowiedziec czy ta funkcja synchroniczna ma jakis wplyw na ekonomiczne spalanie czy moze to jest kolejny gadzet!dziekuje za zainteresowanie! Cytuj
Duck Opublikowano 14 Maja 2010 #13 Opublikowano 14 Maja 2010 Witam Wszedłem na stronę „elfran”, ale poza użyciem magicznych deklaracji o poprawie efektywności pracy kotła dzięki synchronicznej pracy miarkownika, producent niestety nie podparł tego stwierdzenia bardziej konkretnym opisem. Też zrezygnowałem z używania dmuchawy z powodów szeroko opisanych i uzasadnionych na forum, jestem zadowolony z przejścia na miarkownik. Pochwalę się, teraz na razie jeszcze z pewną nieśmiałością ( po sprawdzeniu w ciągu kilku sezonów będę mógł upewnić się o skuteczności swoich rozwiązań), że w tym sezonie spaliłem tylko 4,5t węgla w porównaniu z 6t w innych latach. Możesz w 99% być pewien, że dzięki miarkownikowi uzyskasz oszczędności w opale, o skali zdecydują doświadczenia przeprowadzone na „żywym organizmie. Ponieważ jest trochę czasu do nowego okresu grzewczego nie śpiesz się z zakupem, poczytaj o doświadczeniach Kol. z forum, wielu przekazało cenne informacje, opisało problemy, bo niestety nie są to rozwiązania bezbolesne i automatyczne. Są to bardzo proste urządzenia i nie spodziewaj się raczej, że po wydaniu kilkuset zł uzyskasz dzięki zastosowaniu któregokolwiek z nich rewelacyjne efekty. Na temat regulacji powietrza wtórnego na tym i zbliżonych tematycznie forach jest sporo opisów, ja na koniec sezonu zabudowałem sobie miarkownik powietrza wtórnego, ale było już zbyt mało czasu na sprawdzenie w praktyce. Są jeszcze miarkowniki mechaniczne ( cieczowe ), tańsze, też pozytywnie oceniane w działaniu. Sprawa montażu, tak jak napisali poprzednicy, nię łącz dzialania dmuchawy z otwieraniem klapek, główna regulacja zdecydowanie na klapie powietrza głównego na drzwiczkach popielnika. Pozdrawiam Cytuj
aaaaaa Opublikowano 16 Maja 2010 #14 Opublikowano 16 Maja 2010 Ja nie mając miernika spalałem do 3 t a w tym roku spaliłem niecała 1 t ale paliłem również drewnem ale to jesienia tylko, wiec miarkowinik przynosci oszczędność Cytuj
tqlis Opublikowano 25 Maja 2010 #15 Opublikowano 25 Maja 2010 Ja kupilem ESBE. Produkt warty swojej wartosci, trzyma zadane parametry. Do kupienia w Castoramie. Cytuj
vernal Opublikowano 25 Maja 2010 #16 Opublikowano 25 Maja 2010 Panowie ale cudujecie. Palenie z dmuchawą w kotle górnego spalania to chyba najprostsza rzecz jaka istnieje. Zapalić od góry i ustawić dmuchawę na sensowne minimum. Reszta dzieje sie sama i dymu nie widać ani żadnej sadzy ani nic :lol: Pozdrawiam. Cytuj
polon Opublikowano 21 Września 2010 #17 Opublikowano 21 Września 2010 Witam właśnie za "chwileczkę" rozpoczynam mój pierwszy sezon palenia w kotle stałopalnym. (tzn. świeży leszczu:). Wcześniej przez 2 lata przyglądałem się jak licznik gazowy "robi" jako wentylator ; non stop kręcił- a "gazownia" kręciła także dzięki mnie niezłe lody. Mój nowy kocioł ok. 30KW (stary poniemiecki duży dom piwnica, 2 piętra + strych ocieplony , grube ceglane nieocieplone ściany,nowe szczelne okna+ bojler 150l) sterownik + nadmuch (tzw samoróbka -zakład ślusarski)) przy pierwszym teście błyskawicznie zagotował wodę , okopcił, zasmrodził kotłownię i okolicę i wyprodukował masę smoły. Paliłem suchym drewnem z niewielkim dodatkiem węgla - orzech. Dodam ,że paliłem od dołu starą metodą. Teraz chciałbym przetestować metodę od góry. Jakie macie Państwo propozycje co do ustawień temp.kotła , włączania pompy i nadmuchu (częstość i siła...) Do komory myślę, że mogę jednorazowo załadować ok 30 kg węgla. Czy przydałaby się miarkownik a nadmuch na półkę ? Pozdrawiam ciepło (oby jak najdłużej:) <_< Cytuj
HP79 Opublikowano 22 Września 2010 #18 Opublikowano 22 Września 2010 polon Przydałby się rysunek kotła (przekrój) z zaznaczeniem miejsc, gdzie twórca przewidział podawanie powietrza. Zwykle stosuje się albo nadmuch (pod ruszt) albo miarkownik (sterujący dopływem powietrza pod ruszt). Jednoczesne użycie dmuchawy i miarkownika może być niebezpieczne ze względu na możliwość wydostawania się spalin z kotła do pomieszzcenia, w którym stoi. Cytuj
polon Opublikowano 22 Września 2010 #19 Opublikowano 22 Września 2010 Dziękuję za odpowiedź <_< nadmuch w moim piecu skierowany jest z boku kotła pod ruszt. Za paleniskiem znajdują się pionowe kanały. Na żadnych drzwiczkach dobrze uszczelnionych nie ma klap ani innych otworów. Załóżmy, że palę na orzechu ożywając nadmuchu i sterownika - palenie od góry wsadu - tak chciałbym .Ewentualne przeróbki (miarkownik) pozostawiam na później. Jakie ustawienia byłby optymalne biorąc pod uwagę mój pierwszy opis . pozdrawiam Cytuj