Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Wymiana piecokuchni - kocioł na paliwo stałe a poprawność instalacji.


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Cześć, 

Wymieniam piecokuchnie na kocioł na paliwo stałe i zapewne muszę trochę przerobić instalację i tu moja prośba czy zerkniecie na jej poprawność.

Rys 1. prezentuje obecne podłączenie instalacji, na Rys. 2 jest zawór różnicowy/zwrotny i tu pytanie czy w obecnej instalacji jest sens jego montażu skoro piec i tak nie będzie działał bez prądu. Rys. 3 przedstawia schemat bez zaworu zwrotnego.

Z góry dziękuje za pomoc.

instalacja CO 3 cwu co.png

Opublikowano (edytowane)

 

Układ otwarty czy zamknięty?                                       

Jak to układ otwarty to bezpośrednio z kotła musi iść rura bezpieczeństwa do naczynia wyrównawczego.

Edytowane przez rambo5
Opublikowano (edytowane)

Zapomnialem dopisac uklad otwarty i niestety naczynie wyrownawcze jest pociagniete z tej nitki co wychodzi z pieca czyli idzie na naczynie,bojler i grzejniki.

Edytowane przez Mario86
Opublikowano

Na blenkytnej rurke 4d-powrot kotla brakuje pompki cyrkulacyjnej.Bez tej pompki nie bedzie sterowanie 4d poprawnie dzialac.CWU bezprosrednio z obiegu kotlowego,ZZ oczywiscze w obiegoch wszystkich tak,by pompki nie przeciagywaly.

Opublikowano (edytowane)

Poprawiłem schemat, pompa również do CWU jeśli będzie osobna nitka ?

Jest sens przerabiania CWU na osobny obieg? w lato grzeję grzałka na CWU.

schemat osobno cwu.jpg

Edytowane przez Mario86
Opublikowano

Powrot cwu naležy tež w obieg kotlowy pomiedzy ZZ pod pompa cyrkulacyjna  i powrot kotla.Osobny obieg ma senz,bo bedziesz czesto zasilac grzanie nižsza temp,niž bedzie wygodne dla CWU.Natomiast kociol bedzie w tym czasie hulac na 60-70 bezproblemowo.

Opublikowano (edytowane)

Nie rozumiem do końca pierwszego zdania. CWU powrót łączy się z powrotem z grzejników, czy ma się łączyć przed zaworem zwrotnym a za pompą na powrocie kotła ?

Edytowane przez Mario86
Opublikowano (edytowane)

Powrot CWU prosto w rure pomiedzy powrot kotla i zz.Ten zz w kotlowym obiegu tak wymusza przeplyw obiegu CWU poprzez kociol i nie mieszanie sie przeciwpradowo poprzez 4d,czy walkowanie z pompa kotlowa.ZZ w obiegu CWU potym broni pchaniu odwrotnym kierunkiem poprzez CWU przy pracy tylko pompki kotlowej.

Eee,nie wiem,czy zrozumiale.... Jak bys zrobil tak jak na ostatnim zdejcju,ale w powrot kotla zainstalowal T i w jeden krocec tak jak na zdejcju i w drugi powrot CWU.

Edytowane przez bercus
Opublikowano (edytowane)

Tak.Dodaj tež zz w obieg grzewczy.Niczego tym nie zepsujesz.

Edytowane przez bercus

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.