bufor 4 rurowy równoległy - mechanizmy działania


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Właśnie rozkminiam mechanizmy działania takiego bufora i zastanawiam się, czy to mityczne zaciąganie z dołu bufora przy większym przepływie na odbiorze faktycznie jest zagrożeniem.

Założenie początkowe: pompa ciepła dąży do delta t 5 stopni, na podłogówce też dążymy do delta t 5 stopni.

1. Pompę dobieramy tak, żeby dała radę przy -20 oraz miała rezerwę na CWU dla 4 osób 2 kW. 

2. Mamy obliczone, że przy -20 potrzebujemy 12 kW mocy grzewczej.

3. Podłoga jest zaprojektowana tak, żeby wyemitować 12 kW dla delta t 5 stopni przy określonym w projekcie przepływie.

4. Skoro potrzebujemy 12 kW z pompy i pompa ma to samo delta t do podłogówka, to nominalny przepływ z pompy wymagany do przekazania 12 kW jest taki sam jak przepływ sumaryczny na podłogówce.

5. Pompa jest 14 kW, więc ma przepływ nominalny wyższy niż sumaryczny wymagany przepływ na podłogówce.

6. Jeśli pompa działa z maksymalnym przepływem to bufor się ładuje.

7. Jeśli pompa moduluje przepływ to może dojść do sytuacji, że jest zaciągana woda z dołu z bufora bo przepływ na odbiorze jest większy niż na ładowaniu.

8. Jeśli faktycznie w wyniku tego spadnie temperatura na wylocie do podłogówki to spadnie też temperatura powrotu z podłogówki.

9. Jeśli spadnie temperatura powrotu to pompa ciepła zwiększa przepływ.

10. Zjawisko zaciągania z dołu bufora jest więc chwilowe i nie wpływa znacząco na COP.

11. Jeśli w sposób trwały przepływ na odbiorze z bufora będzie większy niż na zasilaniu bufora to faktycznie byłoby stałe obniżenie temperatury na zasilaniu podłogówki.

12. Jednak założenie początkowe, czyli delta t taka sama dla pompy i dla podłogówki, uniemożliwia taką trwałą sytuację.

13. Na odbiorze, czyli podłogówce lub grzejnikach, raczej nie projektuje się delty t mniejszej niż 5 stopni, a przy większej delta t na odbiorze przepływ na odbiorze będzie mniejszy.

14. Nie ma znaczenia punkt biwalentny, bo jeśli pompa ma oddać 12 kW przy -20 może się wspomagać grzałką, ale i tak potrzebuje określonego przepływu żeby oddać tę moc.

Jeśli w którymś z punktów jest błąd w rozumowaniu proszę poprawcie mnie.

Edytowane przez WlodekG
Opublikowano
6 godzin temu, WlodekG napisał(a):

.

Jeśli w którymś z punktów jest błąd w rozumowaniu proszę poprawcie mnie.

Błędem jest ten pomysł z buforem, dlaczego koniecznie chcesz go wpinać w układ z pompą?

Opublikowano

Jak duży jest ten bufor?

Opublikowano

To taki trochę do wszystkiego i do niczego. Jak chcesz mieć coś do defrostów, to za duży, jak chcesz grzać cwu to bez sensu. To jest raczej do kotła niż PC.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano (edytowane)

Kaisai nie  wymaga bufora do gwarancji czy prawidłowego funkcjonowania tylko zachowania zładu wody

 

Minimalny zład wody

R32 MODEL 06/08/10 80 L

R32 MODEL 12/14/16 100 L

R32 MODEL 22/30 200 L

Edytowane przez cezario1
Opublikowano (edytowane)

Do 4- 6kW wystarczy 60l

Edytowane przez o6483256
Opublikowano (edytowane)

Dziękuję, faktycznie masz rację. Ja opierałem się na wytycznych instalacyjnych, a jak widać są to zalecenia a nie warunek gwarancji. 

Jeśli pompa z PC nie obsłuży całego domu to zamiast bufora sprzęgło hydrauliczne? Czy to coś polepszy? 

Edytowane przez WlodekG
Opublikowano

Natomiast w Panasonicu nie wystarczy odpowiedni zład wody tylko bufor musi być obojętnie jak podłączony. 

Trzeba patrzeć jakie są wytyczne dla Twojej nowej PC

Opublikowano (edytowane)

Ok ale jak czytam to to głównym argumentem za brakiem bufora jest to, że jeśli zład wody wystarczy to jest zbędnym wydatkiem. Ja już mam bufor więc... Dobrze pełni rolę sprzęgła przy kilku pompach obiegowych, wydłuża cykle pracy pompy ciepła i stanowi zabezpieczenie gdyby mi przyszły do głowy zmiany typu dodatkowe źródło ciepła albo zamykanie pętli.

Podłączę raczej ale z dokładnymi pomiarami temperatury, być może na zaworach tak, żeby można było zrobić 4t lub 3t i potestuję.

Edytowane przez WlodekG
  • Zgadzam się 1
Opublikowano (edytowane)
15 godzin temu, WlodekG napisał(a):

200 l. Mam zbiornik kombinowany 300 cwu na górze 200 bufor na dole.

Jak masz taki zbiornik to skończy się na podłączeniu takim jak masz.

 

14 godzin temu, carinus napisał(a):

To taki trochę do wszystkiego i do niczego. Jak chcesz mieć coś do defrostów, to za duży, jak chcesz grzać cwu to bez sensu. To jest raczej do kotła niż PC.

Nawet do kotła do magazynowania ciepła będzie gorszy niż 2 osobne zbiorniki.

Taki ma więc musi zostać. Według mnie precyzyjnie temperatury wody dla zbiornika CWU i CU nie ustawi. Musi wypracować jakiś kompromis.       

2 godziny temu, WlodekG napisał(a):

Podłączę raczej ale z dokładnymi pomiarami temperatury, być może na zaworach tak, żeby można było zrobić 4t lub 3t i potestuję

Najmądrzejsze co możesz zrobić. Ja też tak miałem zrobione że mogłem zaworami  sobie z podłączenia równoległego zmienić na szeregowego.

Zostało szeregowe podłączenie ale ja mogę w Panasonicu ustawić na stały przepływ i ustawić ten przepływ na jaki chcę. Na PWE było nie dogrzane piętro przy niskiej temperaturze wody natomiast przy 40st dobrze u mnie działa grawitacja więc problemu nie ma nawet na PWE

Podsumowując na moim przykładzie dla Ciebie

Jak masz piętrowy dom to szeregowe rozwiązanie nie będzie dobre ale przy parterowym było by najlepsze. 

Pozostało potestowa pozostałe 2 podłączenia i wybrać które będzie działało lepiej. Podejżewam że będzie to jakie masz ze względu na CWU 

Edytowane przez cezario1
Opublikowano (edytowane)

No to wymyśliłem, tylko się nie śmiejcie 🙂 "układ równoległego zasilania bezpośredniego z podwójnym odsprzężeniem" i "układ równoległego powrotu".

Mam 6 króćców bufora 1 cal (3 na górze na tej samej wysokości i 3 na dole na tej samej wysokości). Układ rur w kotłowni sprzyja, więc wymyśliłem tak:

1. Zasilanie: z hydroboksa wychodzi 40 mm i rozdziela się na trójniku na 2 razy 40 mm. Jedna odnoga idzie w stronę jednego króćca bufora na którym jest trójnik, do bufora w bok i na wprost do 11 pętli podłogówki, a druga odnoga idzie do drugiego króćca bufora gdzie jest trójnik, w bok do króćca i na wprost do 6 pętli + 5 grzejników.

2. Powrót: z 11 pętli powrót idzie do jednego z króćców bufora, z 6 pętli + grzejniki do drugiego a trzecim wraca do hydroboksa.

Może nietypowo to wygląda, a logicznie się układa. Akurat zasilanie i powrót góry z 11 pętlami jest po jednej stronie bufora, zasilanie i powrót z 6 pętli z drugiej naprzeciwko, a hydroboks na środku naprzeciwko trzeciego króćca bufora.

 

Chociaż w sumie zasilanie może być do jednego króćca środkowego bypass bo tutaj będą bardzo małe przepływy. Za tym trójnikiem na 3 obiegi.

 

Godzinę temu, cezario1 napisał(a):

Taki ma więc musi zostać. Według mnie precyzyjnie temperatury wody dla zbiornika CWU i CU nie ustawi. Musi wypracować jakiś kompromis.   

Dlaczego ten bufor w zintegrowanym jest kiepski? Jaki najlepiej powinien być do układu 3 rurowego lub 4 rurowego?

Edytowane przez WlodekG
Opublikowano

Jak wyobrażasz sobie pracę tego bufora dla rozdzielenia obiegu grzewczego i grzania cwu?

Opublikowano (edytowane)

Zawór trójdrogowy jest przed rozgałęzieniem, na przewodzie wychodzącym z hydroboksu. Nie pisałem o nim bo nie był tematem 🙂

Edytowane przez WlodekG

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.