Niżej niż 35 stopni to nie może dojść z temperaturą podłogi przynajmniej przez pół dnia,potem się wyłączy ale postój i tak nie więcej niż 1,5 godziny. Jak 35 to chodzi ok.2 godzin,postój też 1,5 godziny. Temperatura kotła jest dobra 66 stopni na kotle i 58 powrót. Nie policzyłem dokładnie ile razy się załącza na dobę jeśli bym miał bez sterowania tylko praca ciągła to w domu w końcu upał by był już to wypróbowałem. Sterownik musiał by sterować pompą a nie kotłem wtedy było by ok. Ale nie umiem w sterowniku kotła przełączyć zacisków, żeby było sterowanie pompą przez termostat,bo wyjście dodatkowe jest już zajęte przez pompę kotłową 

Opublikowano
W dniu 24.01.2026 o 09:28, Jarek75 napisał(a):

Dodam ,że kocioł chodzi w trybie sterowania czujnikiem temperatury podłogi z Tech 292 ponieważ jest podłogówka, więc widać czasu postoju ale bardzo krótkie 

i tu masz problem. wszelkiego rodzaju te udziwnienia typu termostaty do tego prowadzą. Pozbądź sie tego, a wszystko będzie lepiej

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Niżej niż 35 stopni to nie może dojść z temperaturą podłogi przynajmniej przez pół dnia,potem się wyłączy ale postój i tak nie więcej niż 1,5 godziny. Jak 35 to chodzi ok.2 godzin,postój też 1,5 godziny. Temperatura kotła jest dobra 66 stopni na kotle i 58 powrót. Nie policzyłem dokładnie ile razy się załącza na dobę jeśli bym miał bez sterowania tylko praca ciągła to w domu w końcu upał by był już to wypróbowałem. Sterownik musiał by sterować pompą a nie kotłem wtedy było by ok. Ale nie umiem w sterowniku kotła przełączyć zacisków, żeby było sterowanie pompą przez termostat,bo wyjście dodatkowe jest już zajęte przez pompę kotłową 

Kocioł ma sterownik Tech APCK Slim a do tego sterownika podpięty jest sterownik temperatury pomieszczenia Tech St 292 w tym przypadku podłogi gdzie czujnik jest w centralnym miejscu domu i to on odpowiada za włączenie i wyłączenie kotła. Jeśli chodzi o schematy podłogówki nic nie mam nawet która sekcja za które pomieszczenie odpowiada, taki majster to robił jest dziewięć pętli. Nie mogę odłączyć ST292 sterowania kotłem bo w trybie pracy ciągłej porostu po kilku tak ok.8-9 godzin robi się za ciepło ,kocioł nie wie ,że pomieszczania są dogrzane i pracuje cały czas. Temperatura podana na podłogówkę idzie przez zawór 4D na nim żądaną jest 35 stopni i przy tym ustawieniu kocioł się dogrzewa już po około 15min i działa aż ST292 nie powie mu już dosyć i wtedy się wyłącza. Teraz na dworze zrobiło się ciepło około 0 stopni to jest cacy.

Opublikowano

Temperatura podłogi 35C jest niedopuszczalna. wg wszelakich przepisów projektowych temp wylewki nie może przekraczać 28C dla pokoi, tylko dla łazienek dopuszcza się 32C.

Decydującym parametrem jest temp powietrza w danym pomieszczeniu.

Trzeba jeszcze wykonać regulację przepływów w pętlach, tak aby w pomieszczeniach były wymagane temperatury a "majstra" pogonić!

Opublikowano (edytowane)

Wywal/czy wylacz w sterowniku kotla tego techa i zrob ustawienia,ktore xkrat tu byly opisane.Poczytaj i zapoznaj sie porzadnie INSTRUKCJI OBSLUGI sterownika kotla i sterowania 4D.Jesli tam jest gdzies ustawione,že min. temp.CO jest 35,to nie zejdzie nižej jej ustawienie w nastawach.Czy wogole w podstawowym ustawieniu masz ustawione sterowanie podlogi i nie grzejnikmi.Bo takto podloga ci rozpeka i bedziesz mial z podlog piaskownicy.

Edytowane przez bercus
Opublikowano

Ale te 35 to jest zadana temperatura zaworu jak mierzę termometrem na wejściu w listwę zasilająca to jest ok.26-27stopni. Przepływy są ustawione tak , żeby był komfort cieplny to już przerabialiśmy na forum zresztą z waszą pomocą i tam się za wiele zrobić nie da.Przeplywy ustawione na 4 najkrótszych pętlach na 1,8 następne 5 na 2.0 mniej to brak komfortu pompa na 1 biegu jak bieg pompy wyższy przepływ większy ale kocioł nie dochodzi nawet do 45 stopni,bo zalewa go zimna woda 

Teraz nie ma na co narzekać tylko temperatura spalin jakaś niska 85-90 stopni,czy to z kominek nie będzie problemu,komin systemowy.

Opublikowano

Dzień dobry, jaki jest ustawiony minimalny skok zaworu 4D? oraz jaki jest ustawiony czas kontroli temperatury?

Opublikowano

Czyli w rozdielaczu 3d,czy gdzie znika 8°na zasilaniu zawor-rozdielacz?

Opublikowano

Też się zastanawiam gdzie gubi się ta temperatura, ile tam w sumie tej podłogi jest w rurach położone, że tak zalewa kocioł zimną wodą przecież przy 35 stopniach to ten piec powinien połknąć tą wodę jak smok Wawelski. Ja mam w instalacji około 240 litrów i spadek na wyjściach na dom (4 piony) przy zadanej 35 stopni na wyjściu za zaworem 4D max 3 stopnie różnicy na najdalszym odejściu.

Opublikowano

Ale te 35 to jest zadana temperatura zaworu jak mierzę termometrem na wejściu w listwę zasilająca to jest ok.26-27stopni. Przepływy są ustawione tak , żeby był komfort cieplny to już przerabialiśmy na forum zresztą z waszą pomocą i tam się za wiele zrobić nie da.Przeplywy ustawione na 4 najkrótszych pętlach na 1,8 następne 5 na 2.0 mniej to brak komfortu pompa na 1 biegu jak bieg pompy wyższy przepływ większy ale kocioł nie dochodzi nawet do 45 stopni,bo zalewa go zimna woda 

To są dobre pytania tylko ja nie znam na nie odpowiedzi pewnie ten co podłogówkę układał pewnie zna.

Opublikowano

Podejrzewam że nawet ten co robił tą instalacje nie zna odpowiedzi. Idąc tropem dalej, proszę zmierzyć temperatury zaraz za zaworem 4D i możliwie najdalej od tego zaworu na wyjściu już na instalację - czy to się pokrywa z tym co jest zadane i zmierzone przez sterownik pieca? Do tego ponawiam pytanie jaki jest minimalny skok zaworu 4D oraz co jaki czas sprawdza temperaturę (kontrola temperatury)? 

Opublikowano

Histereza 0,4 stopnia,skok jednostkowy 5% minimalne otwarcie 9% , czas otwarcia 2.minuty,20sek.przerwa pomiaru 55sek. 

Opublikowano (edytowane)

Dziękuję za informację, proponuje zmniejszyć skok na 3% (ja u siebie mam 2%) oraz wydłużyć przerwę pomiaru na początek do 2 minut (ja u siebie mam 6 minut), oczywiście za każdym razem proszę notować co było zmienione z ile na ile żeby można było się wrócić. Mniejszy skok powoli będzie puszczał zimną wodę powrotną do kotła a wydłużony czas pozwoli kociolkowi nadgonic moc oddaną do instalacji. Minusy tych nastaw - dłuższe dochodzenie do zadanej... (oczywiście pomijając fakt że na instalacji wszystko jest poprawne).

PS - czekam jeszcze na pomiary temperatur za zaworem 4D na instalacji i porównanie ich z tym co jest w sterowniku kotła.

Edytowane przez djbuzer
Opublikowano (edytowane)

Zdejcje rozdzielacza tež byloby przydatne.

Edytowane przez bercus
Opublikowano
Opublikowano

Może się mylę ale w tej pozycji jak jest na zdjęciu zawieradło 4d powinno być otwarte. Wygląda na źle podłączone kable, kręci odwrotnie. 

Opublikowano (edytowane)

Jeśli to jest pozycja startowa czyli minimalnego otwarcia 9% i zawór otwiera się w lewo to kierunek jest dobry, jedynie co mi nie pasuje to ta strzałka na siłowniku czy w pozycji 0 nie powinna być skierowana do góry? Czy sugerujemy się pozycją tym przecięciem na środku zaworu i dolny obrazek pokazuje pozycję 0 czyli zbliżoną jak na foto instalacji? - to zawór z siłownikiem diamond? (nie mam takiego zaworu u siebie więc nie wiem jak powinien być w pozycji 0)

Screenshot_2026-01-28-19-35-30-312_com.android.chrome-edit.thumb.jpg.25a129394dfe75262162998226e48e47.jpg

Edytowane przez djbuzer
Opublikowano

Patrząc na schemat wydaje się że jest ok. Można to sprawdzić jak załączy pompa przełączając 4d na tryb ręczny. 

Opublikowano (edytowane)

Potrzebujemy teraz do szczęścia pomiaru temperatury za pompą na ogrzewanie podłogowe widzę że leci tam kabelek z czujnika więc trzeba porównać czy temperatury pasują do tego co pokazuje sterownik, druga sprawa to interesuje mnie instalacja do C.W.U  czy na tym obiegu do C.W.U jest zamontowany jakiś zawór zwrotny? I czy tam jest zbiornik poziomy z płaszczem wodnym? Bo jedyne co mi przychodzi do głowy to tylko to że pompa przewałowa ma łatwiej popchnąć wodę ciepłą z powrotu do płaszcza bojlera i zrobić w nim sprzęgło hydrauliczne (grzejąc wodę od powrotu zamiast pchać ją do kotła przez powrót dlatego kocioł nie potrafi dojść do zadanej bo mu brakuje tej wody powrotnej z krótkiego obiegu - można do szybkiego testu zamknąć zawór powrotny za bojlerem w kierunku do pieca na C.W.U jeśli jest). Wiem że to glupie ale gdzieś się to ciepło gubi.

Edytowane przez djbuzer

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.