Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam wszystkich.

Mam problem z ogrzewaniem, kocioł tekla Draco D 25. Ogrzewanie parter podłogówka - piętro grzejnik + podłogówka w łazience, pow. grzania ok. 150m2, budynek docieplony styropianem 15cm, poddasza wełna 30cm (rok budowy budynku 2014). Problem jest z dogrzewaniem kotła - głównie przy niższych temperaturach na zewnątrz ok. -7 stopni. kocioł dogrzewa się do temperatury ok. 50 stopni, następnie zawór 4-drożny otwiera obwód i temperatura kotła spada do ok. 30 stopni, po czym kocioł znowu się dogrzewa jakiś czas i tak w kółko. Temperatura zadana na ogrzewanie to 38 stopni, jezeli dam więcej jest jeszcze gorzej. W domu można osiągnąć maksymalnie temperaturę ok. 20 stopni, nie jest to źle, ale wydaje mi się że coś tu jest nie tak. Sterownik REALTEK. Dodatkowo dzisiaj przestała mi chodzić pompka cwu (nie kręci się na wyświetlaczu sterownika) Bardzo proszę o pomoc. W załączeniu przesyłam zdjęcie instalacji.

20260112_170203 — kopia.jpg

20260112_170200 — kopia.jpg

20260112_200230.jpg

Opublikowano

Zwiekszaj temp.kotla na 70°Przy wiekszym odbioru ciepla juž roznica temperatur kociol-CO nie wystarcza do mieszania na 4D.

Opublikowano

Dzięki, spróbuję tak zrobić i dam znać czy pomogło. Wcześniej jak zwiększałem do np 50 stopni to było jeszcze gorzej, ale może faktycznie to jeszcze było za mało.

Opublikowano

Witam.

Ponawiam temat problemu z kotłem, dałem temperaturę wczoraj na 70 stopni i nadal bez zmian, kocioł dogrzewa się dosyć długo, następnie otwiera zawór 4-drogowy na podłogówkę, po czym temperatura kotła spada do ok. 30 stopni i ponownie się nagrzewa. Doda że kotłownia znajduje się w budynku mieszkalnym w części ogrzewanej, także raczej nie ma większych strat ciepła w przesyle. Z góry dziękuje za pomoc i jakieś sugestie.

Opublikowano

Przecież to oczywiste. Typowe objawy zimnego powrotu czyli brak pompy na powrocie zaworu 4 drogowego. 

Opublikowano

Poki zalaczas i wylaczas termostatom COi,to nie jest žadny kociol w stanie szybko ja dogrzac.Grzejemy 24/7 z stala niska temperatura.Termostatom tylko obnižamy jej zasilanie o 2-3˚.Pompka powrotu kotla oczywiscze wskazana.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.