Zmartwiony Opublikowano 2 Grudnia 2025 #1 Opublikowano 2 Grudnia 2025 (edytowane) Witam wszystkim mam takie problem Kocioł tekla 24 kw bez bufora dom powierzchnia 250m2 i w czym problem Temperatura przy paleniu drewnem osiąga 35 st i więcej się nie chce podnieść. Pomimo 2 lub 3 zaladunkach temperatura jest taka sama, piec jest od około 6 miesięcy, czy ktoś może podpowiedzieć o co chodzi Majster który montował piec twierdził ze bufor jest niepotrzebny Ogrzewanie jest podłogowe Prosze o pomoc bo już nie mamy sił.... Edytowane 2 Grudnia 2025 przez Zmartwiony Cytuj
rambo5 Opublikowano 2 Grudnia 2025 #2 Opublikowano 2 Grudnia 2025 (edytowane) Wstaw schemat instalacji ,albo foty instalacji. Edytowane 2 Grudnia 2025 przez rambo5 Cytuj
Tuptus Opublikowano 2 Grudnia 2025 #3 Opublikowano 2 Grudnia 2025 Nieprawdopodobne rzeczy tu czytam, 24 kW i nie grzeje ? I to jeszcze bez bufora ? Gruuuuubo.🫣 Cytuj
nightwatch Opublikowano 2 Grudnia 2025 #4 Opublikowano 2 Grudnia 2025 No 250 metrów podłogowki to parę godzin potrzebne. Ale czemu temperatura 35, nie ma żadnego mieszacza? Cytuj