Witam. Miałem zimny powrót przy przy 63 na piecu. Łapało około 38 na powrocie. Hydraulik założył pompę kotłowa ale przed zaworem 4d i wpiął się w powrót od grzejników i podlogowki. Przed tym zaworem też jest zamontowana pompa CWU

Z tego co wiem to taką pompę montuję się za zaworem 4d. Skutkiem ubocznymi zawór 4d z siłownikiem mam otwartych na ponad 60 procent bo część ciepła zabiera pompa kotłowa. 

Temperatura powrotu teraz jest niższa o 11-12 stopni od tej co jest na piecu. 

Czy może ta pompa tak zostać czy to coś przeszkadza że jest inaczej zamontowana?

17638421018861645059042028215479.jpg

IMG_20251122_203747.jpg

IMG_20251122_203628.jpg

Opublikowano

Czyli nastepny niedouczony hydraulik. Patrz schemat, tylko tak zawor 4 d dziala prawidlowo a powrot jest dogrzany a roznica temperatur ,zasilania i powrotu to ok 5 st. Wiec zmien hydraulika .Screenshot_20251017_132642_Chrome.thumb.jpg.7d96e5b1d2d8a5ea7d005fa007c3faed.jpg