CeKris Opublikowano 5 Grudnia 2024 #1 Opublikowano 5 Grudnia 2024 (edytowane) Witam Posiadam piec na pellet Eko box2 10 kw.Palę już nim trzeci sezon.Wszystko jest okej,tylko irytuje mnie częste rozpalanie pieca.Wydaje mi się,że okoła 20 razy na dobę(nie wiem gdzie to sprawdzić).Spalanie też nie małe moim zdaniem,bo w listopadzie połknął 30 worków Olczyka,a przecież było mało mrozów.Moja istalacja,to same grzejniki z termostatami na pow.80m2.Jest zawór 4D z siłownikiem.Jest pogodówka i są pompy CO,CWU i kotłowa.Instalacja raczej wzorowa.Bojler 100l. -Temperatura zadana 65 st C -histereza 5 st.C -temp, CWU 45 st.C/histereza 10st.C Piec odpala się po spadku temp.CO o histerezę i dość szybko przechodzi do podtrzymania.Jenak wykonuje to moim zdaniem za często.Dom ocieplony . Tak sobie myślę jeszcze nad regulatorem pokojowym,jednak nie wiem czy to coś zmieni?Jak myślicie?Co tu jeszcze dodać? Edytowane 5 Grudnia 2024 przez CeKris Cytuj
Kordjano Opublikowano 5 Grudnia 2024 #2 Opublikowano 5 Grudnia 2024 Masz małą histerezę kotła więc nie ma sie co dziwić że kocioł często się odpala ,pojemność wodna kotła pewnie za wielka też nie jest . Od termostatu pokojowego możesz mieć mniejszy komfort cieplny . Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 5 Grudnia 2024 #3 Opublikowano 5 Grudnia 2024 3 godziny temu, CeKris napisał(a): Moja istalacja,to same grzejniki z termostatami na pow.80m2 10 kW to za duża moc kotła na 80 m2 z ociepleniem. Dlatego często się włącza i dużo pali. 56 minut temu, Kordjano napisał(a): Masz małą histerezę kotła więc nie ma sie co dziwić Histereza tu nie wiele zmieni przy tak przewymiarowanym do zapotrzebowania kotle. 1 Cytuj
Kordjano Opublikowano 5 Grudnia 2024 #4 Opublikowano 5 Grudnia 2024 @Piecuch19 U ciebie to nic nigdy się nie zmieni , to co miał sobie kupić piec pelletowy 5kw , znasz taki? Może mu doradzisz palenisko zmniejszyć ,cegłami wyłożyć , bufor same straty przecież . 2 Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 5 Grudnia 2024 #5 Opublikowano 5 Grudnia 2024 Obiektywnie stwierdzam fakt - bez czarowania o histerezach. 1 Cytuj
Kordjano Opublikowano 5 Grudnia 2024 #6 Opublikowano 5 Grudnia 2024 Ja też mam przewymiarowany a jestem mega zadowolony , a i przed założeniem bufora źle nie miałem . Mnie ogrzewanie kosztuje 3tony pelletu po 1000zł za tonę , Ty chyba wiecej musisz wydać z tego co pisałeś . Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 6 Grudnia 2024 #7 Opublikowano 6 Grudnia 2024 (edytowane) Mam więcej do ogrzania niż Ty. Ile Cię kosztuje 1 kWh? Podpowiedź autorowi tematu gdzie kupić pellet po 1000zl/tona bo mu za dużo pali. Edytowane 6 Grudnia 2024 przez Piecuch19 Cytuj
Kordjano Opublikowano 6 Grudnia 2024 #8 Opublikowano 6 Grudnia 2024 Więcej nie więcej ,dom nie jest w nowych standartach 10na 10 m razy parter pietro , poddasze nie jest tak mało . Popacz na ogłoszenia a zobaczysz że idzie kupić pellet za 1000 ,1100 zł za tonę nawet z dostawą i to całkiem przyzwoity ,przynajmniej w małopolsce , a nie pisz o jakiś kosmicznych cenach pelletu z przed dwóch lat . 1 Cytuj
ManiekBasick Opublikowano 6 Grudnia 2024 #9 Opublikowano 6 Grudnia 2024 Można dołożyć bufor 200-300l ale można też spróbować zmniejszyć moc max na 5-6kw i zwiększyć histereze na 15stopni powinno coś pomóc. Cytuj
wuwok1 Opublikowano 6 Grudnia 2024 #10 Opublikowano 6 Grudnia 2024 Dołożyć bufor, i kocioł niech pracuje na pełnej mocy. Wzrośnie ekonomika a i ilość rozpaleń spadnie. Jedyne rozsądne wyjście. Cytuj
PioBin Opublikowano 6 Grudnia 2024 #11 Opublikowano 6 Grudnia 2024 9 godzin temu, CeKris napisał(a): Tak sobie myślę jeszcze nad regulatorem pokojowym,jednak nie wiem czy to coś zmieni?Jak myślicie?Co tu jeszcze dodać? Spokojnie. Prawdopodobnie kociol jest za duzy. Wejdz na strone https://cieplo.app i wypelnij rzetelnie aby zobaczyc czy faktycznie tak jest czy problem w instalacji. Podniesienie temp. kotla i zwiekszenie histerezy spowoduje mniej rozpalen, wynik nie bedzie oszalamiajacy. Praca od termostatu pokojowego spowoduje kolejne mniej rozpalen ale kosztem histerezy temperatury w budynku. Instalacja bufora spowoduje ze odpali sie raz/dwa na dobe , bedzie pracowal na optymalnych ustawieniach a w domu bedzie caly czas zadany komfort cieplny. 1 Cytuj
nightwatch Opublikowano 6 Grudnia 2024 #12 Opublikowano 6 Grudnia 2024 Po założeniu sterownika pokojowego zużycie paliwa powinno spaść. U mnie przynajmniej tak było. I bez paniki, kocioł 10kw nie jest przewymiarowany. Może za dużą moc ma ustawioną. Napisałeś że masz perfekcyjną instalację więc może nie zaczynaj jej przerabiać bo ktoś na forum coś powiedział. Masz tam tyle szpeju, sterownik z obsługą wszystkiego co się da wymyślić, zawory, pompy - naprawdę nie da się nic więcej z tego wycisnąć niż włącz-wyłącz? 1 1 Cytuj
Kordjano Opublikowano 6 Grudnia 2024 #13 Opublikowano 6 Grudnia 2024 57 minut temu, PioBin napisał(a): Spokojnie. Prawdopodobnie kociol jest za duzy. Wejdz na strone https://cieplo.app i wypelnij rzetelnie aby zobaczyc czy faktycznie tak jest czy problem w instalacji. Podniesienie temp. kotla i zwiekszenie histerezy spowoduje mniej rozpalen, wynik nie bedzie oszalamiajacy. Praca od termostatu pokojowego spowoduje kolejne mniej rozpalen ale kosztem histerezy temperatury w budynku. Instalacja bufora spowoduje ze odpali sie raz/dwa na dobe , bedzie pracowal na optymalnych ustawieniach a w domu bedzie caly czas zadany komfort cieplny. To chciałem koledze uświadomić [ zanim piecuch mnie nieco poirytował ze swoimi mądrościami ] 1 Cytuj
CeKris Opublikowano 6 Grudnia 2024 Autor #14 Opublikowano 6 Grudnia 2024 Dziękuję za zainteresowanie. 1 godzinę temu, PioBin napisał(a): Prawdopodobnie kociol jest za duzy. Wejdz na strone https://cieplo.app i wypelnij rzetelnie aby zobaczyc czy faktycznie tak jest czy problem w instalacji. Według wyliczeń wyszło mi 13,6Kw https://cieplo.app/wynik/2d9hx Co do histerezy,to serwisant zalecił mi właśnie max taką,aby kocioł szybko przeszedł do podtrzymania.Jak zalecił tak zrobiłem. 5 godzin temu, ManiekBasick napisał(a): można też spróbować zmniejszyć moc max na 5-6kw Jak to zrobić?Wogóle skąd mam wiedzieć z jaką mocą pracuje kocioł?Chyba nie mam takich danych. 9 godzin temu, Kordjano napisał(a): Od termostatu pokojowego możesz mieć mniejszy komfort cieplny No właśnie dlaczego? Napiszę co wynika z moich obserwacji.W lecie przy trybie letnim nie załączyłem "funkcji rozpalania" i kocioł odpalał się po spadku temp.CO o histereze zamiast o histereze CWU.Palił 3 worki pelletu na tydzień na samo CWU.Po załączeniu tej funkcji spalanie spadło do 1 worka na 5dni.Dlatego pomyślałem o regulatorze pokojowym od którego piec by się odpalał po spadku histrezy w pokoju.Funkcja odpalania wtedy musi być aktywna.Nie wiem czy dobrze kombinuję,ale nie mam innych koncepcji. Cytuj
sambor Opublikowano 6 Grudnia 2024 #15 Opublikowano 6 Grudnia 2024 Męczycie w kółko temat rozpalania kotła na pellet, a jestem ciekaw czy potraficie określić ile paliwa trzeba na 1 rozpalenie kotła? Cytuj
PioBin Opublikowano 6 Grudnia 2024 #16 Opublikowano 6 Grudnia 2024 @sambor ja optymistycznie przyjmuje ze dawka rozpalajaca (lacznie z wygaszaniem) idzie „w komin”. Ps. Dolicz prad grzalki na kazdy start. Dawka na rozpalenie u mnie to 90g. To co podaje nie jest mierzalne wiec pozostaje mi intuicja. Cytuj
sambor Opublikowano 6 Grudnia 2024 #17 Opublikowano 6 Grudnia 2024 5 minut temu, PioBin napisał(a): To co podaje nie jest mierzalne wiec pozostaje mi intuicja. To nie masz podanego zalecenia producenta? Ja mam że ma być 100ml pelletu, ile to gram ? - pewnie ok 60-70g Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 6 Grudnia 2024 #18 Opublikowano 6 Grudnia 2024 1 godzinę temu, CeKris napisał(a): Według wyliczeń wyszło mi 13,6Kw 13,6 kW to na średnio dobową -20'C a takiej w Polsce nie ma. U Ciebie 6,4 kW jest przy średnio dobowej 1,4'C i to jest właściwa moc dla Ciebie żeby kocioł mało palił. Patrz na "przeciętną moc grzewczą" , a nie na -20 C. Ale nie irytuj się bo tu 90% kotłów pelletowych jest mocno przewymiarowanych ( bo hydraulik tak kazali). Potem do tego zakładają bufory, bo te kotły nie mają takiej modulacji jak napisał producent w reklamie. Cytuj
PioBin Opublikowano 6 Grudnia 2024 #19 Opublikowano 6 Grudnia 2024 12 minut temu, sambor napisał(a): To nie masz podanego zalecenia producenta? Ja mam że ma być 100ml pelletu, ile to gram ? - pewnie ok 60-70g Zalecenie to 90g Chodzi o to ze nie wiem czy kazde rozpalenie idzie w komin taka ilosc energii. Nie mam jak tego zmierzyc. @CeKris kociol nie jest orzewymiarowany jak bylo pisane powyzej. Spokojnie modulacja powinna obskoczyc zapotrzebowanie ktore masz teraz. PS. Zalozenia ze dobrze wpisales dane budynku. 10 godzin temu, Piecuch19 napisał(a): 10 kW to za duża moc kotła na 80 m2 z ociepleniem. Dlatego często się włącza i dużo pali. I co za duzy? Cytuj
CeKris Opublikowano 6 Grudnia 2024 Autor #20 Opublikowano 6 Grudnia 2024 20 minut temu, PioBin napisał(a): Spokojnie modulacja powinna obskoczyc zapotrzebowanie ktore masz teraz. Eko Box 2 nie pracuje w modulacji. Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 6 Grudnia 2024 #21 Opublikowano 6 Grudnia 2024 35 minut temu, PioBin napisał(a): Zalecenie to 90g Chodzi o to ze nie wiem czy kazde rozpalenie idzie w komin taka ilosc energii. Nie mam jak tego zmierzyc. @CeKris kociol nie jest orzewymiarowany jak bylo pisane powyzej. Spokojnie modulacja powinna obskoczyc zapotrzebowanie ktore masz teraz. PS. Zalozenia ze dobrze wpisales dane budynku. I co za duzy? Tak o 50% za duży ( modulacji brak). Tak jak u Ciebie - trzeba doinwestować bufor przy przewymiarowanych kotłach. Cytuj
PioBin Opublikowano 6 Grudnia 2024 #22 Opublikowano 6 Grudnia 2024 Przewymiarowany kociol to Ty masz i dlatego żenujące wyniki i ratujesz sie mokra trocina aby bylo pseudo tanio. @cekris zalacz dtr kotla, instrukcje i wiecej danych o sterowniku i o kotle. 1 Cytuj
bercus Opublikowano 6 Grudnia 2024 #23 Opublikowano 6 Grudnia 2024 (edytowane) Poki za modulacji uwažasz miarkownika,to bože chroň. Modulacja mocy bedzie ukryta pod jakims haslom,bo serwisanci nie chcieja ludziom doradzac z tym. Edytowane 6 Grudnia 2024 przez bercus Cytuj
CeKris Opublikowano 6 Grudnia 2024 Autor #24 Opublikowano 6 Grudnia 2024 Godzinę temu, PioBin napisał(a): @cekris zalacz dtr kotla, instrukcje i wiecej danych o sterowniku i o kotle. W załącznikach wszystkie dane DTR_EKO_BOX_ver9_czb.pdf KARTA_EKO_BOX_04.pdf ST-978T.pdf Cytuj
PioBin Opublikowano 6 Grudnia 2024 #25 Opublikowano 6 Grudnia 2024 @CeKris kociol posiada modulacje 3-10kW wedlug tych dokumentow ktore zalaczyles. Wedlug danych ktore wpisales do strony cieplo.app potrzebne jest obecnie 5-6kW. Wiec idealnie pasuje. To teraz potrzebny schemat Twojej kotlowni. Sterownikiem i jego ustawieniami teraz sie zajme bo nie mam az tyle czasu, ale ktos z innych kolegow na forum pomoze w jego ustawieniach bo byc moze tutaj lezy problem. Godzinę temu, Piecuch19 napisał(a): Tak o 50% za duży ( modulacji brak) Wedlug dokumentacji ktora zalaczyl jest a Ty dalej swoje. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.