Matejko1 Opublikowano 13 Lipca 2024 #1 Opublikowano 13 Lipca 2024 (edytowane) Mam pytania: czy poza @wacio1967 oraz youtuberem Sylwestrem z kotłowni, ktoś jeszcze używał bufora do schładzania domu i ewentualnie do wykorzystania tego ciepła do podgrzania CWU - tutaj jest wpis o chłodzeniu domu buforem: W dniu 31.12.2023 o 16:41, wacio1967 napisał(a): Jak w lecie będzie zimny bufor, a podłoga w upały się nagrzeje, to możesz włączyć pompę i odebrać to ciepło z podłogi. Przetestowałem to u siebie i działa. Niestety taki zabieg raz na tydzień, lub rzadziej, bo bufor nie chce się wychłodzić w lato. Na to jest rozwiązanie inne. Puścić to ciepło na CWU. Na pewno się da, ale instalację trzeba by było dodatkowo skomplikować. Ja z podłogi odebrałem ciepło do bufora, a potem wpuściłem do kotła gazowego. Przez chwilę leciała ciepła woda bez gazu, a potem już zimna. - tutaj jest film z kanału Sylwestra z kotłowni o chłodzeniu domu buforem: czy ktoś ma grzejniki (lub najlepiej bufor z grzejnikami) w chłodnej piwnicy i spróbował wymusić cyrkulację wody pomiędzy piętrami i piwnicą i odebranie tą drogą niższej temperatury z piwnicy i chociaż częściowe przerzucenie chłodniejszej temperatury z piwnicy na wyższe piętra Edytowane 13 Lipca 2024 przez Matejko1 1 1 Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 13 Lipca 2024 #2 Opublikowano 13 Lipca 2024 @Matejko1 masz minusa, na opamiętanie się. Bez dwóch zdań, masz prawo złożyć odwołanie od mojej decyzji. Ale pamiętaj, żeby dobrze się do tego przygotować. Najlepiej załóż swój najlepszy Kapelusz Piracki, bo to jednak pisanie listu do administratora tego forum. ps. Narody wypowiadają wojny by zdobyć szklankę wody, a ten "debil" z YouTube proponuje okresowo wylewać 1_600_litrów wody z instalacji grzewczej, by ponownie napełnić tenże instalacje grzewczą wodą chłodniejszą. 1 1 1 Cytuj
PioBin Opublikowano 13 Lipca 2024 #3 Opublikowano 13 Lipca 2024 3 godziny temu, Matejko1 napisał(a): czy ktoś ma grzejniki (lub najlepiej bufor z grzejnikami) w chłodnej piwnicy i spróbował wymusić cyrkulację wody pomiędzy piętrami i piwnicą i odebranie tą drogą niższej temperatury z piwnicy i chociaż częściowe przerzucenie chłodniejszej temperatury z piwnicy na wyższe piętra Grawitacyjnie! Bez pompek, bez cisnienia z sieci - takie stawiam zadanie dla przyszłego konstruktora tego zadania. 1 1 Cytuj
Matejko1 Opublikowano 13 Lipca 2024 Autor #4 Opublikowano 13 Lipca 2024 (edytowane) Wylewanie wody też mi się nie podoba nawet jeśli ma ją z własnej studni czy z zebranej deszczówki. Nie podoba mi się także, że ludzie podlewają wodą z sieci wodociągowej trawniki, podczas gdy lepiej aby zbierali deszczówkę i używali ją także do spłukiwania toalet. Też nie podoba mi się że są wojny i inne złe rzeczy na świecie. Edytowane 13 Lipca 2024 przez Matejko1 Cytuj
o6483256 Opublikowano 13 Lipca 2024 #5 Opublikowano 13 Lipca 2024 Matejko ładnie malował, może warto wejść w ten temat? 1 Cytuj
Matejko1 Opublikowano 13 Lipca 2024 Autor #6 Opublikowano 13 Lipca 2024 (edytowane) @PioBin Chłodzenie czy wentylowanie domu bez udziału prądu to szeroka kwestia na inną dyskusję, chodź kto wie może da się opracować wentylacje czy nawet chłodzenie grawitacyjne domu bez użycia prądu. Ale to temat na inną dyskusję. @o6483256 Ja lubię malarstwo Matejki – jak założysz o tym temat to poczytam. Edytowane 13 Lipca 2024 przez Matejko1 Cytuj
wacio1967 Opublikowano 13 Lipca 2024 #7 Opublikowano 13 Lipca 2024 @Matejko1 Takie schłodzenie podłogi działa tylko raz na jakiś czas. Dwa dni temu wykorzystałem tą przypadłość. Bufor z 20 stopni, po jakimś tam czasie uzyskał 25 stopni. Bufor mam 160 litrów. Wymieszałem wodę tylko z pomieszczeń na dole. Wieczorem wyłączyłem. Po dwóch dniach temperatura w buforze ma 24,5 stopnia. 🙂 I w tym momencie musiałbym wymienić tą wodę na świeżą z wodociągu, aby to wszystko schłodzić. I to by działało, ale taniej jest założyć klimatyzator i korzystać z prądu, niż płacić za ogromne ilości wody. Pomysł z doopy. 1 Cytuj
Matejko1 Opublikowano 13 Lipca 2024 Autor #8 Opublikowano 13 Lipca 2024 (edytowane) @wacio1967 A masz może kocioł na węgiel, drewno lub podajnikowca podłączony pod ten bufor? Bo może jakby chociaż taki kocioł otworzyć na rozcierz to udałoby się szybciej wychłodzić bufor aby przejął temperaturę z piwnicy. Szkoda, że w buforze masz tylko 160 litrów. Przy większym pewnie byłby większy efekt. Edytowane 13 Lipca 2024 przez Matejko1 1 Cytuj
o6483256 Opublikowano 13 Lipca 2024 #9 Opublikowano 13 Lipca 2024 Matejko1 weź sobie daj spokój z tymi teoriami, TO NIE BĘDZIE DZIAŁAĆ!!! Policz sobie ciepło właściwe wody. Podsumuję za Ciebie... Będziesz całe lato myślał, a i tak na zimę nic nowego nie wymyślisz! Cytuj
wacio1967 Opublikowano 13 Lipca 2024 #10 Opublikowano 13 Lipca 2024 25 minut temu, Matejko1 napisał(a): I jak duży masz bufor? 160 litrów czy większy? Tak jak napisałem post wyżej, bufor mam 160 litrów. Służy do ogrzewania domu w zimie grzałkami elektrycznymi (na prąd zmienny i stały). Dodatkowo podłączony jest kocioł gazowy (na gaz ziemny). Wszystkie te zmiany robiłem po to, aby zrezygnować z gazu. Jednak na gaz zrobili tarczę do 2027 i na pewno z niego do tego czasu nie zrezygnuję. 28 minut temu, Matejko1 napisał(a): Bo może jakby chociaż taki kocioł otworzyć na rozcierz to udałoby się szybciej wychłodzić bufor aby przejął temperaturę z piwnicy. Na 100% to zadziała. Jak włączysz pompę obiegową, to bufor po kilku godzinach zostanie wychłodzony. Teraz nasuwa się pytanie. O ile stopni zostanie wychłodzony. Jak w piwnicy masz 22 stopnie, to teoretycznie powinien się wychłodzić o 3 stopnie. Ale te 3 stopnie zostaną oddane do piwnicy, gdzie wzrośnie temperatura i będzie rosła tak długo, dopóki się nie wyrówna. w pewnym momencie temperatury się wyrównają. Rozwiązaniem może być zamontowanie klimatyzacji w piwnicy. Wtedy będzie lepszy efekt. 1 Cytuj
givampa Opublikowano 13 Lipca 2024 #11 Opublikowano 13 Lipca 2024 Do tego chyba służy klimakonwektor podłączony pod bufor i pompę ciepła z odwróconym obiegiem grzewczym. Tylko to drogie jest, a chłód słabszy niż przy klimie. Cytuj
Kordjano Opublikowano 13 Lipca 2024 #12 Opublikowano 13 Lipca 2024 Kolego @Matejko1 niezły z Ciebie ARTYSTA . Ciekawe co jeszcze wymyślisz ? Cytuj
wacio1967 Opublikowano 13 Lipca 2024 #13 Opublikowano 13 Lipca 2024 Z takiego kombinowania niekiedy ciekawe pomysły mogą się urodzić. Nie myślę oczywiście o tym gości z YT. On już odleciał z tą wymianą wody. Nawet jak ma swoją studnię, to przy obecnych anomaliach pogodowych, można sobie bardzo szybko ją wysuszyć. 1 Cytuj
o6483256 Opublikowano 13 Lipca 2024 #14 Opublikowano 13 Lipca 2024 Najpierw to trzeba "pi razy drzwi" coś policzyć, żeby sprawdzić, czy to ma w ogóle sens! Cytuj
wacio1967 Opublikowano 13 Lipca 2024 #15 Opublikowano 13 Lipca 2024 Dla mnie ma sens. Jak bufor się wychłodzi, to znowu włączę pompę i przetłoczę tą wodę. A to że muszę czekać miesiąc, lub więcej, to mnie nic nie kosztuje. 🙂 Szczerze mówiąc, to ta wymiana wody dała mi do myślenia i sprawdziłem temperaturę wody w zbiorniku na deszczówkę. Nadaję się do ogrzewania na zimę. 🙂 Ma 35 stopni. Obłożę bańkę kocem, może się utrzyma do jesieni. 🙂 1 1 Cytuj
Matejko1 Opublikowano 13 Lipca 2024 Autor #16 Opublikowano 13 Lipca 2024 @Kordjano To kolega @wacio1967 to wymyślił i to jest bardzo pomysłowe rozwiązanie - wykorzystując posiadaną instalację nadał jej dodatkową użyteczność. Cytuj
Kordjano Opublikowano 14 Lipca 2024 #17 Opublikowano 14 Lipca 2024 Mam studnie w której jest woda o temperaturze o temperaturze poniżej dziesięciu stopni , wsadził bym do niej wężownice ,pompkę obiegową i na ścianie powiesił chłodnicę samochodową z wentylatorkiem , bufor też mam ,mógł bym go schłodzić pompą ciepła bo posiadam , no ale w cywilizowany sposób założyłem dwa klimatyzatory bo to jest mądre w 21 wieku . Ba nawet tani klimatyzator przenośny będzie mądrzejszy . Cytuj
o6483256 Opublikowano 14 Lipca 2024 #18 Opublikowano 14 Lipca 2024 Jak w kieszenie brak gotówki, to rodzą się różne głupie pomysły które niby na początku nic nie kosztują, a potem wychodzi z tego spora suma. Koniec końców gówno mamy, a pieniądze wydane. Tym tropem idzie właśnie nasz Matejko1. 1 Cytuj
Matejko1 Opublikowano 14 Lipca 2024 Autor #19 Opublikowano 14 Lipca 2024 Ja nie czynię uwag o głupich pomysłach i gównie oraz proszę sobie takie wywody darować. 13 godzin temu, wacio1967 napisał(a): to mnie nic nie kosztuje. Jak widać to nic nie kosztuje. Cytuj
bercus Opublikowano 14 Lipca 2024 #20 Opublikowano 14 Lipca 2024 Najliepiej polic ta wode z studni rowno podlogi w domu. Cytuj
Kordjano Opublikowano 14 Lipca 2024 #21 Opublikowano 14 Lipca 2024 Godzinę temu, Matejko1 napisał(a): Ja nie czynię uwag o głupich pomysłach i gównie oraz proszę sobie takie wywody darować. Jak widać to nic nie kosztuje. Kolegę wacio może i nic nie kosztuje włączanie pompek , ale Ty wkleiłeś kolejnego gupola, Zajesz sobie sprawę co oprócz marnowania wody jeszcze się zadzieje w instalacji jak ktoś zacznie spuszczać wodę co chwila i napełniać świeżą zimną ? co będzie z buforem ze stali czarnej , grzejnikami stalowymi , kotłem . Cytuj
Matejko1 Opublikowano 14 Lipca 2024 Autor #22 Opublikowano 14 Lipca 2024 (edytowane) Ja nie czynię uwag o tym kto co głupiego w internecie zrobił i proszę sobie takie wywody darować. Ja zadałem pytanie kto próbował używać bufora do schładzania? Ja nie mówię że każdy ma palić papierosy, siedzieć w domu i nie uprawiać sportu, wspinać się po Himalajach, toczyć wojny albo tak używać bufora jak Pan z Youtuba. Jak ktoś chce palić papierosy to jest jego życie itd. Ja zadałem pytanie kto próbował używać bufora do schładzania. Edytowane 14 Lipca 2024 przez Matejko1 Cytuj
o6483256 Opublikowano 14 Lipca 2024 #23 Opublikowano 14 Lipca 2024 Ja Ci odpowiadam, że to jest bez sensu, bo jak go ponownie schłodzisz?! Co byś jeszcze chciał wiedzieć? PS Temat klucz "ciepło właściwe wody" Czytałeś już, czy jeszcze nie? 1 Cytuj
Matejko1 Opublikowano 14 Lipca 2024 Autor #24 Opublikowano 14 Lipca 2024 (edytowane) 22 godziny temu, wacio1967 napisał(a): 23 godziny temu, Matejko1 napisał(a): Bo może jakby chociaż taki kocioł otworzyć na rozcierz to udałoby się szybciej wychłodzić bufor aby przejął temperaturę z piwnicy. Na 100% to zadziała. Jak włączysz pompę obiegową, to bufor po kilku godzinach zostanie wychłodzony. Przykład ponownego przyśpieszonego schładzania bufora był już omawiany wyżej. Edytowane 14 Lipca 2024 przez Matejko1 1 Cytuj
o6483256 Opublikowano 14 Lipca 2024 #25 Opublikowano 14 Lipca 2024 Forumowicze się z Ciebie śmieją, a Ty łykasz jak młody pelikan! Pomyśl na zdrowy rozum, co sie stanie z tym oddanym ciepłem z nagrzanego bufora? 1 Cytuj