Zanik ciśnienia gorącej wody z CWU


Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Elamisio,

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witajcie. Mam dość nietypowy problem. Gorąca woda (gdy ma ponad 50 stopni) leci bardzo słabo, wręcz kapie a po paru sekundach przestaje lecieć wcale. Czasem załapie jak kilkukrotnie zakręcę i odkręcę kurek... co najlepsze problem nie występuje kiedy woda ma temperaturę mniejszą (40-45) stopni, wtedy ciśnienie jest w normie. 

CWU jest na grawitacji, a zewnętrzny bojler elektryczny jest zakręcony 2 zaworami. (Korzystamy z niego jedynie latem i tam problemu nie ma, ale może też dlatego, że grzejemy wodę nie tak bardzo jak robi to kocioł). W kranach problem ten nie występuje a jedynie na drodze bojler -> wanna. Co może być przyczyną tego stanu rzeczy?  Z góry dziękuję za odpowiedzi.

Opublikowano

Jest zainstalowany zawór mieszający na wyjściu z bojlera? Jeśli tak to sprawdzić czy dopływa do niego zimna woda.

Jak ten zawór jest zainstalowany zbyt blisko bojlera będzie się on nagrzewał do temp jak na bojlerze i zamyka ten dopływ a otwiera zimnej. W efekcie zanim popłynie zadana na nim temp wody musi się schłodzić wodą zimną...

Efektu nie będzie jak woda w bojlerze jest chłodniejsza gdyż otwiera się na pobiera wody ciepłej.

Opublikowano (edytowane)

Wątpię. Odkręcam lewy kurek z zimną wodą - leci. Odkręcam kurek prawy, kiedy woda jest letnia - leci, z ciepłą - leci ale stopniowo coraz mniej, więc delikatnie przekręcam bardziej i jest ok. Natomiast wtedy gdy jest gorąca - chwilę leci słabo a po chwili kapie. I tak parę razy trzeba pokombinować aby w końcu normalnie lecieć zaczęła. Jakby brakowało ciśnienia wtedy, gdy piec osiągnie temperatury zadane.

Edytowane przez Gundolf93
Opublikowano

Odwrotnie zamontowany zawor bezpieczenstwa poprzed bojlerom?

  • Rozwiązanie
Opublikowano

Ja bym wykręcił głowice z baterii od ciepłej wody i sprawdził skoro po kombinowaniu zaczyna lecieć normalnie woda, można też puscić delikatnie wodę bez tej głowicy i wtedy będzie wiadomo czy głowica czy nie.

Opublikowano

No dobrze, tylko że letnia woda i ciepła woda leci normalnie (20-45 stopni), a problem zaczyna się dopiero jak jest bardzo gorąca (kiedy mam zadaną na piecu) a CWU ponad 50 po odczytaniu ze sterownika czy też mierzenia pirometrem.

Opublikowano

Z każdego "kranu" wtedy ta woda nie chce lecieć?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.