Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Jaka powinna być temperatura zbironika wyrównawczego ?


PredatorC

Rekomendowane odpowiedzi

Witam czy to normlane ,że zbiornik wyrównawczy w układzie otwartym grzeje się do 90 stopni? 
Czy mam coś źle podłączone ?
A może zrobić syfon przed zbiornikiem wyrównawczym zęby ciepło tam nie szło?
Pompa nie używana.

380271117_1715552992276728_709785036364862482_n (1).jpg

Edytowane przez PredatorC
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie to nie jest normalne, że w wyrównawczym masz 90*. Syfony nie pomogą.

Co jeszcze masz podłączone do wyrównawczego?

Czy ta rura opisana na czerwono jest w którymś miejscy wyżej niż zbiornik wyrównawczy?

Pierwszy lepszy schemat np ten pokazuje na czerwono rurę, którą powinieneś mieć podłączoną do kotła, a niebieską do powrotu instalacji (tam, gdzie jest niska temperatura).

www.elektroda.pl/rtvforum/topic2225264-60.html

image.png.5f1e80dbbb3943e54bbd22a5383d5596.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na samej górze zbiornika wyrównawczego jest podłączony przelew.

22 godziny temu, Mac08 napisał(a):

Czy ta rura opisana na czerwono jest w którymś miejscy wyżej niż zbiornik wyrównawczy?

Nie. 
Jest podłączona na dole zbiornika wyrównawczego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 22.10.2023 o 16:46, Mac08 napisał(a):

Nie to nie jest normalne, że w wyrównawczym masz 90*. Syfony nie pomogą.

Jak jest naczynie za małe to tak będzie , to normalne zjawisko - woda się rozszerza i idzie do naczynia

Przy za małym naczyniu podczas stygnięcia woda się cofa do kotła a przy nagrzewaniu idzie z kotła do naczynia, więc jest gorąca.

Jak chcesz mieć zimne naczynie to musi być za 2-3x większe niż obecnie.

Syfonów nie wolno!

 

  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podoba mi sie ten rysunek kolegi @Mac08

Nie musi tak byc ale ma to sens.

Ponizej z forum:

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 23.10.2023 o 15:43, PredatorC napisał(a):

Nie. 
Jest podłączona na dole zbiornika wyrównawczego.

To tu masz odpowiedź, dlaczego masz wysoką temperaturę w wyrównawczym. Podłącz powrót z instalacji do dołu zbiornika wyrównawczego, a tą z kotła nad zbiornik i po problemie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
  • 2 miesiące temu...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.