Skocz do zawartości
IGNOROWANY

temperatura na mieszaczu nie osiąga maksymalnej


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Dzień dobry,

użytkuję piec Lazar smartfire w instalacji z kaloryferami. Na mieszaczu ustawiona jest temperatura maksymalna 50℃ natomiast temperatura robocza to w rzeczywistości +-38℃ i nie wzrasta z czasem. Na kotle w tym czasie utrzymuje się temperatura w okolicach 60℃. Z informacji na panelu kotła wynika, że zawór jest otwarty w 100%. Jaka może być tego przyczyna?

Opublikowano

Powodów może być kilka:
- błędne ustawienie zwierciadła;
- zawór pracuje w niewłaściwym kierunku;
- błędny zdefiniowany w sterowniki czas otwarcia zaworu;

Opublikowano

Podłączenie poprawne. Pozostaje sprawdzić jak jest ustawione zwierciadło po zdjęciu siłownika.
Cóż to za producent zaworu?

Opublikowano

Siłownik to hpcontrol AM8. Siłownik przed demontażem był w tej samej pozycji co na zdjęciu powyżej. Śruba mocująca siłownik była minimalnie dokręcona, wystarczyły w zasadzie 2 obroty śrubokrętem, żeby doprowadzić do wykręcenia.

IMG-9825.jpg

Opublikowano

Plaskim zdejmij jeszcze z trzpienia. Jakiego producenta jest sam zawór mieszający.



Opublikowano

Moim zdaniem jest odwrotnie ustawiony. Półksiężyc w zaworze powinien zamykać powrót wtedy otwarcie powinno pokazywać 100% Teraz on albo zamyka zasilanie albo wyjście. To pokrętło tym szerszym zębem powinno byś skierowane do powrotu i dopiero należy właściwie osadzić tabliczkę z zakresem regulacji.

Screenshot_2023-10-07-14-23-48-23_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.thumb.jpg.e78f39a6d92ed0edefe92aa36875f06d.jpg

Opublikowano

@Epos ściągnij ten adapter zębaty i zrób zdjęcie osi, na tej podstawie będzie można ustawić. Druga możliwość ściągnąć tabliczkę i tak ustawiać aby temperatura na wyjściu jak i z kotła była taka sama. Wtedy otwarcie jest 100% wskaźnik powinien być na 10 a zamykanie do 0 powinno być w lewo. Wcześniej pokazywał ci otwarcie 100%bo nie mógł uzyskać zadanej temperatury .

Opublikowano

Istnieje możliwość, że mieszacz podwieszał się na tej "śrubie" w lewym rogu albo na kablu, który doprowadza zasilanie, bo był ściągnięty mocno w dół w wiązce z innymi kablami. Adapter niestety nie ma ochoty zostać zdemontowany. Natomiast co trudno uchwycić na zdjęciach, zaznaczyłem czerwoną kreską, na adapterze jest rowek, który w takiej pozycji wskazuje na 0. Czy na tej podstawie można ustawić moment zamknięcia zaworu? Siłownik rozkręca zawór w prawo co nijak ma się później do tej skali. Poza tym gdy piec zamknął zawór na 0% po zakończeniu pracy, a zawór przyjął pozycję jak na zdjęciu, temperatura na mieszaczu wzrosła o kilka stopni.

IMG-9841.jpg

Opublikowano

Adapter podważ wkrętakiem na dźwignie i powinien wyskoczyć. Jest to niezbędne aby właściwie ustawić tabliczkę . Łatwo będzie ci też ustawić jak pisałem wcześniej . Masz temperaturę pieca i masz temperaturę z czujnika zaworu zmieniając położenie będziesz widział. Ale i tak niezbędne jest ściągnięcie tego adaptera. Bo on ma ząbek który porusza się w zakresie tego wycięcia na tabliczce. Jak go nie ściągniesz nie zmienisz położenia. To nacięcie zaznaczone przez ciebie najprawdopodobniej powinno być w poziomie i wskazywać na powrót. Druga sprawa to musisz sprawdzić w ustawieniach ręcznych - zawór , tam powinno być otwieranie lub zamykanie . Jeżeli to się nie zgadza wystarczy zmienić podłączenie siłownika zamienić miejscami kabel zasilający. Nic nie piszesz od kiedy taka sytuacja. Jeżeli to wystąpiło po założeniu siłownika najpierw zamień kable.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.